• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

Multi Sistem Kapasitesi ne olmalıdır ?
#1
Merhabalar.
13600(ısıtma nom.)
13600(ısıtma nom.)
11600(ısıtma nom.)
11600(ısıtma nom.)

btu ünitelerin x markanın verilerine göre :

Isıtma Kapasitesi :

6.8kW

8.0kW

9.0kw

Hangi güçte dış ünite seçilmelidir ? Klimalar aynı anda çalıştırılacak.

13600 lüğün bir tanesi sonradan eklenecek olursa,dış ünite şimdilik büyük seçilebilir mi ?

teşekkürler

#2
Arkadaşım bu btü değerleri nasıl hesaplarınız. Isıtma kapasitesi mi.
12 lik makineler 3,5 kw, 9 luk makineler 2,5 kw tır ortalama da. Size 2 adet 3,5 kw, 2adet 2,5 kw dersek iç ünite kapasite 12 kw dış ünite gerekli. Hepsi aynı anda kullanılacak sa.

MX5 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Hocam Selamlar. Vermiş olduğum dış ünite ve iç ünite kapasiteleri ısıtma kapasitesidir.

#4
Siz 2 nic mi kullanıyorsunuz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?

#6
(07/02/2016, 21:13)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?
Gencer hesabı ile ip nin de aynı idi.. 
Bu verdiğiniz kapasite de en büyük dış ünite 30 000 btü kapasite. Tam kapasite de 2 adet 12 lik, 1 adet, 9 luk iç ünite kullanabilirsiniz. 4. bir iç ünitede bağlanır ama hepsi aynı anda tam kapasite performans vermez.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(07/02/2016, 21:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(07/02/2016, 21:13)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Benim tek nickim budur. Arkadaşı tanımıyorum.

Hepsi eş zamanlı kullanılacakken bu kapasite gerekli diyorsunuz fakat ben bahsetmiş olduğum markada bu kapasiteyi bulamadım. Bu durumda nasıl bir durum izlemek gerekir?

Mesela cihazları ayrı ayrı çalıştırmak şartıyla ufak dış ünite seçilse,iç üniteler kısmaya başlayınca diğer iç ünite açılsa böyle denge sağlansa,elektrikler kesilip geldiğinde 3ü de dış üniteye yüklenmiş olmayacak mı ? bu sıkıntı olmaz mı ?
Gencer hesabı ile ip nin de aynı idi.. 
Bu verdiğiniz kapasite de en büyük dış ünite 30 000 btü kapasite. Tam kapasite de 2 adet 12 lik, 1 adet, 9 luk iç ünite kullanabilirsiniz. 4. bir iç ünitede bağlanır ama hepsi aynı anda tam kapasite performans vermez.

Merhabalar,İlginiz İçin teşekkür ederim.

Öncelikle sahte hesap kullanımım söz konusu değil buna inanabilirsiniz. Kaldı ki buna ihtiyacım da yok çünkü bu hesabımla kimseyle kavgam gürültüm vb. olmamış. Sadece buraya bilgi alma ve güncel konuları takip etme amaçlı kullanıyorum. Herhangi bir şekilde ortalığı karıştırma vb. gibi amacım olmadığını belirtmek isterim. Kaldı ki bu arkadaşın yazı şekli bile benden farklı ne amaçlı yapar bilmiyorum. Ben merhabalar diye yazıya başladım. O selamlar diyor vs. Sizin gereğini yapacağınızı bilerekten soruma geçiyorum.

Bu 4 iç üniteyi 8kW dış ünite ile kullansak,cihazları sırayla açsak olur mu acaba ? İşin sıkıntılı tarafı maddiyat ve 2 dış ünite arasında büyük fiyat farkının olması.

Şimdi :

1- 4iç ünite girişli 27.300 btu 8kw dış üniteye bu 4 iç üniteyi bağlayıp sırayla çalıştırabilirmiyiz? Sırayla çalıştırdıktan sonra elektrik kesilse,birkaç saat gelmeyip ortam soğusa tekrar elektrik gelse durum ne olur ? Yani kazara 4 iç üniteyi birden açsak ne olur ?

2. Normalde 2x 9+12 şeklinde olacak. İkinci 12000lik iç ünite sonradan belki bağlanacak. Bu haliyle aynı anda üniteler çalıştırılabilirmi 8kW ünite ile ?

Teşekkürler.