Samsung Klima Montajı sonrası sorular
#1
Merhabalar,

Ürün: 12 000 btu, windfree, wifi
https://www.samsung.com/tr/support/model...SPXBWK/SK/

Montaj görüntüleri;
https://hizliresim.com/JVkG6J
https://hizliresim.com/Or9lB4
https://hizliresim.com/GZ2J5r

Samsung klima Kurulumu yaklaşık 1 saat sürdü, Kafama takılan sorular oldu üstatlara sormak istedim,

1- İç Ünite ve Dış ünite arasına açtıkları deliği bir şeyle kapatmadılar, sadece iç ünite altında kalan yere macun sürdüler, kalan macunu bıraktılar. Bu normal mi ? Köpükle kapatmaları gerekmez mi?

2- Boşaltma testi yapmadılar ama ben soğutma modunda gider borusundan su gittiğini gördüm.

3- Havayı boşaltma (vakum) işlemi yapılmadı. (Bu kısmı teknik servis raporuna not düştüm)

4- Gelenler genç tiplerdi, gelen bakır borular 5metre idi, kullandığım kısmı 1.5 metre kalan 3.5 metreyi kestirip riske girmek istemedim. olduğu gibi arkaya doladılar, yanlışmı yaptık? kestirsek performans artar mı ?

#2
Şu üçgen klima bende de vardı en kötü tarafı flap olayı direk aşağıya vuruyor altında oturmamak lazım hasta eder adamı bu flap olayı yüzünden sattım general aldım

#3
Öncelikle 1 saat te montajı alkışlıyorum. 30 senelik klima teknisyen hayatım var, ben beceremiyorum 1 saatte montajı. Benim yetiştirdiğin elemanlar da beceriksiz. Onlarda başaramadı. Bizde 2,5 saatte iş biterse rekor kırmış oluyoruz.
Artık hiç bir servis alçı vs yapmıyor. Poliüretan köpük sıkmak iyi değil, ileride klimayı sökmek isteseniz sökemezsiniz.. Yinede macunu basmışlar, buda başarı diyelim.
Su testi yaptığın işten emin isen ve dranaj sorunlu değilse çok gerek yok. Tabi yapılırsa iyi okur. En azından kendi yaptığı işi garantiye alır, geri gelmemek için.
Vakum konusuna hiç girmek istemiyorum. Tek söyleyeceğim olnasu gereken en can alıcı nokta yapılmamış.
Fazla boru konusuna gelirsek. Kestirmrmek iyi olmuş bir açıdan. Çünkü tekrar havşa açmaları lazım. Vakum yapmayan adamlardan, düzgün havşa beklemek ne kadar gerçek çi olur.. Ama şunu da söyleyelim, klima dış ünite zaten duvara yakın olmuş. Birde arkasına boruları itelemiller ise klima hava alamayacak durumda şu an. 1,5 mt veya 5 mt boru da performans farkı olmaz..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
(06/07/2019, 02:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle 1 saat te montajı alkışlıyorum. 30 senelik klima teknisyen hayatım var, ben beceremiyorum 1 saatte montajı. Benim yetiştirdiğin elemanlar da beceriksiz. Onlarda başaramadı. Bizde 2,5 saatte iş biterse rekor kırmış oluyoruz.
Artık hiç bir servis alçı vs yapmıyor. Poliüretan köpük sıkmak iyi değil, ileride klimayı sökmek isteseniz sökemezsiniz.. Yinede macunu basmışlar, buda başarı diyelim.
Su testi yaptığın işten emin isen ve dranaj sorunlu değilse çok gerek yok. Tabi yapılırsa iyi okur. En azından kendi yaptığı işi garantiye alır, geri gelmemek için.
Vakum konusuna hiç girmek istemiyorum. Tek söyleyeceğim olnasu gereken en can alıcı nokta yapılmamış.
Fazla boru konusuna gelirsek. Kestirmrmek iyi olmuş bir açıdan. Çünkü tekrar havşa açmaları lazım. Vakum yapmayan adamlardan, düzgün havşa beklemek ne kadar gerçek çi olur.. Ama şunu da söyleyelim, klima dış ünite zaten duvara yakın olmuş. Birde arkasına boruları itelemiller ise klima hava alamayacak durumda şu an. 1,5 mt veya 5 mt boru da performans farkı olmaz..

Merhaba teşekkürler, Ayrıca dış ünitenin altına dokunduğumda elektrik çarpıyor. Bir yerlerde sıkıntılı bağlantı olabilir mi ?

#5
(06/07/2019, 11:17)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(06/07/2019, 02:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle 1 saat te montajı alkışlıyorum. 30 senelik klima teknisyen hayatım var, ben beceremiyorum 1 saatte montajı. Benim yetiştirdiğin elemanlar da beceriksiz. Onlarda başaramadı. Bizde 2,5 saatte iş biterse rekor kırmış oluyoruz.
Artık hiç bir servis alçı vs yapmıyor. Poliüretan köpük sıkmak iyi değil, ileride klimayı sökmek isteseniz sökemezsiniz.. Yinede macunu basmışlar, buda başarı diyelim.
Su testi yaptığın işten emin isen ve dranaj sorunlu değilse çok gerek yok. Tabi yapılırsa iyi okur. En azından kendi yaptığı işi garantiye alır, geri gelmemek için.
Vakum konusuna hiç girmek istemiyorum. Tek söyleyeceğim olnasu gereken en can alıcı nokta yapılmamış.
Fazla boru konusuna gelirsek. Kestirmrmek iyi olmuş bir açıdan. Çünkü tekrar havşa açmaları lazım. Vakum yapmayan adamlardan, düzgün havşa beklemek ne kadar gerçek çi olur.. Ama şunu da söyleyelim, klima dış ünite zaten duvara yakın olmuş. Birde arkasına boruları itelemiller ise klima hava alamayacak durumda şu an. 1,5 mt veya 5 mt boru da performans farkı olmaz..

Merhaba teşekkürler, Ayrıca dış ünitenin altına dokunduğumda elektrik çarpıyor. Bir yerlerde sıkıntılı bağlantı olabilir mi ?

Topraklama bağlı değil veya sizin evde toprak zayıf..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
(06/07/2019, 11:17)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(06/07/2019, 02:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle 1 saat te montajı alkışlıyorum. 30 senelik klima teknisyen hayatım var, ben beceremiyorum 1 saatte montajı. Benim yetiştirdiğin elemanlar da beceriksiz. Onlarda başaramadı. Bizde 2,5 saatte iş biterse rekor kırmış oluyoruz.
Artık hiç bir servis alçı vs yapmıyor. Poliüretan köpük sıkmak iyi değil, ileride klimayı sökmek isteseniz sökemezsiniz.. Yinede macunu basmışlar, buda başarı diyelim.
Su testi yaptığın işten emin isen ve dranaj sorunlu değilse çok gerek yok. Tabi yapılırsa iyi okur. En azından kendi yaptığı işi garantiye alır, geri gelmemek için.
Vakum konusuna hiç girmek istemiyorum. Tek söyleyeceğim olnasu gereken en can alıcı nokta yapılmamış.
Fazla boru konusuna gelirsek. Kestirmrmek iyi olmuş bir açıdan. Çünkü tekrar havşa açmaları lazım. Vakum yapmayan adamlardan, düzgün havşa beklemek ne kadar gerçek çi olur.. Ama şunu da söyleyelim, klima dış ünite zaten duvara yakın olmuş. Birde arkasına boruları itelemiller ise klima hava alamayacak durumda şu an. 1,5 mt veya 5 mt boru da performans farkı olmaz..

Merhaba teşekkürler, Ayrıca dış ünitenin altına dokunduğumda elektrik çarpıyor. Bir yerlerde sıkıntılı bağlantı olabilir mi ?

