   Merhaba arkadaşlar geçen hafta Cuma günü(21 ağustos) arkadaşa TIDE serisini aldık.Bayide 12.000 btu GEOS olmasına rağmen yeni çıkan seri diye bekleyip bu seriyi arkadaşa aldık.
Gelen arkadaş deneyimli biriydi sağolsun muhabbetide güzeldi.Klimayı kirişin altına kurdurduk tavan yüksek olduğundan servisteki arkadaş iç üniteyi kirişin altına uygun gördü ve montajı kirişin altına kurdu.İç ünite kurumunu yaptıktan sonra dış üniteye geçti...
Klimanın çalışma alanından bahsedeyim.

Oda uzunluğu:5 metre
Genişlik:3,5 metre
Yükseklik:2.80 metre
Dış hava sıcaklığı:Temmuz-Ağustos aylarında ortalama: Gündüz 38-44 derece..Akşam saatlerinde 30-35 arası
 
      Gelelim dış üniteye..Dış ünite montajında servis bakır boru kullandı vakumlama cihazınıda getirmişti.
Dış ünite montajını yaptıktan sonra gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etmek için yanlışlıkla klima gazını verdi iç üniteden kontrol etmek için,yani vakum yapılmadan yanlışlıkla gazı açtılar ardından cihazı çalıştırdılar.Vakum cihazını getirmişlerdi.Ben klimaya gaz verildiğini artık vakumun bir anlamı olmadığını söyledim.Yanlışlıkla açtığını ve uzun bir süre yaklaşık 25 dakika vakum yapılacağını söyledi.Bu esnada durumu PVG'ye ilettim bir vesile ile çok kısa süre içinde 5 dakika gibi ihtimalle PVG bayiye,bayide montaj yapan kişiye anında telefonla müdahale etmiş olup, dış üniteyi 5 dakika içinde birşey söylemeden götürdüler.Ben gazı tamamen salıverip gramajına uygun gaz basılıp tekrar getirecekleri kanaatine varmıştım,yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede sıfır dış ünite getirdiler kutusu açılmamış halde hayret ettim kısacası,sordum cihazı neden söktünüz diye patron cihazı değiştirmemizi söyledi dedi.İlla cihaz değiştirilsin demedim sadece vakum yapılmadan yanlışlıkla gazın verildiğini söylemiştim.
PVG'nin cihazlarının arkasında durması memnun etti.
PVG'ye teşekkür ederiz cihaza kısa sürede müdahale ettiği ve bayinin de elemanının hatasını üstlenip cihazı değiştirdiği için bayiye de ayrıca teşekkür ederiz.

      Geleyim cihazın performansına;Ev izolasyonlu değil ve ara kat olmasına rağmen oda sıcaklığı 37 dereceydi abartı kesinlikle yok.Klima çalıştıktan yaklaşık 5 dakika sonra oda sıcaklığı 35 dereceye indi aşağıda 5. resimde çekmişim klima ekranında 35 yazmakta,35 derece o an oda sıcaklığıydı resim çekerken.İç ve dış ünite çok sesli değil ama iç ünite Nebula-Brezza gibi hiç değil bu cihazlara göre sesli çalışıyor.Klima yüksek fanda bile çok rahatsız edici değil..Fan olarak düşük - orta - yüksek şeklinde gördüğüm kadarıyla.Evinde 12.000 btu Fujitsu cihazı olanlar bilirler TIDE sesi ile aynı, soğutma performansı iyi.Klimayı 26 dereceye ayarlamıştık yaklaşık 3,5 saat sonra geldiğimizde oda sıcaklığı 27 derece olmuştu tabi buda cihazın verimli çalıştığını gösteriyor.
Arkadaş geçen bana mesajda 26 derecede üşüdüklerini,cihazı genelde 28 derecede çalıştırdıklarını ve cihazdan memnun olduklarını söyledi,arkadaşın gönderdiği mesajıda aşağıdaki resimlerde paylaştım.
      Son olarak klima 24 saat açık ve evin tüm elektriği dahil 7 günlük tüketimi:81 kw tüketim olmuş.
Buda günlük:11,57 kw
Saatlik tüketimde:482 watt
                        

Ekran Görüntüleri
   

#2
TIDE  için göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için teşekküürrr ederiz... Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Güncel...

#4
Dış üniteyi 1 telefonla degiştirdiyseler çok iyi. Hayırlı olsun.

#5
Sayın "Serhat6363" ,

Öncelikle klimanızı güle güle kullanın, ancak montajda büyük bir hata yapıldığını düşünüyorum!.
Klimaların kurulumu sırasında, iç üniteden çıkan drenaj hortumunun biraz aşağıya doğru meyil verilerek dış ünitenin drenaj tablasına doğru yönlendirilmesi gerekir.Diğer bir deyişle; iç ünitenin hortum çıkışının seviyesi,dış ünitenin drenaj tablasından biraz yukarıda olmalı ve ikisi arasına çekilen hortum da düz ve hafif eğimli olmalıdır.Böylece, oluşan su damlaları aşağıya doğru akar.Halbuki sizin klimanızın montajında, Drenaj borusu camdan çıktıktan sonra yukarı doğru bükülmüş,sonra aşağıya yönlendirilmiş.Bu durumda,yoğunlaşan su damlaları bir süre sonra iç üniteden aşağı akabilir.
Durumu isterseniz bir tetkik ettirin.
S a y g ı l a r ı m l a

#6
Hocam iç üniteden çıkan dranaj hattı ile dış ünite seviyesinin birbiri ile bir ilişkisi yok.Yani birlikte gitme zorunluluğu yok.Zaten bu .montajda da ayrı ayrı.çekilmiş.iç ve dış .ünite dranajı..Gözden kaçırdığımız bir şeymi var acaba baktım ama ben çözemedim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Sayın ilo53 ..


       Sağolun kardeşim klimayı arkadaşa aldık,klima kurulumunda bizzat bende ordaydım iç ünite drenaj hortumu ile dış ünite arasında bir sorun göremedim kurulumda,olsaydı arkadaş klimanın iç ünitesinde su aktığını bana bildirip müdahale ederdik şuana kadar şikayetini söylemedi sadece çok soğuttuğunu şikayet etti..: )


        Drenaj borusu camdan dışarı çıktığı gibi kapı arkasından hortum yere doğru indirilmiş ve ordan da su akıyor bir sıkıntı yok bildiğim kadarıyla.. 

#8
Sayın "mbirol",
İç üniteden çıkan; 1-Gaz, 2-Sıvı, 3- İç ünite su tahliye borusunun üstleri birlikte sarılıp cama doğru yönlendirilmemiş mi?
S a y g ı l a r ı m l a

#9
Evet 3 ü bir sarılmış.Tam dışarıya çıktığı yerde dranaj boru setinden ayrılıp.aşaşıya yönlendirilmiş.Dış ünite resminde kapı arkasına iniyor iç ünite dranaj hortumu.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
Sayın "Serhat6363" ,
Şimdi durum anlaşıldı!.Demek ki,borular birlikte camdan çıktıktan sonra, drenaj borusu ayrı bir hat halinde aşağıya doğru yönlendirilmiş.Bu durumda sorun yok..
Güle güle kullanın.