Şehir: ---------- Merhaba arkadaşlar geçen hafta arkadaşımın boşta duran siemens marka 12'lik klimasını evime taktım cihaz on-off eski tip R410 gazlı cihazın soğutmasında herhangi bir sorun yok ama fan devri ayarlanmıyor kumandadan en düşüğede alsam sabit üflüyor en yükseğede alsam sabit üflüyor bı yüzden derecesini 17 de yapsam sürekli sabit üflüyor 26 yapsam yine aynı üflüyor hiçbir değişiklik yok sebebi ne olabilir iç ünite fan arızasımı yoksa kart arızasımı veya fan kapasitörümü ?
Yorum Sayısı: 12,696
Konu Sayısı: 352
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Derece ayarı farklı bir şey, fan hız kontrol farklı bir şey. İç ünite fan hızı 3 kademedir. Birde autı vardır. 1 fan hıza alın biraz bekleyin düşer fan hızı (hava üflemesi) sonra 3. Hıza, alın hızlanır, fark edersiniz.
Sogutmada dereceyi 17 de yapsanız 30 da yapsanız, iç ünite fanı hep çalışır. 30 dere ede dış ünite ortannısı 30 derece altına düşerse durur. 30 derece üstüne çıkarda tekrar çalışır. Fakat iç ünite fanı hep çalışır.