VESSEN VTXN35A SEZ. İNVERTER A++ 12.000 BTU Klima İncelemem
#11
Hocam geçmiş olsun. Benim montaj konusunda avantajım arkadaşları geçen seneden ve çalıştığım bankadan tanımam. Servis kaydı bile oluşturmadım, klima eline geçince ara akşamına geliriz dediler. Resimlerinize baktım. Montajı çıkıntıya değil de biraz daha aşağı yaptırsaydınız o delik görünmez olur muydu, bunu merak ettim sadece. Ek olarak dış ünitenin önünü diğer yöne çevirtseydiniz hortumun o kadar uzamasına da gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Sonuç olarak 10-15 cm performans olarak çok etki etmez. Hayırlı olsun. Ağız tadıyla kullanırız inşallah.

#12
(16/04/2017, 00:35)Gargamel Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam geçmiş olsun. Benim montaj konusunda avantajım arkadaşları geçen seneden ve çalıştığım bankadan tanımam. Servis kaydı bile oluşturmadım, klima eline geçince ara akşamına geliriz dediler. Resimlerinize baktım. Montajı çıkıntıya değil de biraz daha aşağı yaptırsaydınız o delik görünmez olur muydu, bunu merak ettim sadece. Ek olarak dış ünitenin önünü diğer yöne çevirtseydiniz hortumun o kadar uzamasına da gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Sonuç olarak 10-15 cm performans olarak çok etki etmez. Hayırlı olsun. Ağız tadıyla kullanırız inşallah.

gargamel hocam, forumda bir yerde dikkatimi çekmişti, yüksek olması bilhassa soğutma performansı açısından iyidir diye, ondan öle yaptırdım. 10-15 cm çok etkilemezdi dediğiniz gibi belki ancak daha aşağı alsam drenajın akarı olmazdı heralde bu sefer. dış üniteye de gelince; zaten mevcut hortumu kullandılar. ters olsaydı, ya fazlalığı spiral yapıcaklardı ya da kesiceklerdi. niye böyle yapıldı diye sorarsanız, takan arkadaş dış ünitenin ön tarafına rüzgara geldiği yöne doğru, güneye (lodos) çevirelim ki arkadaki serpantin toz toplamasın dedi. ben sonradan kılavuza bakarken farkettim ki montaj için dış ünitenin önünde en az 2 mt. boşluk olsun diyor. benimki de öle olmuş oldu. dediğiniz gibi dış ünitenin dekoratifi de çok şık durmuyor ama çatıda kimse görmüyor. napalım artık. bugün geldi servis sahibinin kendisi. iç üniteyi biraz kaydırdı. enerji kablosunu da baştan dış üniteye kadar sardı. elemanın sararak götürdüğü ve dış üniteye zar zor yetiştirdiği sinyal kablosunu gayet rahat şekilde ulaştırdı. ben de içinden çıkan kablo kısa zannettim. piyasada 5x1,5 kablo araştırmıştım.  Smile  pek giden kablo da olduğundan her yerde yoktu, iyi ki almamışım son olarak da en az 10-12 dk vakumlama yaptı. Çalışmasına gelince; havalar bu ara klimanın hem ısıtmada hem soğutmada ortamı getirmek istediği sıcaklarda. 22 -24 derece seviyesinde. O yüzden uzun soluklu açamadım. soğukta üşüdüm sıcakta terledim.  Tongue ilerleyen zamanlarda yorumlarımı eklerim inşallah. son halinin resimlerin ekliyorum.
Bu arada servisin sahibi klimayı nerden ve kaça aldığımı sordu. Ben de GG'dan, puan ve indirimle 1600'e geldi dedim. Sizde ne kadar diye sordum, fiyatı tam sölemedi ama bu kadar da uygun değil dedi. Smile Vessenin internetten satışının yasak olduğunu söledi. Distrübütörü aramış, durumu anlatmış. O da durumun mahkemelik olduğunu bi kaç haftaya netten satışının durdurulacağını sölemiş. Ne olur bilmiyorum. artık.

#13
(16/04/2017, 02:04)muratkusqu Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(16/04/2017, 00:35)Gargamel Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam geçmiş olsun. Benim montaj konusunda avantajım arkadaşları geçen seneden ve çalıştığım bankadan tanımam. Servis kaydı bile oluşturmadım, klima eline geçince ara akşamına geliriz dediler. Resimlerinize baktım. Montajı çıkıntıya değil de biraz daha aşağı yaptırsaydınız o delik görünmez olur muydu, bunu merak ettim sadece. Ek olarak dış ünitenin önünü diğer yöne çevirtseydiniz hortumun o kadar uzamasına da gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Sonuç olarak 10-15 cm performans olarak çok etki etmez. Hayırlı olsun. Ağız tadıyla kullanırız inşallah.

gargamel hocam, forumda bir yerde dikkatimi çekmişti, yüksek olması bilhassa soğutma performansı açısından iyidir diye, ondan öle yaptırdım. 10-15 cm çok etkilemezdi dediğiniz gibi belki ancak daha aşağı alsam drenajın akarı olmazdı heralde bu sefer. dış üniteye de gelince; zaten mevcut hortumu kullandılar. ters olsaydı, ya fazlalığı spiral yapıcaklardı ya da kesiceklerdi. niye böyle yapıldı diye sorarsanız, takan arkadaş dış ünitenin ön tarafına rüzgara geldiği yöne doğru, güneye (lodos) çevirelim ki arkadaki serpantin toz toplamasın dedi. ben sonradan kılavuza bakarken farkettim ki montaj için dış ünitenin önünde en az 2 mt. boşluk olsun diyor. benimki de öle olmuş oldu. dediğiniz gibi dış ünitenin dekoratifi de çok şık durmuyor ama çatıda kimse görmüyor. napalım artık. bugün geldi servis sahibinin kendisi. iç üniteyi biraz kaydırdı. enerji kablosunu da baştan dış üniteye kadar sardı. elemanın sararak Smileürdüğü ve dış üniteye zar zor yetiştirdiği sinyal kablosunu gayet rahat şekilde ulaştırdı. ben de içinden çıkan kablo kısa zannettim. piyasada 5x1,5 kablo araştırmıştım.  Smile  pek giden kablo da olduğundan her yerde yoktu, iyi ki almamışım son olarak da en az 10-12 dk vakumlama yaptı. Çalışmasına gelince; havalar bu ara klimanın hem ısıtmada hem soğutmada ortamı getirmek istediği sıcaklarda. 22 -24 derece seviyesinde. O yüzden uzun soluklu açamadım. soğukta üşüdüm sıcakta terledim.  Tongue ilerleyen zamanlarda yorumlarımı eklerim inşallah. son halinin resimlerin ekliyorum.
Bu arada servisin sahibi klimayı nerden ve kaça aldığımı sordu. Ben de GG'dan, puan ve indirimle 1600'e geldi dedim. Sizde ne kadar diye sordum, fiyatı tam sölemedi ama bu kadar da uygun değil dedi. Smile Vessenin internetten satışının yasak olduğunu söledi. Distrübütörü aramış, durumu anlatmış. O da durumun mahkemelik olduğunu bi kaç haftaya netten satışının durdurulacağını sölemiş. Ne olur bilmiyorum. artık.

Hocam sorunu çözdüğünüze mutlu oldum. O zaman biz şanslı kişileriz. Aldık, kuruldu bitti. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Evet klima tasarım olarak kötü olabilir ama servis hiç toz kondurtmadı benim klimaya da. Fiyatı söylediğimde onlar da ucuz almışşın dedi bana. Muhtemelen bu klimayı bayilerde 1900-2000 tl bandında satacaklar.

#14
(16/04/2017, 02:04)muratkusqu Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(16/04/2017, 00:35)Gargamel Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam geçmiş olsun. Benim montaj konusunda avantajım arkadaşları geçen seneden ve çalıştığım bankadan tanımam. Servis kaydı bile oluşturmadım, klima eline geçince ara akşamına geliriz dediler. Resimlerinize baktım. Montajı çıkıntıya değil de biraz daha aşağı yaptırsaydınız o delik görünmez olur muydu, bunu merak ettim sadece. Ek olarak dış ünitenin önünü diğer yöne çevirtseydiniz hortumun o kadar uzamasına da gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Sonuç olarak 10-15 cm performans olarak çok etki etmez. Hayırlı olsun. Ağız tadıyla kullanırız inşallah.

gargamel hocam, forumda bir yerde dikkatimi çekmişti, yüksek olması bilhassa soğutma performansı açısından iyidir diye, ondan öle yaptırdım. 10-15 cm çok etkilemezdi dediğiniz gibi belki ancak daha aşağı alsam drenajın akarı olmazdı heralde bu sefer. dış üniteye de gelince; zaten mevcut hortumu kullandılar. ters olsaydı, ya fazlalığı spiral yapıcaklardı ya da kesiceklerdi. niye böyle yapıldı diye sorarsanız, takan arkadaş dış ünitenin ön tarafına rüzgara geldiği yöne doğru, güneye (lodos) çevirelim ki arkadaki serpantin toz toplamasın dedi. ben sonradan kılavuza bakarken farkettim ki montaj için dış ünitenin önünde en az 2 mt. boşluk olsun diyor. benimki de öle olmuş oldu. dediğiniz gibi dış ünitenin dekoratifi de çok şık durmuyor ama çatıda kimse görmüyor. napalım artık. bugün geldi servis sahibinin kendisi. iç üniteyi biraz kaydırdı. enerji kablosunu da baştan dış üniteye kadar sardı. elemanın sararak Smileürdüğü ve dış üniteye zar zor yetiştirdiği sinyal kablosunu gayet rahat şekilde ulaştırdı. ben de içinden çıkan kablo kısa zannettim. piyasada 5x1,5 kablo araştırmıştım.  Smile  pek giden kablo da olduğundan her yerde yoktu, iyi ki almamışım son olarak da en az 10-12 dk vakumlama yaptı. Çalışmasına gelince; havalar bu ara klimanın hem ısıtmada hem soğutmada ortamı getirmek istediği sıcaklarda. 22 -24 derece seviyesinde. O yüzden uzun soluklu açamadım. soğukta üşüdüm sıcakta terledim.  Tongue ilerleyen zamanlarda yorumlarımı eklerim inşallah. son halinin resimlerin ekliyorum.
Bu arada servisin sahibi klimayı nerden ve kaça aldığımı sordu. Ben de GG'dan, puan ve indirimle 1600'e geldi dedim. Sizde ne kadar diye sordum, fiyatı tam sölemedi ama bu kadar da uygun değil dedi. Smile Vessenin internetten satışının yasak olduğunu söledi. Distrübütörü aramış, durumu anlatmış. O da durumun mahkemelik olduğunu bi kaç haftaya netten satışının durdurulacağını sölemiş. Ne olur bilmiyorum. artık.

Son montaja ait resimler;
[img]Klima Forumu[/img]
[img]Klima Forumu[/img]
[img]Klima Forumu[/img]
[img]Klima Forumu[/img]

mbirol hocamdan başka arkadaşlara da fikir olması açısından dekoratife dair olumlu/olumsuz yorumları bekliyorum. Teknik olarak iç ünitenin sağdan ve soldan en az 12'şer cm; üstten 15; alttan da 230 cm mesafede olması yazıyordu kullanım kılavuzunda. Dış ünitede ise; arkadan en az 30 cm; ön taraftan 200 cm; boruların bağlandığı kenardan 60 cm, diğer yandan da 30 cm. boşluk bırakılması gerekir diye yazıyordu.

#15
Klimanın altındaki neyse çok çirkin olmuş uygun fiyata altına yüksek demir yapılabilirdi. 
Dış ünite bağlantı boruları aşırı çirkin duruyor. 
Hava çıkış yönü diğer taraf daha iyi dururdu. 
İç ünitenin yanındaki sigortada olmamış görüntü kirliliği.

#16
(18/04/2017, 07:57)Merson Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klimanın altındaki neyse çok çirkin olmuş uygun fiyata altına yüksek demir yapılabilirdi. 
Dış ünite bağlantı boruları aşırı çirkin duruyor. 
Hava çıkış yönü diğer taraf daha iyi dururdu. 
İç ünitenin yanındaki sigortada olmamış görüntü kirliliği.

Klimanın altındaki, bina mutfak havalandırmasının tepesine fırfır takılmadan önceki beton. Smile  önceden oranın su kanalı olduğu farkedilmediği için o esnada o konuldu. Dediğiniz gibi sactan bir stand daha iyi olurdu. Dış ünitenin yönü diğer türlü olursa, ön tarafında istenen asgari 2 mt. boşluk sağlanamıyordu. Çünkü çatı yükselmeye başlıyor ordan itibaren. Dış ünite bağlantı boruları da tipsiz dediğiniz gibi, fazlalık spiral mi yapılsa daha iyi olurdu.Ya da kesilir miydi bilmiyorum. Performans için hangisi en ideali? Zaten çatıda, dışarıdan gözükmüyor. Sigorta olayı da ME'ten gelen keşif elemanı istemişti 10 A C tipi sigorta. Ona binaen taktım. Enerji aldığım hatta da zaten 10 A sigorta var ama bağımsız olması daha iyi mi olur bilemedim. Başka yerim de yoktu hocam. Zaten bu ara epey kafa da yordum bu işe, canım sıkıldı. sonraki arkadaşlara da fikir olması açısından mbirol hocamın da yorumlarını beklerim.

#17
Selamlar. Ben öncelikle sizin montajın kazasız belasız bittiğine sevindim demek isterim. Vakum yapıldı, gaz kaçağı yok. En öncelik bu malesef bu şartlarda. Klima iç ünite montaj şekli kötü değil. Evet sigorta çok çirkin görünüyor. Sizi de rahatsız ediyorsa bence çıkarıp atın. Yok beni bozmuyor derseniz kalsın. Tamamen görsel bir durum, teknik hiç bir +veya - yok. Dış ünite oturduğu kısım (beton parça) görüntü hoş değil ama sağlam zemin olmuş. Görüntü kötü (kuşların manzarasını bozuyor :Smile)) ama işini yapıyor. En azından eğimli çatıda eyik oturmamış. Bu tür montajlar da çok gördük çünkü. Dışarıdaki fazladan bakır boru görüntü hoş değil (öncesinde daha kötü idi, şimdi sarılınca biraz daha toparlandı) ama teknik olarak bir sakınca varmı derseniz yok. 1 mt boruyu kesip kısaltılsa performansa etkisi olur mu derseniz, hayır olmaz. Hiç kurcalamaya gerek yok. Başınıza iş çıkartmayın. 
 Birde dış ünite montaj yönü ile ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Böle çatı vs açık alanlarda yön seçiminde iki durumu gözetmek lazım. Kondenser arka kısmı olabildiğince Güney e gelmemesine dikkat etmek lazım. İkinci olarak bölgedeki hakim rüzgar dış ünitede fanın ön yüzüne gelmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Fanı rüzgar fanın üflemede i zorlamamalı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#18
(19/04/2017, 00:18)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar. Ben öncelikle sizin montajın kazasız belasız bittiğine sevindim demek isterim. Vakum yapıldı, gaz kaçağı yok. En öncelik bu malesef bu şartlarda. Klima iç ünite montaj şekli kötü değil. Evet sigorta çok çirkin görünüyor. Sizi de rahatsız ediyorsa bence çıkarıp atın. Yok beni bozmuyor derseniz kalsın. Tamamen görsel bir durum, teknik hiç bir +veya - yok. Dış ünite oturduğu kısım (beton parça) görüntü hoş değil ama sağlam zemin olmuş. Görüntü kötü (kuşların manzarasını bozuyor :Smile)) ama işini yapıyor. En azından eğimli çatıda eyik oturmamış. Bu tür montajlar da çok gördük çünkü. Dışarıdaki fazladan bakır boru görüntü hoş değil (öncesinde daha kötü idi, şimdi sarılınca biraz daha toparlandı) ama teknik olarak bir sakınca varmı derseniz yok. 1 mt boruyu kesip kısaltılsa performansa etkisi olur mu derseniz, hayır olmaz. Hiç kurcalamaya gerek yok. Başınıza iş çıkartmayın. 
 Birde dış ünite montaj yönü ile ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Böle çatı vs açık alanlarda yön seçiminde iki durumu gözetmek lazım. Kondenser arka kısmı olabildiğince Güney e gelmemesine dikkat etmek lazım. İkinci olarak bölgedeki hakim rüzgar dış ünitede fanın ön yüzüne gelmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Fanı rüzgar fanın üflemede i zorlamamalı.

Mbirol hocam oncelikle verdigin bilgiler icin tesekkurler. Benim isim bitti ama bundan sonra klima taktircak arkadaslar icin bu bilgiler cok faydali olucaktir. Dis unite konurken hakim ruzgar yonu dikkate alinarak koydu servis elemani. Bursada oturuyorum. Lodosu meshurdur. O da guney batidan eser. Guneyi 180' dersek. Benim evin cephesi ve klimanin fani 160' istikametine bakiyor. Guney batiya da 225' dersek ruzgar yonuyle 65' lik bir aci soz konusu.Montaj kilavuzunda da belirtildigi gibi mumkunse ruzgarla 90' aci yapsin diyor. Bu sart saglandi. Kondenser arka kismi da dolayisyla kuzeyden sadece 20' derece sapmis durumda. Karsi binanin catisinda, komsunun klimayi yanlayip bacaya yaslamislar. [WHITE SMILING FACE] Borulamaya da gelince, dis unite uzerindeki vanalar 45' lik aciyla yerlestirilmis. O yuzden roller coaster gibi yukselip alcaldi heralde. [WHITE SMILING FACE] ama sunu da soliyim ikinci montajda da en az 10 dk vakum yapti servis. Sonuc olarak Benim klima dediginiz gibi oldu mbirol hocam. Teknik yonden sorunsuz, dekoratif yonden facia. [WHITE SMILING FACE] bu arada bisi daha soruyim. Isyerinde klimalar var. Demirdokum york yaziyor. Ne oluyor bunlar,

