Selamlar mbirol Usta , 
Panasonic isi pompasini kulanmaktayim ev yeni ve izolasyonu olmadigi icin isi pompasinin derecesini 55-58 arasida ayarliyorum , diyer sekilde isinamiyorum . COP degeri 2,5-2,7 / +2 derecede . Bir de COP degeri hagi faktorlere baglidir
Daha verimli olmasi icin petek yerine fancoil kulansam daha iyi olur mu ? Tavsiyeriniz ne olur

#22
(28/02/2019, 23:49)Kalkandelen Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar mbirol Usta , 
Panasonic isi pompasini kulanmaktayim ev yeni ve izolasyonu olmadigi icin isi pompasinin derecesini 55-58 arasida ayarliyorum , diyer sekilde isinamiyorum . COP degeri 2,5-2,7 / +2 derecede . Bir de COP degeri hagi faktorlere baglidir
Daha verimli olmasi icin petek yerine fancoil kulansam daha iyi olur mu ? Tavsiyeriniz ne olur

Öncelikle 55 derecede cop yerlerde gezer. 3 leyi yakalamanız bile zor. Fancoil verimi artırmaz. Isı pompası ile ekonomik ısınmanın yolu 40 - 45 dereceyi geçmeden ısınma planlaması yapmak  

Bunun için ise yapmanız gereken (sisteminizi bilmiyorum ) genel olarak yazıyorum.
 * Doğru kapadite seçimi  bana göre her 10 m2 için 1 kW olmazsa olmaz  Yani 100 m2 için 10 kW gibi. Extra izalasyon vs hariç .
 * Bana göre akümülasyon ve ilave bir pompa olmazsa olmaz 
 * Radyatör ölçü seçimi normal kalorifer tesisatında 10 m2 için 100 cm boyunda (600 lük) radyatör hesap edilir . Fakat bu ölçü min 50 - 60 derece su sıcaklığına göre hesaptır . 40 - 45 derecede ısınmak için min %30 daha radyatör ölçüsünü büyütmek gerekir.. Benim tavsiyem 10 m2 için 150 cm radyatör seçilmeli  Demirdöküm plus için geçerli.

 Sizin şu anda yapabileceğiniz iki şey var. Öncelikle radyatör ölçülerini kontrol edip  gerekli olanları büyütmeniz. Ve akümülasyon yoksa 150-200 lt akümülasyon ve tesisat durumuna göre 25/4 veya 25 /6 bir pompa ile sistemi tekrar kurgulamak . 

 Bunları yaparsanız  %20 kedin tasarruf sağlarsınız

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#23
Mbirol hocam ısı pompasına ayarlı manuel oda termostat i yakabilir miyiz istenilen ısıya göre hareket eder mi

#24
(05/03/2019, 17:24)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol hocam ısı pompasına ayarlı manuel oda termostat i yakabilir miyiz istenilen ısıya göre hareket eder mi

Gree nin kendine ait ortam sensörü var  İstenirse o sensörden aldığı ısıya göre de çalışabiliyor  Bulamazsanız bende sensör var  
 Bunun yanında ayrı oda termostat girişi de vardır belki  Hiç ihtiyaç olmadı  Ben genelde ısı pompası nı su ısısına göre çalıştırıyorum  Oda termostatı kullanmak isterse, akümülasyon çıkışındaki pompayı kontrol ediyorum termostat ile.Yarın Kaynaklar da Wifi li oda termostatı takacağım yerden ısıtmalı bir sisteme. Akümülasyon sonrası pompayı aç kapa yapacak .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#25
mbirol hocam gree versati 2 ısı pompaları da devir daim pompası da problemini çıkıyor banami denk geldi geçen sıkıştı servis gelip düzeltti ama dün gene sıkışmış

#26
(09/04/2019, 13:18)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol hocam gree versati 2 ısı pompaları da devir daim pompası da problemini çıkıyor banami denk geldi geçen sıkıştı servis gelip düzeltti ama dün gene sıkışmış

Pompalar Vilo  biz sorun yaşamıyoruz  Kalite de üst seviye dir Vilo  Piyasada en pahalı pompa   Ama şu var sürkülasyon pompa sıkışması çok yaşanan bir durum genelde  Kazan kullananlar iyi bilir . Motor göbekte düz bir vida var. Büyük bir düz tornavida ile çok az çevirin hemen girer devreye. Genelde kriçkş su etken olur bu konuda . 
Bir örnek vereyim  Kozlusan kazan larda yıllardır Vilo kullanılır hiç sıkışma görmedik  Geçen sene Grunfoss kullanmaya başladılar   Ki buda kaliteli pompadır   Wilo ve Grunfoss biri mersedec ise biri BMW dir . Ama Grunfoss lar sezon başlangıcı nerede ise tümü sıkılmıştı  Bu konuda video bile çektim hatta  müşterilere attım.

https://youtu.be/v4d_3qG_q8g

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#27
Vilo pompası gronfust la degistirsek bir problem ölümü peki ustam

#28
(09/04/2019, 18:57)Watt35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Vilo pompası gronfust la degistirsek bir problem ölümü peki ustam

Aynı ölçülerde olduğu sürece sıkıntı olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#29
Merhabalar,
Demirdöküm maxair ısı pompası aldım. Çanakkale de yaşıyorum. Servis bir kurulurken jet hızıyla geldi, şu an pompa çalışmıyor gelen giden yok. Normal çalışırken de sıkıntı var, ayarlarının daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Gelen başka usta sanırım sirkülasyon pompasını gevşetti ve çalıştı ama birkaç gün sonra aynı hata ki kireç ten dir diye pahalı sıvıdan da koymuştu şimdi tamire geldiklerinde boşa akıp gidecek sanırım. Buralara yakın olan bir arkadaş var mı? Bu pompasnın yenisini nereden bulurum? En azından görüntülü olarak servis verebilecek bir arkadaş tamir olunca ayarları gözden geçirmeme yardımcı oluursa çok sevinirim. Lütfen yakında birileri varsa yardımcı olsun donuyoruz.

#30
(22/12/2020, 11:10)cesurz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar,
Demirdöküm maxair ısı pompası aldım. Çanakkale de yaşıyorum. Servis bir kurulurken jet hızıyla geldi, şu an pompa çalışmıyor gelen giden yok. Normal çalışırken de sıkıntı var, ayarlarının daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Gelen başka usta sanırım sirkülasyon pompasını gevşetti ve çalıştı ama birkaç gün sonra aynı hata ki kireç ten dir diye pahalı sıvıdan da koymuştu şimdi tamire geldiklerinde boşa akıp gidecek sanırım. Buralara yakın olan bir arkadaş var mı? Bu pompasnın yenisini nereden bulurum? En azından görüntülü olarak servis verebilecek bir arkadaş tamir olunca ayarları gözden geçirmeme yardımcı oluursa çok sevinirim. Lütfen yakında birileri varsa yardımcı olsun donuyoruz.

Isı pompasınız kaç senelik. Sürkülasyon pompası sıkışabillr, ama sürekli olmaz. Çalışmaya uzun süre ara verirse sıkışır. Başka bir şeyler var sanırım. 
 Isı pompası ın bir kaç resmini atım isteseniz. 

Hızlı olarak teknik destek isteseniz
https://klimaforumu.com/konu-whatsapp-ha...retli.html

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: