Yorum Sayısı: 163
Konu Sayısı: 21
Üyelik Tarihi: 14/03/2018
Şehir: İzmir Klima: Merhaba. Çalıştığım yerde bi vestel var 18 lik. Bi kac gün önce su akıtma şikayeti geldi. Bakıma aldım cihazi. Tavayı söktüm içi pis idi temizledim. Cihazi temizledim topladım. Tavadan su akıyor dışarı gidiyor. Sorun yok. Ama su akmaya devam ediyor. Nerden mi. Fanin olduğu yerden. Biliyorsunuz fanin olduğu kısım tava ile alakasız. Fanin hemen arka yüzeyinden su sızıp akıyor. E tavaya gelmediği için yere damlıyor. Nemden olabilir mi. Bu arada cihaz ortama göre büyük seçilmiş. Daha önce sorun yoktu dediğim gibi.
Yorum Sayısı: 12,779
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Ön dranaj tavası dışında arka tava var. Klima v petek. Arka tavanın suyu fan motorunun yanında küçük bir oluk ile ön tavaya alar. O oluk tıkalı olabilir.
İkinci senaryo ise Vestel lerde ön arka tava bölümü silikon ile yapıştırma, oradan kaçak olabilir.
Kötü senaryo, arka gövde çatlaktır. Kronik Vestel arızası bu da.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 104
Konu Sayısı: 5
Üyelik Tarihi: 04/01/2015
Şehir: Denizli benim tahminlerime göre en soğuk ölçümüm 3-4 derece olmuştu, bu kadar düşük sıcaklıkta temmuz ortasındaki havayı yoğunlaştırıyor, kanatlar iç kısım damla oluşturup damlatıyor.
Yorum Sayısı: 163
Konu Sayısı: 21
Üyelik Tarihi: 14/03/2018
Şehir: İzmir Klima: Bi kontrol edecem
Baska bi arkadaşta catlak olabilir dedi. Üstteki tavadan haberim. Yoktu
Yorum Sayısı: 12,779
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Gövde çatlaması kronik hastalık zaten
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın