Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı
#1
Merhaba,

Oturduğum sitede klima ön hazırlığını Daikin yapmış. Bu sebeple ben de Airfel satıcısını arayıp dairenin özelliklerini belirtip, daire ölçülerim için uygun olduğu söylenen Airfel 12.000 BTU LTXN35U klimayı internetten aldım. Evde pek olamadığımdan keşif yaptırmadım.
İki hafta sonrasında bugün montaja gelen servis ise daha önce Daikin'in borulamasını yaptığı ön hazırlığı "20 metrenin üzerinde borulama var, verim alamazsınız, kompresör garanti dışında kalır, müşteri imzalı onayı olmadan montaj yapamam" diyerek monte etmedi. Servis fişine de 20 metre üzerinde borulama var, bu sebeple montaj yapılmadı diye belirtti.
Binanın iki yanında klima odası ve borulama mevcut. Ancak benim dairem binanın tam ortasında olduğundan klima odasına en uzak daire. Mesafe 20 metre rahat var.

Sitenin klima ön hazırlığını yaptığı söylenen Daikin yetkili kişilerine(servis mi merkez mi bilmiyorum) ulaştığımda ise 12.000 yerine 14.000 veya 18.000 BTU klima takmam durumunda sorun yaşamayacağımı belirttiler. Gelen servise bunu ilettiğimde, klima kapasitesi ne olursa olsun 20 metre üzerinde borulamanın verimi düşüreceği, kompresörü fazlaca yoracağı, Daikin'in ileride olası kompresör arızalarında kompresörü borulama mesafesi sebebiyle garanti dışı bırakacağı yorumunu yaptılar.

Çaresiz kaldım. 12 bini verip 18 bin alsam yine sorun yaşama ihtimalim var, kimse garanti vermiyor. Site binanın dış cephesine montaja izin vermiyor, dış ünite mecburen klima odasına yerleştirilecek. Ön hazırlığı yapan da Daikin, montaja gelip verim alamazsınız diyen de.

Bu işin aslı nedir? 20 metre borulama ile gerçekten 12.000 BTU'da verim alamaz mıyım? 18.000 BTU ile sorun çözülür mü? Yoksa her halükarda 20 metre çok mu fazla?
Güney cephe olduğundan klima şart. Ama çözemezsem klimasız kalacağım. Tecrübelerinizle Yardımınızı rica ediyorum.
Ara
Cevapla
#2
Bu arada aşağıdaki dokümanı buldum. Maksimum borulama 25 Metre görünüyor.
http://www.airfel.com.tr/Brosurler/Airfe...rosuru.pdf

Şimdi ben 12.000'i takın, ileride sorun çıkarsa bu broşürü eklersiniz mi deyim servise?
Ara
Cevapla
#3
Şimdi iki konuyu birbirnden ayıralım öncelikle.
Klima cihazının teknik olarak kabul edilen çalışma mesafesi;
Bu mesafe klimaların teknik olarak kataloğlarda yazar. Dikey ve toplam mesafe olarak. Bu değerler dışında yapılacak işlemlerde garanti kapsam dışı kalır makine. Bu duruma göre size bu cihaz buraya takılamaz diyen servisin bir tutarsızlığı var,yada kurduğu cihazdan haberi yok.
Klima Forumu
Bakın Airfel in kataloğunda ne yazıyor. Max yükseklik farkı 10 mt, max borulama mesafesi 25 m2. Yani bu durumda bu klimayı takıpta ,garanti dışı kalır diyemez kimse.Tabi ilave gaz şarjı gerekecek.Bu kataloğda yazmiyor ama 7 mt sonra genelde mt başına 20 gr ilave gaz şarjı yapılır.
Klimalarda uzun metrjda kapasite düşümü;
Marka model ne olursa olsun uzun mesafede çalışsa dahi klima ,kapasite kaybı olur. Kataloğ verileri 5-7 mt ye göre veriliyor. 10 mt olsa çok anlaşılmaz kayıp,ama 20 mt olunca kapasite düşümü mutlaka hissedilir olur.Benim tahminim %20 düşer.Ama ev izoleleli ve 7/24 kullanılırsa klima bence 20 m2 de çok rahat iş yapar.Makine kapasitenizi 18 liğe çıkaramazsınız,çünkü boru çapı uymaz. Belki farklı markalarda 14-15 lik makine olur o çapa.Ama o serilerde de fiyatlar çok farklı. 3500-5000 TL arasında.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#4
mbirol bey,

Kıymetli yorumunuz için teşekkürler.

İnternetten aldım. 18 binlik ile değişimi zor görünüyor. Bu durumda eldeki 12 binliği kurdurmak makuldür diye anlıyorum cevabınızdan.
*23m2'lik odada kullanacağım, yer İstanbul, güney cephe, 2,5 metre tam boy cam, yalıtımlı yeni site.

Eğer zaten sınırda kalıyorsa, bir de boru mesafesinden verim düşecekse bir şekilde 18 binlikle değiştirme yoluna gideyim mi?
Ara
Cevapla
#5
(11/07/2016, 16:27)OsmanBahadır Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  mbirol bey,

Kıymetli yorumunuz için teşekkürler.

İnternetten aldım. 18 binlik ile değişimi zor görünüyor. Bu durumda eldeki 12 binliği kurdurmak makuldür diye anlıyorum cevabınızdan.
*23m2'lik odada kullanacağım, yer İstanbul, güney cephe, 2,5 metre tam boy cam, yalıtımlı yeni site.

Eğer zaten sınırda kalıyorsa, bir de boru mesafesinden verim düşecekse bir şekilde 18 binlikle değiştirme yoluna gideyim mi?

18 lik cihazın boru çapı ile 12 lik cihazın boru çapları aynı değil. Sizin tesisat,3/8 -1/4 boru çaplıdır sanırım 12 lik için se. 18 lik makinede 1/2 - 1/4 boru çapları. ,yani 18 lik takılamaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#6
Teşekkürler mbirol hocam. Sayende bilinçlendim.

Tekrar montaja geldiklerinde ilk iş boru çaplarını bi kontrol ettirdim. Eğer çap farklı ise kaynakla iyice verim düşecek, hiç takmayın, 18 binlik alayım onu takalım dedim.
Neyse ki ev 1+1 olduğundan ön hazırlığı yapan servis çeyreklik çekmiş, tam 12 binliğe göre.
Sonunda taktık. Çok da güzel soğutuyor.
Ara
Cevapla
#7
Ancak 4 sorum var, ikisi montajla, ikisi kullanımla alakalı;

1- Dış ünite odasının duvarı pek sağlam değildi. Matkapla deldikçe göçtü. Ayakların altları sağlam oldu. Ama üst destekleri biraz zayıf. Elimle salladım, düşecek gibi durmadı. Ama öyle dış ünite ağırlığının 10 katını taşıyacak sağlamlıkta da olmadı dış ünite ayakları montajı. Bu sorun olur mu?

2- Boru mesafesi 20 metreyi aşkın. Özellikle belirttim gerekirse ilave gaz basın diye, hatta ilave bahşiş verdim düzgün montaj yapsınlar diye. Ama "cihaz 25 metreye kadar destekliyor, ilave gaza gerek yok. Basınç düşerse basarız" dediler. Uzun uzun vakumlama yaptılar, zaten öncesinde azot basılıydı siboplu ön hazırlık borularında. Ama montaj sonrası basıncı kontol etmediler. Dış ünite içindeki gaz miktarı 25 metreye kadar yeterli dediler. Açıkcası sorun da yaşamıyorum soğutmasıyla ilgili. Gayet iyi soğutuyor. Sizce ilave gaz bastırmaya gerek var mı?

3- Cihazı önce 22 ye, sonra 24 e, şimdi de fazla soğutuyor diye 26 ya ayarladım. Fan auto modunda, kendim bazen en kısık moda alıyorum. Ama yine de karşısında oturduğumdan sürekli açık tutamıyorum(konumunu kendim seçmedim, projede olduğu yere takıldı). Klima ayarladığım sıcaklığa göre fan hızını ve komprasör çalışma hızını mı ayarlıyor? 26 ya ayarladım, yine de yakınında duramıyorum. Inverterlarda soğutma modunda dış ünite sürekli çalışıyor mu? Arada soğutma modunu kapatıp fan moduna alsam sorun olur mu? Yoksa dur-kalk yaptırdığımdan verim iyice düşer mi?

4- Cihazın Seer değeri 6,1. Soğutma kapasitesi 3,5 KW.  26 dereceye ayarlıyken İstanbul'da saatlik tüketimi ne civarda olur?

Şimdiden teşekkürler.
Ara
Cevapla
#8
3. sorunun devamı olarak, sürekli cool modunda kullanıyorum. Auto'da mı kullanmalıyım? Auto da kullanırsam ayarladığım dereceye ulaşınca sıcağa mı geçer?
Ara
Cevapla
#9
2.sorunuzun cevabı. Sallamış onlar, ilave gaz şarjı 7 mt, bilemedin 10 mt den sonra kesin gerekir. 3.Soğutmada yani Cool da olsa daha iyi, 26-27 derecede kullanın. Auto olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın
Cevapla
#10
(11/07/2016, 16:05)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Şimdi iki konuyu birbirnden ayıralım öncelikle.
Klima cihazının teknik olarak kabul edilen çalışma mesafesi;
Bu mesafe klimaların teknik olarak kataloğlarda yazar. Dikey ve toplam mesafe olarak. Bu değerler dışında yapılacak işlemlerde garanti kapsam dışı kalır makine. Bu duruma göre size bu cihaz buraya takılamaz diyen servisin bir tutarsızlığı var,yada kurduğu cihazdan haberi yok.
Klima Forumu
Bakın Airfel in kataloğunda ne yazıyor. Max yükseklik farkı 10 mt, max borulama mesafesi 25 m2. Yani bu durumda bu klimayı takıpta ,garanti dışı kalır diyemez kimse.Tabi ilave gaz şarjı gerekecek.Bu kataloğda yazmiyor ama 7 mt sonra genelde mt başına 20 gr ilave gaz şarjı yapılır.
Klimalarda uzun metrjda kapasite düşümü;
Marka model ne olursa olsun uzun mesafede çalışsa dahi klima ,kapasite kaybı olur. Kataloğ verileri 5-7 mt ye göre veriliyor. 10 mt olsa çok anlaşılmaz kayıp,ama 20 mt olunca kapasite düşümü mutlaka hissedilir olur.Benim tahminim %20 düşer.Ama ev izoleleli ve 7/24 kullanılırsa klima bence 20 m2 de çok rahat iş yapar.Makine kapasitenizi 18 liğe çıkaramazsınız,çünkü boru çapı uymaz. Belki farklı markalarda 14-15 lik makine olur o çapa.Ama o serilerde de fiyatlar çok farklı. 3500-5000 TL arasında.

boru çapları uymaz demişiniz ama biz ankastre tesisatlarda dönüştürüyoruz 1/2 dan 3/8 sıkıntı olmuyor
ama 3/8 boru çapı olupta 1/2 parmaklık klima motoru zorlar
Ara
Cevapla
 



Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı konusu
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı Konusunun Etiketleri Etiketler Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı klima, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı fiyatı, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı al, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı tavsiyesi, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı arızası, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı nasıl çözülür, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı 2015, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı kalitelimi , Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı nedir, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı izle, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı , Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı resimli anlatım, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı ne işe yarar, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı sistemleri , Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı problemi, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı ne demek, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı nerden alınır, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı videosu, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı paylaşımları, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı en iyi fiyat, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı en ucuz, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı hakkında, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı nedir, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı bul, Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı konusu
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı Konusunun Linki Direk Link
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı Konusunun HTML Kodu HTML Link
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı Konusu BBCode Linki BBCode Link
Daikin - Borulama Mesafesi Çıkmazı Konusunu Paylaş Sosyal Paylaş


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi

Yasal Uyarı
Sitemizde Bulunan Tüm paylaşımlar TC yasalarına uygundur. Bu kurallara uymayanlar banlanır ve bu tür paylaşımlardan Klima Forumu sorumlu değildir. Bu yüzden KlimaForumu.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Uyar - Kaldır Prensibini Benimsemekteyiz. İstenildiği Takdirde Hak Sahipleri Linklerin Kaldırılması Talebinde Bulunabilir, iletişim adresimizden bize mail atabilirsiniz. Reklam vermek için yine iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. "Saygılarımızla KlimaForumu.Com"