GT-I9500 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

#19
(19/04/2017, 13:36)muratis Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(19/04/2017, 00:18)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar. Ben öncelikle sizin montajın kazasız belasız bittiğine sevindim demek isterim. Vakum yapıldı, gaz kaçağı yok. En öncelik bu malesef bu şartlarda. Klima iç ünite montaj şekli kötü değil. Evet sigorta çok çirkin görünüyor. Sizi de rahatsız ediyorsa bence çıkarıp atın. Yok beni bozmuyor derseniz kalsın. Tamamen görsel bir durum, teknik hiç bir +veya - yok. Dış ünite oturduğu kısım (beton parça) görüntü hoş değil ama sağlam zemin olmuş. Görüntü kötü (kuşların manzarasını bozuyor :Smile)) ama işini yapıyor. En azından eğimli çatıda eyik oturmamış. Bu tür montajlar da çok gördük çünkü. Dışarıdaki fazladan bakır boru görüntü hoş değil (öncesinde daha kötü idi, şimdi sarılınca biraz daha toparlandı) ama teknik olarak bir sakınca varmı derseniz yok. 1 mt boruyu kesip kısaltılsa performansa etkisi olur mu derseniz, hayır olmaz. Hiç kurcalamaya gerek yok. Başınıza iş çıkartmayın. 
 Birde dış ünite montaj yönü ile ilgili şöyle bir şey söyleyelim. Böle çatı vs açık alanlarda yön seçiminde iki durumu gözetmek lazım. Kondenser arka kısmı olabildiğince Güney e gelmemesine dikkat etmek lazım. İkinci olarak bölgedeki hakim rüzgar dış ünitede fanın ön yüzüne gelmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Fanı rüzgar fanın üflemede i zorlamamalı.

Mbirol hocam oncelikle verdigin bilgiler icin tesekkurler. Benim isim bitti ama bundan sonra klima taktircak arkadaslar icin bu bilgiler cok faydali olucaktir. Dis unite konurken hakim ruzgar yonu dikkate alinarak koydu servis elemani. Bursada oturuyorum. Lodosu meshurdur. O da guney batidan eser. Guneyi 180' dersek. Benim evin cephesi ve klimanin fani 160' istikametine bakiyor. Guney batiya da 225' dersek ruzgar yonuyle 65' lik bir aci soz konusu.Montaj kilavuzunda da belirtildigi gibi mumkunse ruzgarla 90' aci yapsin diyor. Bu sart saglandi. Kondenser arka kismi da dolayisyla kuzeyden sadece 20' derece sapmis durumda. Karsi binanin catisinda, komsunun klimayi yanlayip bacaya yaslamislar. [WHITE SMILING FACE] Borulamaya da gelince, dis unite uzerindeki vanalar 45' lik aciyla yerlestirilmis. O yuzden roller coaster gibi yukselip alcaldi heralde. [WHITE SMILING FACE] ama sunu da soliyim ikinci montajda da en az 10 dk vakum yapti servis. Sonuc olarak Benim klima dediginiz gibi oldu mbirol hocam. Teknik yonden sorunsuz, dekoratif yonden facia. [WHITE SMILING FACE] bu arada bisi daha soruyim. Isyerinde klimalar var. Demirdokum york yaziyor. Ne oluyor bunlar,

GT-I9500 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

York markayı uzun yıllar önce Demirdöküm firması ithal ediyordu. Klimanızı markası York aslında. O cihazların üreticisi kim bilmiyorum tam olarak. En az 10 yaşında vardır o cihazlar.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#20
Arkadaşlar merhaba, 
Bende Vessen VTXN35A SEZ. İNVERTER A++ 12.000 serisini satın almış bulunmaktayım.
Montaj esnasında iç ünite kirişin tam üstüne oturtuldu.Montajı yapan arkadaş beni uyarmadığı için o esnada birşey demedim.Haliyle ortaya çirkin bir görüntü çıktı.Montajı yapan ekip gittikten sonra, ailemde iç üniteyi görünce beğenmedi.Bende montajı yapan ekibi aradım.Klimanın kirişin altına çekilmesini rica ettim.150 tl ücret talep ettiler.Daikin müşteri hizmetlerini arayıp şikayet etsem sonuç alabilir miyim?Cevaplarınız için teşekkürler.

   