#51
(26/12/2018, 20:59)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(26/12/2018, 14:20)Muratziya Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selam bir arkadşımın sorunu var :
samsung ar7000 klıması var iç unite ve dış unite buzlanma yaptı. kuşadası gibi aşırı soğuk olmayan biryerde. 5 derecelerde falan. servis karşıdan bakarak ana kart bozuk dedı malıyetlı başka servisleri aradık onlar başka birsey diyor.

Hem iç hem dış nasıl buzlanıyor.. İlginç bir durum.  Sistem olarak imkansız bir durum . 
 Buzlanma var giyelim içte veya dışta  .. Ana kart ile ne alakası var.. Ha yazılımsal bir hata varsa o zaman başka.

Dışı buzlanıyor. Bunu çözmek için klima duruyor. Durduğunda içi buzlanıyor. Sonra içerdeki buzu da çözüyor ve çalışmaya başlıyormuş

#52
(26/12/2018, 21:26)Muratziya Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(26/12/2018, 20:59)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hem iç hem dış nasıl buzlanıyor.. İlginç bir durum.  Sistem olarak imkansız bir durum . 
 Buzlanma var giyelim içte veya dışta  .. Ana kart ile ne alakası var.. Ha yazılımsal bir hata varsa o zaman başka.

Dışı buzlanıyor. Bunu çözmek için klima duruyor. Durduğunda içi buzlanıyor. Sonra içerdeki buzu da çözüyor ve çalışmaya başlıyormuş
Bu bir arıza değil. Defrost un normal döngüsü . Makşne küçük  tapa gaz çalışıyor  Şu anda İzmir ve çevresi hava sıcaklığı 5 derecelerde  Ama hissedilen - 5. Nem çok yüksek. Yağmur arkası soğuk bastı . Klimada da yigit bu hava da belli olur. Bizde yok defrost mesela . Neden çünkü klimalar 7/24 çalışıyor  evin içi ılık  10 luk nominal ısırması olan makine 4-5 bin btü çakılıyor. Kondanser rahat  buzlanma yok . Dolayısı ile defrost ta yok . 
 O makinede ister Ana kart değiştirsinler ister Baba kart yine fark etmez .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#53
Arçelik ısıtma kapasitesi 15200 btu inverter klimam var. Oda için yetersiz ama yüksek bir performans beklemiyorum.

Dış sıcaklık 8-10 derecenin üstünde ısıtması normal dış ünite karlanma olmuyor fakat özellikle 5 derecenin altında karlanma oluyor.

Klima açıyorum belli bir süre sonra kumanda ortam sıcaklığı 20 derece gösteriyor fakat 2 saat sonra karlanmanın etkisiyle performans düşüyor turbo moda alsam bile fan üflemesi düşüyor ve ortam sıcaklık kumandadan baktığımda 15-16 derecelere iniyor. Klima resmen boşa çalışıyor bende karlanma artınca kapatıyorum karlananın erimesini bekliyorum ısıtıcı ile idare ediyorum. 1-2 haftadır takip ediyorum havalarda soğuk 1-3 derece dışarısı 2 kere defrost yaptı klima.

Klima serpatinleri yukarıdan aşağı %80 karlanıyor al taraf karlanma olmuyor ama üst taraftaki karlanma kalınlaşıyor.

Manuel defrost yapılabilir mi ? Cihaz deforst çalışma mantığı nedir ? Sorun varsa sebebi ne olabilir ?

#54
(08/01/2019, 16:24)bullet Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arçelik ısıtma kapasitesi 15200 btu inverter klimam var. Oda için yetersiz ama yüksek bir performans beklemiyorum.

Dış sıcaklık 8-10  derecenin üstünde ısıtması normal dış ünite karlanma olmuyor fakat özellikle 5 derecenin altında karlanma oluyor.

Klima  açıyorum belli bir süre sonra kumanda ortam sıcaklığı 20 derece gösteriyor fakat 2 saat sonra karlanmanın etkisiyle performans düşüyor turbo moda alsam bile fan üflemesi düşüyor ve ortam sıcaklık kumandadan baktığımda 15-16 derecelere iniyor. Klima resmen boşa çalışıyor bende karlanma artınca kapatıyorum karlananın erimesini bekliyorum ısıtıcı ile idare ediyorum. 1-2 haftadır takip ediyorum havalarda soğuk 1-3 derece  dışarısı 2 kere defrost yaptı klima.

Klima serpatinleri yukarıdan aşağı %80 karlanıyor al taraf karlanma olmuyor ama üst taraftaki karlanma kalınlaşıyor.

Manuel defrost yapılabilir mi ? Cihaz deforst çalışma mantığı nedir ? Sorun varsa sebebi ne olabilir ?

Klimalarda manuel defrost yapma şansınız yok . Soğutmaya alırsanız dış ünite ısıtma yapacaktır  ama içeriye.de soğuk üfleyecektir. Diyelim ki dış ünite buzlandıpo halde ısıtmada çalışıyor  ama ısıtma düşük, dört yollu vana enerjisini Manuel olarak ayırdınız defrost gibi davranır makine iç ünite fanı durur. Bu durum uzun sürerse iç ünite aşırı soğu olur ve cihaz hata verir kapanır . Ha arıza olur mu olmaz . Aç kapa yaparsınız düzelir. Böyle bir şey denemek isterseniz yardımcı oluruz. 
 Defrost niye sık olur  yada neden kısa sürede bulanır derseniz  İlk sebebi siz yazmışsınız zaten  Yetersiz kapasite, uzun süreli yüksek ısıtma kapasitesinde çalışma demek iç ortam için  Bu da dış ortam için tam tersine yüksek kapasite soğutma demek  Buda aşırı buzlanma getiririr.. Tabi birde üstüne Arçelik oldumu bu havada sormayın gitsin  

Sonuç olarak sizin de yapacağınız çok fazla bir şey yok  Bu modeller böyle

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#55
(08/01/2019, 19:50)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/01/2019, 16:24)bullet Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arçelik ısıtma kapasitesi 15200 btu inverter klimam var. Oda için yetersiz ama yüksek bir performans beklemiyorum.