Hocam evde topraklama hattı yok. Bu biriken elektrik ileride sorun oluşturur mu ?

#7
Evet. Inverter klimalarda kart üzeri de biriken indüksiyon akımı kart arızası yapma olasılığı var. Yazılımsal hatalara sebep olabillr..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(06/07/2019, 16:31)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Evet. Inverter klimalarda kart üzeri de biriken indüksiyon akımı kart arızası yapma olasılığı var. Yazılımsal hatalara sebep olabillr..

Sanırım Test sırasında faz,nötr uçlarını ters bağlandığı için olmuş, Gerekli elektriksel değişiklik ve sigorta takmadan sonra durum düzeldi.

Son olarak en kritik sorum şudur;

Samsung servisi 2.kez kurulumu tamamlamak üzere gelecek, İki işleri olacak. İlki açtıkları deliği macun ile kapatmak. Burda sorun yok . İkinci işleride Vakumlama olacak, Gelecek arkadaş ile telefonda konuştum, Yeniymiş ve biraz bilgisiz, Vakumla işleminde hangi değeri belirleyecek ? En azından sizin üstün bilginiz ile ben arkadaşı yönlendireyim.

Ürün: 12 000 btu, windfree, wifi
https://www.samsung.com/tr/support/model...SPXBWK/SK/

#9
(10/07/2019, 14:58)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(06/07/2019, 16:31)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Evet. Inverter klimalarda kart üzeri de biriken indüksiyon akımı kart arızası yapma olasılığı var. Yazılımsal hatalara sebep olabillr..

Sanırım Test sırasında faz,nötr uçlarını ters bağlandığı için olmuş, Gerekli elektriksel değişiklik ve sigorta takmadan sonra durum düzeldi.

Son olarak en kritik sorum şudur;

Samsung servisi 2.kez kurulumu tamamlamak üzere gelecek, İki işleri olacak. İlki açtıkları deliği macun ile kapatmak. Burda sorun yok . İkinci işleride Vakumlama olacak, Gelecek arkadaş ile telefonda konuştum, Yeniymiş ve biraz bilgisiz, Vakumla işleminde hangi değeri belirleyecek ? En azından sizin üstün bilginiz ile ben arkadaşı yönlendireyim.

Ürün: 12 000 btu, windfree, wifi
https://www.samsung.com/tr/support/model...SPXBWK/SK/

Bu soruma ek olarak, Evde 1 haftadır çalışan bu klimaya vakum işlemi yapmak sağlıklı mı ? Yoksa çalışmış cihaza vakumlama yapılamaz mı ?

#10
(10/07/2019, 15:34)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(10/07/2019, 14:58)raxoyec Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Sanırım Test sırasında faz,nötr uçlarını ters bağlandığı için olmuş, Gerekli elektriksel değişiklik ve sigorta takmadan sonra durum düzeldi.

Son olarak en kritik sorum şudur;

Samsung servisi 2.kez kurulumu tamamlamak üzere gelecek, İki işleri olacak. İlki açtıkları deliği macun ile kapatmak. Burda sorun yok . İkinci işleride Vakumlama olacak, Gelecek arkadaş ile telefonda konuştum, Yeniymiş ve biraz bilgisiz, Vakumla işleminde hangi değeri belirleyecek ? En azından sizin üstün bilginiz ile ben arkadaşı yönlendireyim.

Ürün: 12 000 btu, windfree, wifi
https://www.samsung.com/tr/support/model...SPXBWK/SK/

Bu soruma ek olarak, Evde 1 haftadır çalışan bu klimaya vakum işlemi yapmak sağlıklı mı ? Yoksa çalışmış cihaza vakumlama yapılamaz mı ?

Vakum konusunda çok detaylı bir konumuz var forumda . Gazı açılmış çakılan klimanın neresini vakumlayacaklar çok merak ettim  Adam kandırma sanata gerisi hikaye. Vakum ilk başta oldu oldu sonrası yok . 
 Vakum ama konusunu okuyun.