Pelet Kalorifer Kazanı Oda Termostatı Önerisi
#1
Herkese iyi günler;
Arkadaşlar benim sorunum pelet kazanımda kullandığım oda termostat’ı ne yaparsam yapayım kazanı kapatmıyor özellikle bu günlerde gündüz hava zaten sıcak sadece geceleri çalışsın istiyorum akşam işten döndüğümde kazan 43, 44 derece oluyor demekki çalışmış diye düşünüyorum ama kazandan kapatıp açmak ta istemiyorum bunun bi çözümü varmıdır
Kazan arikazan ekomini 35 kw

#2
Arı kazan kurulumu montajı yapmadım. Yakından tanımıyorum. Ama oda termostatı bağlantısı varsa ve oda termostatında aç kapa anahtar varsa kapalı konumda iken kazan kapanması lazım. Oda termostat bağlantıları genelde on-off kontak tır. Birde bunun dışında pellet kalanların kendi kontrol panel lerin de, çalışma, kapanma saat dilimleri için ayar bölümleri var. Sizin kontrol panel 88 dijital mi, Lcd ekranlı mı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
lcd ekran ve kenarlarda dokunmatik tuşları var, sabah kapatınca 80 derecelerde oluyor acaba diyorum akşama kadar 42 43 dereceye ancamı dönüyor 55 derecenin altında devir daimi kapatıyor gündüz çalıştığı denk gelmedi ama derecenin akşama kadar kırklı derecelerde kalması'da tuhaf doğrusu

#4
(27/10/2016, 09:58)yolgezer2001 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: lcd ekran ve kenarlarda dokunmatik tuşları var, sabah kapatınca 80 derecelerde oluyor acaba diyorum akşama kadar 42 43 dereceye ancamı dönüyor 55 derecenin altında devir daimi kapatıyor gündüz çalıştığı denk gelmedi ama derecenin akşama kadar kırklı derecelerde kalması'da tuhaf doğrusu

Kazan ayarlarını değiştirdiniz mi servis menüsünden. Öncelikle neden 80 derecede kullanıyorsunuz kazanı.Çok yüksek bir ısı. İkinci olarak 55 dereceden aşağı düşünce sirkülasyon pompanın durması da bence yüksek. Sirkülasyon pompa devreye giriş çıkış 35 derecelerde olması iyidir,bilemediniz 40 olsun.. Pompa zaten 55 de devreden çıkıyorsa , havalar da daha soğuk olmadığı için 40-45lerde kalması suyun normal olabilir çalışmadan.  Benim tavsiyem ,pompa ayarını max 40 alın,Ben genelde 35 ayarlarım. 55-60 derecelerin üzerinde çalıştırma da çok ekonomik olmayabilir. Eger ki 60 derecede kazan yanarken size ısı yetersiz geliyorsa radyatörler küçük seçilmiş demektir.. 10 m2 alan için 600 lük radyatör 1000 mm olarak seçim yapmak idealdir. Bu seçimi yaparsanız 50-60 derece arasında ısınırsınız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
(27/10/2016, 11:22)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(27/10/2016, 09:58)yolgezer2001 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: lcd ekran ve kenarlarda dokunmatik tuşları var, sabah kapatınca 80 derecelerde oluyor acaba diyorum akşama kadar 42 43 dereceye ancamı dönüyor 55 derecenin altında devir daimi kapatıyor gündüz çalıştığı denk gelmedi ama derecenin akşama kadar kırklı derecelerde kalması'da tuhaf doğrusu

Kazan ayarlarını değiştirdiniz mi servis menüsünden. Öncelikle neden 80 derecede kullanıyorsunuz kazanı.Çok yüksek bir ısı. İkinci olarak 55 dereceden aşağı düşünce sirkülasyon pompanın durması da bence yüksek. Sirkülasyon pompa devreye giriş çıkış 35 derecelerde olması iyidir,bilemediniz 40 olsun.. Pompa zaten 55 de devreden çıkıyorsa , havalar da daha soğuk olmadığı için 40-45lerde kalması suyun normal olabilir çalışmadan.  Benim tavsiyem ,pompa ayarını max 40 alın,Ben genelde 35 ayarlarım. 55-60 derecelerin üzerinde çalıştırma da çok ekonomik olmayabilir. Eger ki 60 derecede kazan yanarken size ısı yetersiz geliyorsa radyatörler küçük seçilmiş demektir.. 10 m2 alan için 600 lük radyatör 1000 mm olarak seçim yapmak idealdir. Bu seçimi yaparsanız 50-60 derece arasında ısınırsınız.

