Herkese merhaba,

Zibro SP 7550 klima aldım 2 sene oldu ancak kışın ısıtmada problem yaşıyorum. 28-30 derecede yüksek fanda çalıştırınca problem yok güzel üflüyor ancak fanı auto ya aldığımda çok az üfleme yapıyor Birde bu klimaların kumandalarında sensör varmış sanırım fallow me özelliği benimkinde o özellik yok standart değilmi acaba. 8 kez servis geldi vakum yapıldı gaz basıldı sensör yerini değiştirdiler sonuç aynı.

Evimde farklı bir klima var açar açmaz auto modda sıcak üflemeye başlıyor oda ısındığında üflemeyi kısıyor zibrodaki problem nedir anlayamadım yardımlarınızı rica ediyorum.

#2
Klimanızı ısıtmada yüksek fan da kullanmaya çalışın. Özellikle de ılık havalarda. Çünkü sıcak hava yukarı doğru yükselir fizik kuralı gereği. 

Klimanız 3D inverter, iç ünite fan da inverter. Ortam ısınmaya başladığı zaman fan kısar, fan kısmaya başlar, fan kısınca serpantin üzerindeki ısıyı alamazsa kompresör kısar. Ve bir süre sonra makine kısır döngüye girer. Yani ısıtmada yüksek fan hızında ve aşağı yönde üfletin klimayı. 

Birde klima kaç m2 de çalışıyor. Klima karşı duvar kaç mt mesafede.. 