Yorum Sayısı: 12,996
Konu Sayısı: 354
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Büyük çap boruyu, bir alt çapa indirmekte benim kişisel görüşüme göre sıkıntı yok. Ama küçük çapı büyütmek doğru değil.
Bu dediklerimin hepsi kişisel görüşümdür. Hiç bir ithalatçı veya üretici firma kabul etmiyor.
MX5 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 7
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 11/07/2016
Şehir: İstanbul 3 gün gayet güzel kullandım. Sonra tatile gittim. Döndüğümde klima EC arızası verdi, durdu. Klavuzdan baktım, gaz kaçağı yazıyor.
Servisi aradım, bugün geldiler. Rakorlarda hiçbir yağlanma görünmüyor. Ankastre tesisat zaten azot doluydu, tesisatta da gaz kaçağı olacağını düşünmüyoruz. Ama manifoldu bağladıklarında neredeyse hiç gaz kalmamıştı sistemde. Dış veya iç ünitede mi sorun var acaba, kontrol edelim dedik. Bu sefer de yanlarında R410 gaz yokmuş. Piyasada bulunmuyor, zor tedarik ediyoruz, dükkanda tek tüp kaldı, yarın onu getirelim dediler. Yarın tekrar gelip gaz basıp basınç altında kaçak testi yapacaklar sanırım.
Klimadan yana yüzümüz gülmedi. İnşallah sonu hayrolur.
mbirol hocam, tecrübenize dayanarak, var mıdır özellikle şuraya baksınlar, şunu mutlaka yaptır, araya kaynamasın dediğiniz noktalar? Örneğin kaçak kontrolünde dikkat etmem gereken bir şey var mıdır? Gazı basıp giderlerse, bir hafta sonra yine gaz kaçmasın...
Yorum Sayısı: 12,996
Konu Sayısı: 354
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Gaz kaçağının nereden olduğu belli değilse, ve ilk kurulumda dış ünitede gaz olduğuna göre,bence takip edilmesi gereken alanı kısaltmak gerekir. Bunun içinde ben olsam öncelikle dış ünite vanalarını kapatır, boru tesisatı ve iç ünite tarafına azot basar ve saatten kaçak varmı takip ederim. R 410 gazı ile kaçak testi olmaz. Azot ile test edilmeli. Normal şartlarda gaz basıncı soğutma Modunda kullanıldığı sürece 12 - 5 barı geçmez, makine dururken dahi, biz 30-40 bar arası azot basarak kusa sürede kaçağı bulabiliriz. Kaçak çok büyük ihtimal rekor bağlantılarında çıkar. Yada extra dan boruya ekleme, vs varsa. Isıtmada kullanılmadığı zaman kapakta yağlanma olmaz. Kaçak bulunduktan sonra onarım yapılıp, sonrasında mutlaka 1 saate yakın vakum yapılacak. Buna dikkat edin. Sonrasında dijital terazi ile tüpü test çevirerek likit olarak fabrika verilerinde yer alan miktar kadar gaz verilmeli.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın