Isı Pompası Arızaları
#1
Merhaba arkadaşlar ısı pompası kullanımı gitgide artdığı için bunun ile birlikte satış yapan çok firmaların bu konu ile ilgili teknik bilgileri olmadığı için burada birbirimize ısı pompaları ile yaşadığımız sorunlar hakkında yardımcı olabiliriz.

#2
Yeni başlayan bir sektör.Ama hızlı gidiyor..Bu arada dedikleriniz doğru,aksaklık ve teknik yeterlilik çok az. Isı pompası aslında 2 iş kolunu birden kapsıyor. Birincisi soğutma tekniği (klima) ikincisi ise hdyro tekniği (kalorifer).Malesef ki bu iki işi birden vakıf iş yapan sayısı çok düşük..Ya kaloriferci yapıyor ,yada klimacı.. Dolayısı ile başta kurulum dizayn hataları çok var malesef.
Ben bu konuda bir kaç noktaya dikkat çekmek istiyorum..Kurulum aşamasında.
Öncelikle makine kısmını mutlaka klima teknisyeni kurmalı,ve ısı pompası parametre ayarlarında tecrübeli olmalı.
Isı pompası Hydro bölümü için ise benim önceliğim ilk başta akümilasyon tankı kullanılması en doğrusu. Hatta yerden ısıtma değilse sistem eşanjör veya boyler ile ısı pompası suyu ile tesisat suyunu ayrı tutmakta da fayda var.
Olabildiğince ev tipi cihazlarda split sistem seçmek olmalı,ısı kayıpları daha az ve donma,plaka eşanjör yarılma durumları yaşanmaz .Isı pompasında plaka eşanjör yarılması demek makine bitti demek çoğunlukla.
Yine benim tavsiyem mümkün olduğunca trifaze ürün tercih edin..  

Şimdilik aklıma gelenler bunlar..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
mbirol ustama katılıyorum, ürünü alırken mutlaka dikkat edilmeli ve satıcıdan çok fazla bilgi talep edilmelidir. Sisteme ne kadar hakim olduğu araştırılmalı bu konuda bizlerde yardımcı oluruz. Bende şunu ilave etmek istiyorum kışın kesinlikle ısı pompasının sigortasını indirip bir yere gitmeyin, cihazınız iyi bir cihaz ise ısıtma yapmadığınız zaman bile sistemin donmaması için koruma vardır, sigortayı kapatırsanız cihaz donar eşanjörünüz patlar ve bu size çok büyük maliyet açar. Cihazınızın defros ayarlarını mutlaka kontrol ediniz, fabrika çıkışı olarak standart ayarlar yapılıyor ve cihaz gerekli gereksiz yere defrosa giriyor yada girmiyor, bu da yüksek elektrik tüketimine yansıyor.Bu ayarları mutlaka gözden geçirin havanın çok nemli olduğu yerlerde çok karlama yaşanır ve buralarda sıklık ile defrosa girmesi ve defroz süresinin ayarlanması gerekir.

#4
mbirol bey iyi günler 3 gün önce panasonic marka 9kw ısı pompası aldım 9.5metre petek sistemim var çeşmede dubleks evim 110 metrekare bu ısı pompası ayarı nasıl olmalıdır sanırım bi aksilik var ayarlarda ısınamıyorum kurulduğundan buyana 24 saat çalışıyor.lo455 derece hi ise 40 derecede peteklerin havasıda alında ama tam istediğim gibi bina ısınmadı bu arada ısı yalıtımım yok.ben bu derecesini 65lere alsam nasıl olur yada ayarlardamı sıkıntı var teşekkür ederim.birde dış ünitenin alttan su gelmesi klima gibi normalmidir

#5
(19/11/2018, 17:54)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol bey iyi günler 3 gün önce panasonic marka 9kw ısı pompası aldım 9.5metre petek sistemim var çeşmede dubleks evim 110 metrekare bu ısı pompası ayarı nasıl olmalıdır sanırım bi aksilik var ayarlarda ısınamıyorum kurulduğundan buyana 24 saat çalışıyor.lo455 derece hi ise 40 derecede peteklerin havasıda alında ama tam istediğim gibi bina ısınmadı bu arada ısı yalıtımım yok.ben bu derecesini 65lere alsam nasıl olur yada ayarlardamı sıkıntı var teşekkür ederim.birde dış ünitenin alttan su gelmesi klima gibi normalmidir

Isı pompasını takan ekip açıklama yapmadı mı ayarlar konusunda.. Low ve Hing ayarlarında dış hava sıcaklıkları ve bu dış hava sıcaklığında çalışma derecesi ayarlanmalı..40 derece de radyatör ile ısınmak zor . 50 - 55 yapmanız gerekir. Isı yalıtımı yoksa ısı pompası kapasitesi sınırda da kalmış olabilir  Ama bu mevsimde sıkıntı olmaz.. Ayrıca yapılan en büyük eksik akümilasyon tankı koymamak . Bir kişi 25 000 TL fiyat verir  biri 22 000 TL . Birde akümülasyona gerek yok inverter derler  Sonuç dengesiz bir ısıtma.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
(19/11/2018, 21:13)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(19/11/2018, 17:54)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol bey iyi günler 3 gün önce panasonic marka 9kw ısı pompası aldım 9.5metre petek sistemim var çeşmede dubleks evim 110 metrekare bu ısı pompası ayarı nasıl olmalıdır sanırım bi aksilik var ayarlarda ısınamıyorum kurulduğundan buyana 24 saat çalışıyor.lo455 derece hi ise 40 derecede peteklerin havasıda alında ama tam istediğim gibi bina ısınmadı bu arada ısı yalıtımım yok.ben bu derecesini 65lere alsam nasıl olur yada ayarlardamı sıkıntı var teşekkür ederim.birde dış ünitenin alttan su gelmesi klima gibi normalmidir

Isı pompasını takan ekip açıklama yapmadı mı ayarlar konusunda.. Low ve Hing ayarlarında dış hava sıcaklıkları ve bu dış hava sıcaklığında çalışma derecesi ayarlanmalı..40 derece de radyatör ile ısınmak zor . 50 - 55 yapmanız gerekir. Isı yalıtımı yoksa ısı pompası kapasitesi sınırda da kalmış olabilir  Ama bu mevsimde sıkıntı olmaz.. Ayrıca yapılan en büyük eksik akümilasyon tankı koymamak . Bir kişi 25 000 TL fiyat verir  biri 22 000 TL . Birde akümülasyona gerek yok inverter derler  Sonuç dengesiz bir ısıtma.
evet akümülasyon koymadık dün 50ye60 yaptım dereceyi.takan ekip bilgi verdi ama ısı pompası konusunda anladığım kadarıyla her ekip profosyonel değil sadece kurup standart işi bitirmek amaç değil probleme çözüm bulmak olmalı bence.akümülasyon sonradan takılabilirmi.ısı pompası kurulduktan sonra 1 haftayı buluyor galiba evin tam anlamıyla ısınması teşekkürler cvp için mbirol bey.

#7
(20/11/2018, 11:23)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(19/11/2018, 21:13)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Isı pompasını takan ekip açıklama yapmadı mı ayarlar konusunda.. Low ve Hing ayarlarında dış hava sıcaklıkları ve bu dış hava sıcaklığında çalışma derecesi ayarlanmalı..40 derece de radyatör ile ısınmak zor . 50 - 55 yapmanız gerekir. Isı yalıtımı yoksa ısı pompası kapasitesi sınırda da kalmış olabilir  Ama bu mevsimde sıkıntı olmaz.. Ayrıca yapılan en büyük eksik akümilasyon tankı koymamak . Bir kişi 25 000 TL fiyat verir  biri 22 000 TL . Birde akümülasyona gerek yok inverter derler  Sonuç dengesiz bir ısıtma.
evet akümülasyon koymadık dün 50ye60 yaptım dereceyi.takan ekip bilgi verdi ama ısı pompası konusunda anladığım kadarıyla her ekip profosyonel değil sadece kurup standart işi bitirmek amaç değil probleme çözüm bulmak olmalı bence.akümülasyon sonradan takılabilirmi.ısı pompası kurulduktan sonra 1 haftayı buluyor galiba evin tam anlamıyla ısınması teşekkürler cvp için mbirol bey.

