22/12/2017, 16:17
mbirol bey merhaba
peki cihaz calisma seklinde PID ve MOD olarak iki seçenek var (benim cihaz slimpel easy 40Kw modeli )
ben de PID seçili ve benim mantigima gore PID seçiliyse MOD ayarlari etkisiz kaliyor diye düşünüyorum yanılıyor muyum acaba?
peki cihaz calisma seklinde PID ve MOD olarak iki seçenek var (benim cihaz slimpel easy 40Kw modeli )
ben de PID seçili ve benim mantigima gore PID seçiliyse MOD ayarlari etkisiz kaliyor diye düşünüyorum yanılıyor muyum acaba?




) Slimpel 25 kullanma kılavuzunda da var.Her iki kazan da aynı mantıkla çalışıyor demek ki.Kazan güç ayarlarının istenildiği gibi yapılabileceğini öğrenmem çok işime yarayacak.Teşekkür ederim.
Bu bilgilerde Slimpel-Propel in kullanım klavuzundan alınma. Easy modellerin klavuzunda ne yazik ki bu bilgiler yok. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere 1 ve 2. modlar yani "PID" ve "5STEP" modlarında kazan su sıcaklığı daha sabitken 3. şekil olan sabit güç modunda su sıcaklığı çok değişken oluyor. Çünkü bu modda kazan modülasyon yapıp kendini kısmıyor. Hep aynı güçte çalışıyor ve su sıcaklığını belirtilen derecede(histeresiz değeri kadar) geçince duruyor. Ta ki kazan su sıcaklığı set değerinin "mod delta" kısmında belirtildiği değer kadar düşeneceğin. Hiç konforlu ve ekonomik bir seçenek değil. Zaten bu kazanları kömürlü kazanlardan ayıran en önemli fark modülasyon yapabilmesi. Bu da gösteriyor ki PID ve 5STEP modları hemen hemen aynı ve ikisinden birini tercih etmek en doğru seçenek olacaktır. 