#1
Merhabalar.
13600(ısıtma nom.)
13600(ısıtma nom.)
11600(ısıtma nom.)
11600(ısıtma nom.)

btu ünitelerin x markanın verilerine göre :

Isıtma Kapasitesi :

6.8kW

8.0kW

9.0kw

Hangi güçte dış ünite seçilmelidir ? Klimalar aynı anda çalıştırılacak.

13600 lüğün bir tanesi sonradan eklenecek olursa,dış ünite şimdilik büyük seçilebilir mi ?

teşekkürler
Ara
Cevapla
#2
Arkadaşım bu btü değerleri nasıl hesaplarınız. Isıtma kapasitesi mi.
12 lik makineler 3,5 kw, 9 luk makineler 2,5 kw tır ortalama da. Size 2 adet 3,5 kw, 2adet 2,5 kw dersek iç ünite kapasite 12 kw dış ünite gerekli. Hepsi aynı anda kullanılacak sa.

MX5 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#3
Hocam Selamlar. Vermiş olduğum dış ünite ve iç ünite kapasiteleri ısıtma kapasitesidir.
Ara
Cevapla
#4
Siz 2 nic mi kullanıyorsunuz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#5
Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?
Ara
Cevapla
#6
(07/02/2016, 21:13)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?
Gencer hesabı ile ip nin de aynı idi.. 
Bu verdiğiniz kapasite de en büyük dış ünite 30 000 btü kapasite. Tam kapasite de 2 adet 12 lik, 1 adet, 9 luk iç ünite kullanabilirsiniz. 4. bir iç ünitede bağlanır ama hepsi aynı anda tam kapasite performans vermez.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#7
(07/02/2016, 21:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(07/02/2016, 21:13)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?
Gencer hesabı ile ip nin de aynı idi.. 
Bu verdiğiniz kapasite de en büyük dış ünite 30 000 btü kapasite. Tam kapasite de 2 adet 12 lik, 1 adet, 9 luk iç ünite kullanabilirsiniz. 4. bir iç ünitede bağlanır ama hepsi aynı anda tam kapasite performans vermez.

Merhabalar,İlginiz İçin teşekkür ederim.

Öncelikle sahte hesap kullanımım söz konusu değil buna inanabilirsiniz. Kaldı ki buna ihtiyacım da yok çünkü bu hesabımla kimseyle kavgam gürültüm vb. olmamış. Sadece buraya bilgi alma ve güncel konuları takip etme amaçlı kullanıyorum. Herhangi bir şekilde ortalığı karıştırma vb. gibi amacım olmadığını belirtmek isterim. Kaldı ki bu arkadaşın yazı şekli bile benden farklı ne amaçlı yapar bilmiyorum. Ben merhabalar diye yazıya başladım. O selamlar diyor vs. Sizin gereğini yapacağınızı bilerekten soruma geçiyorum.

Bu 4 iç üniteyi 8kW dış ünite ile kullansak,cihazları sırayla açsak olur mu acaba ? İşin sıkıntılı tarafı maddiyat ve 2 dış ünite arasında büyük fiyat farkının olması.

Şimdi :

1- 4iç ünite girişli 27.300 btu 8kw dış üniteye bu 4 iç üniteyi bağlayıp sırayla çalıştırabilirmiyiz? Sırayla çalıştırdıktan sonra elektrik kesilse,birkaç saat gelmeyip ortam soğusa tekrar elektrik gelse durum ne olur ? Yani kazara 4 iç üniteyi birden açsak ne olur ?

2. Normalde 2x 9+12 şeklinde olacak. İkinci 12000lik iç ünite sonradan belki bağlanacak. Bu haliyle aynı anda üniteler çalıştırılabilirmi 8kW ünite ile ?

Teşekkürler.
Ara
Cevapla
 



Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? konusu
Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? Konusunun Etiketleri Etiketler Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? klima, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? fiyatı, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? al, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? tavsiyesi, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? arızası, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? nasıl çözülür, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? 2015, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? kalitelimi , Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? nedir, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? izle, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? , Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? resimli anlatım, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? ne işe yarar, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? sistemleri , Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? problemi, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? ne demek, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? nerden alınır, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? videosu, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? paylaşımları, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? en iyi fiyat, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? en ucuz, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? hakkında, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? nedir, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? bul, Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? konusu
Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? Konusunun Linki Direk Link
Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? Konusunun HTML Kodu HTML Link
Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? Konusu BBCode Linki BBCode Link
Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ? Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"