Dış sıcaklık 8-10  derecenin üstünde ısıtması normal dış ünite karlanma olmuyor fakat özellikle 5 derecenin altında karlanma oluyor.

Klima  açıyorum belli bir süre sonra kumanda ortam sıcaklığı 20 derece gösteriyor fakat 2 saat sonra karlanmanın etkisiyle performans düşüyor turbo moda alsam bile fan üflemesi düşüyor ve ortam sıcaklık kumandadan baktığımda 15-16 derecelere iniyor. Klima resmen boşa çalışıyor bende karlanma artınca kapatıyorum karlananın erimesini bekliyorum ısıtıcı ile idare ediyorum. 1-2 haftadır takip ediyorum havalarda soğuk 1-3 derece  dışarısı 2 kere defrost yaptı klima.

Klima serpatinleri yukarıdan aşağı %80 karlanıyor al taraf karlanma olmuyor ama üst taraftaki karlanma kalınlaşıyor.

Manuel defrost yapılabilir mi ? Cihaz deforst çalışma mantığı nedir ? Sorun varsa sebebi ne olabilir ?


Defrost niye sık olur  yada neden kısa sürede bulanır derseniz  İlk sebebi siz yazmışsınız zaten  Yetersiz kapasite, uzun süreli yüksek ısıtma kapasitesinde çalışma demek iç ortam için  Bu da dış ortam için tam tersine yüksek kapasite soğutma demek  Buda aşırı buzlanma getiririr.. Tabi birde üstüne Arçelik oldumu bu havada sormayın gitsin  

Sonuç olarak sizin de yapacağınız çok fazla bir şey yok  Bu modeller böyle

Cevap için Teşekkürler.

Sorun deforst sık olmuyor hatta hiç olmuyor 1 kere şansa oldu 1 haftadır gözüm üzerinde ama tık yok dışarıda sıcaklık 1 derece klima 20 dereceye ayarlı 20 derece oldu sonrası şişti karlanma arttı  iç fan üflemesi sesi azaldı 14-15 dereye indi bekledim deforst giimedi kendini ısıtamıyordu artık kapattım. Bu ne zaman nasıl deforst girecek ? Forumda 40dk 1 saatte deforst gire cihazlar olduğunu gördüm keşke benimki girse dış sıcaklık 1 derece olunca dış ünite karlanma zor eriyor deforst yapsa max 10-15 dk yapar yoluna devam eder.

#56
Yazılımsal hata yada yetersiz data diyelim . Çok var o markadan ,yolda giderken dikkat edin buz kaplamış bir çoğu.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#57
Öncelikle herkese selamlar saygılar Rubenis marka 24 luk klima ısıtmada 30 derece ayarlı hava sıcaklığı 3 derece ısıtmaya başlıyor 5 dakikaya iç ünite donmaya başlıyor sonra kapatmiyorum 5 dakikaya tekrar buzu eritiyor defrosa giriyor buz eriyince  ısıtmaya başlıyor 5 dakika sonra tekrar buzlanmaya başlıyor bu böyle devam ediyor sizce neden olabilir

#58
(11/01/2019, 17:47)Umut55 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle herkese selamlar saygılar Rubenis marka 24 luk klima ısıtmada 30 derece ayarlı hava sıcaklığı 3 derece ısıtmaya başlıyor 5 dakikaya iç ünite donmaya başlıyor sonra kapatmiyorum 5 dakikaya tekrar buzu eritiyor defrosa giriyor buz eriyince  ısıtmaya başlıyor 5 dakika sonra tekrar buzlanmaya başlıyor bu böyle devam ediyor sizce neden olabilir

İç ünite mi donuyor.  Defrost dış ünite buzlanma da buz çözmedir.İç ünite buzlanıyorsa 4 yollu vana da sıkıntı vardır.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#59
Herkese iyi akşamlar.
Bizim klimamız değil ama yandaki bir apartmanda olan on-off 12 lik arçelik klimanın dış ünitesi gözüme takılmıştı. dış ünite serpantini mersin gibi biryerde defrosu da geçmiş resmen karlanmıştı. Öyle ki serpantin hiç görünmüyordu. Bana biraz anormal geldi. Bu bir arıza mıdır? Yoksa normal midir?

#60
(24/12/2020, 22:35)Şah33 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese iyi akşamlar.
Bizim klimamız değil ama yandaki bir apartmanda olan on-off 12 lik arçelik klimanın dış ünitesi gözüme takılmıştı. dış ünite serpantini mersin gibi biryerde defrosu da geçmiş resmen karlanmıştı. Öyle ki serpantin hiç görünmüyordu. Bana biraz anormal geldi. Bu bir arıza mıdır? Yoksa normal midir?

İç ünite filitre tıkalı olabilir. İç ünite fan tıkalı olabillr. Kullanıcı sürekli düşük fan hızında kullanıyor olabilir. Veya dış ünite fan motorunda sorun olabilir.