Her şey fiyat endeksli bizim ülkemizde  Isı pompası işi yapanların %90 nı montaj da taşeron kullanıyor. Isı pompası montajı  onlara göre 2 boru  bağlamak . Ama öğle olmuyor işte  sonuç..O cihazda 20 nin üzerinde parametre var. Sisteme uygun olarak kurgulanması gerekir .
 Akümilasyon sonradan takılabilir. 200 litre akümilasyon ve bir pompa gerekiyor  .. Yaklaşık maliyet 3000 TL  Kalite ve markaya göre 500 aşağı, yukarı olur

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(20/11/2018, 22:22)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(20/11/2018, 11:23)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: evet akümülasyon koymadık dün 50ye60 yaptım dereceyi.takan ekip bilgi verdi ama ısı pompası konusunda anladığım kadarıyla her ekip profosyonel değil sadece kurup standart işi bitirmek amaç değil probleme çözüm bulmak olmalı bence.akümülasyon sonradan takılabilirmi.ısı pompası kurulduktan sonra 1 haftayı buluyor galiba evin tam anlamıyla ısınması teşekkürler cvp için mbirol bey.

Her şey fiyat endeksli bizim ülkemizde  Isı pompası işi yapanların %90 nı montaj da taşeron kullanıyor. Isı pompası montajı  onlara göre 2 boru  bağlamak . Ama öğle olmuyor işte  sonuç..O cihazda 20 nin üzerinde parametre var. Sisteme uygun olarak kurgulanması gerekir .
 Akümilasyon sonradan takılabilir. 200 litre akümilasyon ve bir pompa gerekiyor  .. Yaklaşık maliyet 3000 TL  Kalite ve markaya göre 500 aşağı, yukarı olur

teşeekkür ederim mbirol bey malesefki ülkemizde işi bilende yapıyo bilmeyende malesef

#9
(21/11/2018, 10:31)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(20/11/2018, 22:22)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Her şey fiyat endeksli bizim ülkemizde  Isı pompası işi yapanların %90 nı montaj da taşeron kullanıyor. Isı pompası montajı  onlara göre 2 boru  bağlamak . Ama öğle olmuyor işte  sonuç..O cihazda 20 nin üzerinde parametre var. Sisteme uygun olarak kurgulanması gerekir .
 Akümilasyon sonradan takılabilir. 200 litre akümilasyon ve bir pompa gerekiyor  .. Yaklaşık maliyet 3000 TL  Kalite ve markaya göre 500 aşağı, yukarı olur

teşeekkür ederim mbirol bey malesefki ülkemizde işi bilende yapıyo bilmeyende malesef

Size dönüş yapan olmadı mı satın alım yaptığınız yerden.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
(21/11/2018, 23:06)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(21/11/2018, 10:31)apollo4848 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: teşeekkür ederim mbirol bey malesefki ülkemizde işi bilende yapıyo bilmeyende malesef

Size dönüş yapan olmadı mı satın alım yaptığınız yerden.
dün ben görüştüm aldığım yer ile bölge servis müdürü gelcek.birde sormak istediğim sürekli açık kalsınmı 24 saat yoksa gündüz hava güzelken kapalımı tutmak gerekir.bir diğer sorum ise bu dış ünite ile iç ünite arasındaki bakır boru 2 metre bırakmışlar 5metreden asşşağı verimli olmazmı en az 5 metre fazlalık sarılması gerekirdi.dış ünitem balkonda alt kısmından su akıtması normalmidir balkonum göl oluyor gider borusuda verilmemiş ama altında gördüğüm kadarı ile dış ünitenin 6 tane su akması için delik var bunların bi kısmını aparatı varsa kapatmakmı gerekir bu kadar işi ben yapacağımı bilseydim servise boşa para vermezdim:(bilgi yarımlarınız için teşekkür ederim.