hocam alet yoğuşmalımıdır nedir 35 dereceden sonra manuel termostat acıyo ve su   55 dereceye kadar  1. pompa ile kazan etrafında dolaşıyor 55 den sonra 2. pompa suyu sisteme basıyor zaten 10 15 dereceden 80 derceye 5 dakika gibi bi sürede ulaşıyor sonrada kolay kolay soğumuyor 80 derece yada 55 dereceye müdahale edemiyorum önceki kazanımda bu 35 derecede idi ama bunda düşürme şansım yok

#6
İki pompa derken ,kazan çıkışında akümilasyon tankı vs bir şey mi var..Siz oda termostatı kullanmazsanız ,kazan su sıcaklığına müdahele edemiyormusunuz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(27/10/2016, 12:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İki pompa derken ,kazan çıkışında akümilasyon tankı vs bir şey mi var..Siz oda termostatı kullanmazsanız ,kazan su sıcaklığına müdahele edemiyormusunuz.

3 mesaj sınırı nedeniyle dün cevap veremedim aynen kazan sürekli 55 80 aralığında çalışıyor nasıl bi mantıksa anlamadım ama termostat kullanılınca sorun kalmıyor dün sabah fişini çekmiştim hava biraz serindi akşam kazan 32 dereceye kadar düşmüş bi önceki 42 derece normal geldi şimdi. hocam kazan sıcak su çıkışında manuel bi termostat var arabalardaki gibi kazan çalışınca ilk pompa çalışıyor suyu kazanın etrafında döndürüyor 55 derece olunca manuel termostat açıyor ve ikinci pompa çalışıyor görünen malzemeler bunlar

#8
(28/10/2016, 11:31)yolgezer2001 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(27/10/2016, 12:04)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İki pompa derken ,kazan çıkışında akümilasyon tankı vs bir şey mi var..Siz oda termostatı kullanmazsanız ,kazan su sıcaklığına müdahele edemiyormusunuz.

3 mesaj sınırı nedeniyle dün cevap veremedim aynen kazan sürekli 55 80 aralığında çalışıyor nasıl bi mantıksa anlamadım ama termostat kullanılınca sorun kalmıyor dün sabah fişini çekmiştim hava biraz serindi akşam kazan 32 dereceye kadar düşmüş bi önceki 42 derece normal geldi şimdi. hocam kazan sıcak su çıkışında manuel bi termostat var arabalardaki gibi kazan çalışınca ilk pompa çalışıyor suyu kazanın etrafında döndürüyor 55 derece olunca manuel termostat açıyor ve ikinci pompa çalışıyor görünen malzemeler bunlar

Selamlar 3 mesaj sınırını forumun huzuru için koyduk.Geçmiş tecrubeler var,gece yarısı foruma saldırıp yüzlerce ağza alınmayacak küfürlerle dolu mesajlar. Business üyelik geçişi için telefon sms doğrulama uygulamamız var. Business üyelerimiz tamamen kısıtlamasız. Bu uygulama tüm forumun huzuru için.Bu konuda anlayış göstermenizi dileriz.

 Sizin kazanda uygulanan sisteme gelince ,ben daha önce hiç karşılaşmadım böyle bir sistem ile. İlk ısıtma hızlı sağlansın diye uygulama iyi görünebilir. Ama sıkıntı şu bence 55 derece çok yüksek radyatörlerde dolaşım için. Ekonomi olamayacaktır. 
 
 Sizin kazanda su sıcaklığını diyelim ki 60 derece istediniz.60 dereceye gelene kadar kazan max. kapasite mi çalışıyor.60 dereceye gelince 35 kw olan kazan 25-20-15-10 kw gibi aşağıya doğru kısıyor mu kendini ,bunu gözlemleye biliyormusunuz ekranda  .Yoksa 60 dereceye gelince kapanıyor mu. İkinci bir sorun 60 derceye geldi kıstı yada durdu diyelim ,su sıcaklığı 55 olunca ikinci (yani radyatör tesisat pompası) devreden çıkıyor mu.. 

 Bu arada Arı kazan ile irtibata geçmek için girişimde bulundum. Teknik destek ve çalışma prensibi bilgisi vs konusunda .Ne yazık ki geri dönüş yok.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
(28/10/2016, 12:22)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(28/10/2016, 11:31)yolgezer2001 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 3 mesaj sınırı nedeniyle dün cevap veremedim aynen kazan sürekli 55 80 aralığında çalışıyor nasıl bi mantıksa anlamadım ama termostat kullanılınca sorun kalmıyor dün sabah fişini çekmiştim hava biraz serindi akşam kazan 32 dereceye kadar düşmüş bi önceki 42 derece normal geldi şimdi. hocam kazan sıcak su çıkışında manuel bi termostat var arabalardaki gibi kazan çalışınca ilk pompa çalışıyor suyu kazanın etrafında döndürüyor 55 derece olunca manuel termostat açıyor ve ikinci pompa çalışıyor görünen malzemeler bunlar

Selamlar 3 mesaj sınırını forumun huzuru için koyduk.Geçmiş tecrubeler var,gece yarısı foruma saldırıp yüzlerce ağza alınmayacak küfürlerle dolu mesajlar. Business üyelik geçişi için telefon sms doğrulama uygulamamız var. Business üyelerimiz tamamen kısıtlamasız. Bu uygulama tüm forumun huzuru için.Bu konuda anlayış göstermenizi dileriz.

 Sizin kazanda uygulanan sisteme gelince ,ben daha önce hiç karşılaşmadım böyle bir sistem ile. İlk ısıtma hızlı sağlansın diye uygulama iyi görünebilir. Ama sıkıntı şu bence 55 derece çok yüksek radyatörlerde dolaşım için. Ekonomi olamayacaktır. 
 
 Sizin kazanda su sıcaklığını diyelim ki 60 derece istediniz.60 dereceye gelene kadar kazan max. kapasite mi çalışıyor.60 dereceye gelince 35 kw olan kazan 25-20-15-10 kw gibi aşağıya doğru kısıyor mu kendini ,bunu gözlemleye biliyormusunuz ekranda  .Yoksa 60 dereceye gelince kapanıyor mu. İkinci bir sorun 60 derceye geldi kıstı yada durdu diyelim ,su sıcaklığı 55 olunca ikinci (yani radyatör tesisat pompası) devreden çıkıyor mu.. 

 Bu arada Arı kazan ile irtibata geçmek için girişimde bulundum. Teknik destek ve çalışma prensibi bilgisi vs konusunda .Ne yazık ki geri dönüş yok.

hocam 55 derece de devreye girince oda 10 dakkida ısınıyor 
dereceye ulaşıncaya kadar max çalışıyor bu sureçte beş dakikada 2.5 kg pelet harcıyor sonra kazan suyu 55 e düşünceye kadar bekliyor oda termostadı yoksa 55 e düşünce tekrar 80 yapıyor böyle devam ediyor termostat varken ilk çalıştırmada termostat falan dinlemeden 80 i buluyo sonra termostat ne derse 40 a da düşse termostat çalış demedikten sonra çalışmıyor 
benim sorunum da dijital termostat olmaması eski manuel termostat da 18 derece seçtiğinizde fark 1, 1.5 derece oluyo yani odanın sıcaklığını tam ayarlayamıyor
acil dijital termostat alacağım gibi ama bu sistemlerle uyumlu bişey bulmam gerekli
teşekkürler.

#10
Oda termostatı on off dur sizin sistemde. En güzel fiyat performans oda termostatı General marka. 
Örnek Olsun. Bu tarz bir termostat. 
http://www.hepsiburada.com/general-ht-15...GwodYY0BCw

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın