(Teknik Bilgi ?)MultiSplit ile MonoSplit Klimalar Arasında(S)EERve(S)COP farkı varmı?
#1
Merhabalar. Herhangi bir marka için soruyorum.

Örneğin 4 adet 9+9+9+12 gibi kapasitelere ve 40.000 Btu luk bir dış üniteye sahip bir sistem ile

3 adet 9000 binlik ve 1 adet 12000 lik klimaların aynı ortamda aynı ayarda 7/24 çalışmaları sonucu oluşan tüketim ne kadar fark eder acaba ?

S-EER ve S-COP ne kadar fark eder ? aylık tüketim ne kadar fark eder ?

#2
(10/01/2016, 17:11)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar. Herhangi bir marka için soruyorum.

Örneğin 4 adet 9+9+9+12 gibi kapasitelere ve 40.000 Btu luk bir dış üniteye sahip bir sistem ile

3 adet 9000 binlik ve 1 adet 12000 lik klimaların aynı ortamda aynı ayarda 7/24 çalışmaları sonucu oluşan tüketim ne kadar fark eder acaba ?

S-EER ve S-COP ne kadar fark eder ? aylık tüketim ne kadar fark eder ?

Test laboratuvarı lazım. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(10/01/2016, 17:42)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(10/01/2016, 17:11)MerakliAdam Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar. Herhangi bir marka için soruyorum.

Örneğin 4 adet 9+9+9+12 gibi kapasitelere ve 40.000 Btu luk bir dış üniteye sahip bir sistem ile

3 adet 9000 binlik ve 1 adet 12000 lik klimaların aynı ortamda aynı ayarda 7/24 çalışmaları sonucu oluşan tüketim ne kadar fark eder acaba ?

S-EER ve S-COP ne kadar fark eder ? aylık tüketim ne kadar fark eder ?

Test laboratuvarı lazım. 
Anladım üsatadım fakat kabataslak genel bir yorum yapabilirmisiniz ? Yani sizin fikrinize ve tecrübelerinize göre nasıl fark eder ? bu durum

#4
Arkadaşım size bu duruma örnek olarak elimdeki verilere göre Haier 1 e 1 ve Multi olarak verileri karşılaştıralım.
 Super Match serisi yıllık tüketim verisi ( ısıtmada)
9 luk seri  830 kw x 3 adet = 2490 kw 
12 lik seri  ..........................1114 kw
Toplam kapasite (ısıtma Nominal) 41 310 btü/h
Yıllık toplam enerji tüketim (ısıtma) 3604 kw
Super Macth Multi sistem (5U45 LS serisi)
Toplam kapasite (ısıtma Nominal )  43 300 btü/h
Yıllık toplam enerji tüketim (ısıtma)  3558 kw 
Sonuç aradaki fark 46 kw ,bunun karşılığı para olarak 18-20 TL  ..Yani hangisi uygun fiyata geliyorsa onu alacaksın .Tabi montaj uygulamasını da unutmayalım. Ayrıca 3x9 luk + 12 lik makineye 34 lük dış ünitede seçilebilir. Böyle bir alternetifte var. Sonuçta tüm makineler aynı anda tam kapasite çalışmayacaktır.Burada iş projelendirmeye kalıyor..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )