(13/07/2017, 14:47)arecel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/07/2017, 15:43)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Kiriş olduğu kesin. O konuda şüphem yok. 6 cm yeni nesil makineler için çok sağlıklı değil. Üsten emiş yapıyor makineler. Soğutmada hadi neyse de ısıtmada sıkıntı olur. Mecburiyetten taktığımız bir iki yer oldu bu arada. Dediğim gibi aslında en büyük sıkıntı boru çıkışı.

Merhaba,
Dün klimanın montajı yapıldı. Kapı üstü kriş değilmiş. Sorunsuzca delindi. Tavandaki kartonpiyer mesafeyi daralttığı için bir miktar kesilmek zorunda kalındı. Servis gittikten 20 dakika sonra iç üniteden su gelmeye başladı. Tahliye hortumunu kontrol edince bi yerde su birikmesi olduğunu gördüm. Hortumu düzeltince sorunda düzeldi. Bu arada iyiki cam balkon olan tarafa takılmamış. Çünkü dış ünitenin sesi ve verdiği sıcaklık fazla. Diğer balkon yatak odasına yakın olduğu için rahatsız ederdi diye düşünüyorum. 

Kafama takılan 2 soru var. 
Kablo 1,5x3 ttr çektirmiştim. 2,5'luk olması gerektiğini söylediler. Geçici olarak bu şekilde bağlantı yapıldı. Problem olur mu sizce? 
Vakumlama ben söylemesem yapmayacaklardı. Söyleyince yaptılar fakat 3-5 dakika anca sürdü. Sizce yeterli midir?

Makine 12 lik se 3*1,5 yeterli ,18 lik olursa 3*2,5 olması şart. 3-5 dakikalık vakum dan sorun olmaz. Prosedür 15 dakika.. Sıkıntı yok.
 Dranaj hortumu yerde düz gidiyorsa sıkıntı olur kesin kısaltın. Montaj resimlerini de görsek güzel olurdu.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

(14/07/2017, 00:59)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(13/07/2017, 14:47)arecel Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,
Dün klimanın montajı yapıldı. Kapı üstü kriş değilmiş. Sorunsuzca delindi. Tavandaki kartonpiyer mesafeyi daralttığı için bir miktar kesilmek zorunda kalındı. Servis gittikten 20 dakika sonra iç üniteden su gelmeye başladı. Tahliye hortumunu kontrol edince bi yerde su birikmesi olduğunu gördüm. Hortumu düzeltince sorunda düzeldi. Bu arada iyiki cam balkon olan tarafa takılmamış. Çünkü dış ünitenin sesi ve verdiği sıcaklık fazla. Diğer balkon yatak odasına yakın olduğu için rahatsız ederdi diye düşünüyorum. 

Kafama takılan 2 soru var. 
Kablo 1,5x3 ttr çektirmiştim. 2,5'luk olması gerektiğini söylediler. Geçici olarak bu şekilde bağlantı yapıldı. Problem olur mu sizce? 
Vakumlama ben söylemesem yapmayacaklardı. Söyleyince yaptılar fakat 3-5 dakika anca sürdü. Sizce yeterli midir?

Makine 12 lik se 3*1,5 yeterli ,18 lik olursa 3*2,5 olması şart. 3-5 dakikalık vakum dan sorun olmaz. Prosedür 15 dakika.. Sıkıntı yok.
 Dranaj hortumu yerde düz gidiyorsa sıkıntı olur kesin kısaltın. Montaj resimlerini de görsek güzel olurdu.

Drenaj hortumunu kablo kanalı içine almak istediğim için montajını yaptırmadım. Boşuna duvarı delmesinler diye. Kalıcı tesisat montajından sonra fotoğrafını çeker yüklerim.

HERKESE İYİ HAFTA SONLARI ÜRÜNÜM DÜN KURULDU SİRİUS SMART 18K BTU  İZMİR 3510 TL KAPIDA ÖDEME YAPTIM ARKADASLAR GELDİ KURULUMUNU YAPTI VAKUMLAMA YAPMADILAR SATICIYI ARADIM ARKADASLAR VAKUMLA CİHAZININ ARIZALI OLDUĞU YARIN GELİP YAPACAKLARINI VE KLİMANIN GAZINI ACACAKLARINI SÖYLEDİLER BENDE SATICIYA OZAMAN ÜRÜNÜN ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEGİNİ BELİRTTİM HEMEN 2 ARKADAS DAHA GÖNDERDİLER MAKİNAYLA BİRLİKTE 10 DK KADAR VAKUMLA YAPTILAR UMARIM SAĞLIKLI Bİ ŞEKİLDE KURULMUŞTUR CİHAZ İLGİLENEN ARKADASLAR OLURSA İRTİBATA GECEBİLİRİZ .

(15/07/2017, 12:16)bmsmetal Nickli Kullanıcıdan Alıntı: HERKESE İYİ HAFTA SONLARI ÜRÜNÜM DÜN KURULDU SİRİUS SMART 18K BTU  İZMİR 3510 TL KAPIDA ÖDEME YAPTIM ARKADASLAR GELDİ KURULUMUNU YAPTI VAKUMLAMA YAPMADILAR SATICIYI ARADIM ARKADASLAR VAKUMLA CİHAZININ ARIZALI OLDUĞU YARIN GELİP YAPACAKLARINI VE KLİMANIN GAZINI ACACAKLARINI SÖYLEDİLER BENDE SATICIYA OZAMAN ÜRÜNÜN ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEGİNİ BELİRTTİM HEMEN 2 ARKADAS DAHA GÖNDERDİLER MAKİNAYLA BİRLİKTE 10 DK KADAR VAKUMLA YAPTILAR UMARIM SAĞLIKLI Bİ ŞEKİLDE KURULMUŞTUR CİHAZ İLGİLENEN ARKADASLAR OLURSA İRTİBATA GECEBİLİRİZ .
Vakum gaz açılmadan yani ilk kurulumda çalıştırılmadan yapılacaktı.Gaz verildi cihaz çalıştırıldı,ertesi gün vakum olmaz.

merhabalar iyi günler, hayırlı işler herkese; 

İzmir'de oturuyorum. evim çatı katında ve salonum 21 metre kare. 3 tane geniş sayılabilecek cam var salonumda ve nerdeyse tüm gün güneş alıyor. ancak soğutma işi genellikle akşam 7'den sonra olacak. kiracıyız bu arada ve memur olduğum için taşınma durumumda olacak 1-2 yıl içinde. yatak odası salon kapısının tam karşısında bulunmakta. klima salon kapısının karşısına takılabilir durumda . ev küçük olduğu için yeterli btu alınırsa yatak odasını etkileyebilir diye düşünüyorum.  

sizce bu şartlar altında 18000 btu mu yoksa 12000 btu mu benim işimi görecektir. 18000 btu klima ile yatak odasını soğutmak mümkün olur mu ve ev taşıma durumunda sizce 12'lik 18'lik mi yeni eve daha sıkıntısızca kullanılabilir. 

 marka olarak da epey araştırdım ve lg ile midea blanc arasında kaldım. bu ikisinden birini almayı düşünüyorum. bütçe maksimum 3500 tl. değerli forum ahalisinden yardımlarını talep ediyorum  Smile

(21/07/2017, 11:44)okaneo Nickli Kullanıcıdan Alıntı: merhabalar iyi günler, hayırlı işler herkese; 

İzmir'de oturuyorum. evim çatı katında ve salonum 21 metre kare. 3 tane geniş sayılabilecek cam var salonumda ve nerdeyse tüm gün güneş alıyor. ancak soğutma işi genellikle akşam 7'den sonra olacak. kiracıyız bu arada ve memur olduğum için taşınma durumumda olacak 1-2 yıl içinde. yatak odası salon kapısının tam karşısında bulunmakta. klima salon kapısının karşısına takılabilir durumda . ev küçük olduğu için yeterli btu alınırsa yatak odasını etkileyebilir diye düşünüyorum.  

sizce bu şartlar altında 18000 btu mu yoksa 12000 btu mu benim işimi görecektir. 18000 btu klima ile yatak odasını soğutmak mümkün olur mu ve ev taşıma durumunda sizce 12'lik 18'lik mi yeni eve daha sıkıntısızca kullanılabilir. 

 marka olarak da epey araştırdım ve lg ile midea blanc arasında kaldım. bu ikisinden birini almayı düşünüyorum. bütçe maksimum 3500 tl. değerli forum ahalisinden yardımlarını talep ediyorum  Smile

21 m2 de aslında 12 lik yeterli olur. Ama çatı katı olması ve bol cam sıkıntı biraz. Yeni binalarda yalıtım var, çok sıcak olmuyor. Ama yinede yalıtımı garantisi yok. Salona takıp koridor kapı karışısını girecekse 18 lik olabilir. Riske etmemiş olursunuz. 
 Marka olarak Airfel e de bakın derim. Midea Blanc ile Airfel Daylux aynı ürünler. Airfel de avantajınız servis açısından iyi olur, her bölgede servis bulma imkanı daha iyi. Yinede siz bilirsiniz. 
LG de Sirius lar kore üretim. ESW standart seriler Arçelik üretim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

cevap için sağolun hocam. eşim maalesef airfel'in tipine çok takıldı yoksa direk almak için gittiğim airfeldi. midea ise servis olarak düşündürüyor. şu anda izmirdeyim sorun yok ama yarın öbür gün daha küçük şehirlerde yaşamam gerekebilir. o zaman servis sorun olabilir diye düşünüyorum midea'da.

 peki lg arçelik üretim cihazlar ile kore üretimi cihazlar arasında 650 tl ye değecek bir fark var mı ? 2850 tl'ye arçelik üretimi 3500 tl'ye de kore üretimi buldum. ama hangisini alayım konusunda kararsızlık yaşıyorum.

(21/07/2017, 15:30)okaneo Nickli Kullanıcıdan Alıntı: cevap için sağolun hocam. eşim maalesef airfel'in tipine çok takıldı yoksa direk almak için gittiğim airfeldi. midea ise servis olarak düşündürüyor. şu anda izmirdeyim sorun yok ama yarın öbür gün daha küçük şehirlerde yaşamam gerekebilir. o zaman servis sorun olabilir diye düşünüyorum midea'da.

 peki lg arçelik üretim cihazlar ile kore üretimi cihazlar arasında 650 tl ye değecek bir fark var mı ? 2850 tl'ye arçelik üretimi 3500 tl'ye de kore üretimi buldum. ama hangisini alayım konusunda kararsızlık yaşıyorum.

Arkadaşım Airfel ile midea arasında zaten görüntü farkı yok öğle aman aman. Sadece Mission biraz farklı. Onda da stok sıkıntılı. Bildiğim kadarı ile 18 Mission yok zaten piyasada. 
LG sirius daha janjanlı zaten. Arçelik üretim makşne çok benziyor Sirius a. Janjanı eksiksin yok. Standart plus ta Wifi kit standart aksesuar. Ayrıcalığı o. Ama ben Arçelik Vestel işin içine girince korkarım. Her zaman böyle oldu. Umarız bu sefer yanılırız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

Merhaba, mbirol üstad.

İstanbul da 40 m2 en üst kattaki evimde 2005 yılında aldığım KELON marka klimayı kullanmaktayım. Enerji tasarrufu yoktur herhalde tahminim E sınıfı bir klima fakat iyi iş yapıyor.

Size sormak istediğim yeni bir klima alsam örneğin aşağıda linkini verdiğim klima fiyat/performans, enerji verimliliği ve soğutma açısından değerlendirirmisiniz. Tavsiyelerinizi de belirtirseniz sevinirim. 

https://www.webdensiparis.com/lg-standar...rter-klima

Şimdiden teşekkürler.

mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
arecel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Merhaba,
Dün klimanın montajı yapıldı. Kapı üstü kriş değilmiş. Sorunsuzca delindi. Tavandaki kartonpiyer mesafeyi daralttığı için bir miktar kesilmek zorunda kalındı. Servis gittikten 20 dakika sonra iç üniteden su gelmeye başladı. Tahliye hortumunu kontrol edince bi yerde su birikmesi olduğunu gördüm. Hortumu düzeltince sorunda düzeldi. Bu arada iyiki cam balkon olan tarafa takılmamış. Çünkü dış ünitenin sesi ve verdiği sıcaklık fazla. Diğer balkon yatak odasına yakın olduğu için rahatsız ederdi diye düşünüyorum. 

Kafama takılan 2 soru var. 
Kablo 1,5x3 ttr çektirmiştim. 2,5'luk olması gerektiğini söylediler. Geçici olarak bu şekilde bağlantı yapıldı. Problem olur mu sizce? 
Vakumlama ben söylemesem yapmayacaklardı. Söyleyince yaptılar fakat 3-5 dakika anca sürdü. Sizce yeterli midir?

Makine 12 lik se 3*1,5 yeterli ,18 lik olursa 3*2,5 olması şart. 3-5 dakikalık vakum dan sorun olmaz. Prosedür 15 dakika.. Sıkıntı yok.
 Dranaj hortumu yerde düz gidiyorsa sıkıntı olur kesin kısaltın. Montaj resimlerini de görsek güzel olurdu.
Merhaba hocam anca fırsatım oldu fotoğrafları yüklemeye. Montaj bu şekilde yapıldı. Tavandaki kartonpiyer bir miktar kesilmek zorunda kalındı. Düzgün yapamadılar ben sonrasında düzelttim. Drenaj hortumunu da kablo kanalı içerisine aldım. 
Lakin sormak istediğim bi konu var. Düşük devirde otomatik modda çalışırken zaman zaman uğultu yapıyor. Üfleme sesinin haricinde bi ses bu. Sanki bi yerde çamaşır makinası, elektrikli süpürge çalışır gibi bi uğultu. Bunun sebebi ne olabilir. 