#1
Herkese merhabalar iyi günler adım Ergün Şanlıurfadan üstadlara selamlar yeri burasımı tam emin değilim ama mitsubishi msz-hj35va klima ile kışın ısıtma yapmak ve yazın serinleme amacı ile almıştım yazın serinletme sıkıntı yaşamadım ama 2 gündür klima hava sıcaklığı 2 ile 0 derece arasında geziniyor akşamları malum urfanın en soğuk havası bunlar hissedilen sıcaklık -3 civarı nem oranı %50 seviyelerinde ev arakat güney cephe ısı yalıtımı iyi durumda oda yaklaşık 19 m2 civarı bu klima 40 dk da bir defrosta giriyor 22 derecede bile aynı sorunu yaşattı dün gece 27 28 lerde 30 da hepsinde aynı şekilde 40 dk da bir yaklaşık 7 8 dk lık süreyle defrost olayı yaşıyorum işin komik tarafı klimanın dış ünitesinde kar buz olmaması(sadece dün gece çok az miktarda yan serpatin kısmında buzlanmaya şahit oldum bir iki kez) üstadlardan bu konuda yardım bekliyorum

#2
(05/12/2015, 20:59)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese merhabalar iyi günler adım Ergün Şanlıurfadan üstadlara selamlar yeri burasımı tam emin değilim ama mitsubishi msz-hj35va klima ile kışın ısıtma yapmak ve yazın serinleme amacı ile almıştım yazın serinletme sıkıntı yaşamadım ama 2 gündür klima hava sıcaklığı 2 ile 0 derece arasında geziniyor akşamları malum urfanın en soğuk havası bunlar hissedilen sıcaklık -3 civarı nem oranı %50 seviyelerinde ev arakat güney cephe ısı yalıtımı iyi durumda oda yaklaşık 19 m2 civarı bu klima 40 dk da bir defrosta giriyor 22 derecede bile aynı sorunu yaşattı dün gece 27 28 lerde 30 da hepsinde aynı şekilde 40 dk da bir yaklaşık 7 8 dk lık süreyle defrost olayı yaşıyorum işin komik tarafı klimanın dış ünitesinde kar buz olmaması(sadece dün gece çok az miktarda yan serpatin kısmında buzlanmaya şahit oldum bir iki kez) üstadlardan bu konuda yardım bekliyorum

Öncelikle klimanızı 24-26 dercede kullanın.Hatta ortam soğuksa ilk anlarda 22 de bile çalıştırn.  Çünkü siz dereceyi yüksek tutarsanız ,makine gazlar.Makine nin ısıtmada gazlaması demek ,dış ünitenin de soğutma da gazlaması anlamına gelir.Dolayısı ile aşırı soğuma olur dış ünitede .Bu nedenle de defrosta sık girer.

 Bunun yanında ,klimanızın filitrelerini sık temizleyin,iç fan hızını olabildiğince hızlıda kullanın ,üflemeyi aşağıya doğru yönlendirin.

 Dış ünitede dranaj hortumu bağlı ise ,eğerki alt kısmı su damlaması içinde sıkıntı yoksa hortumu sökün ,su rahat aksın.Bunların hepsi sık defrosta sebeptir .

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Hocam bugün servis geldi gazı boşaltıp vakum sonra yeni gaz doldurdu 20dk vakum yaptı ilk kurulumda 0 almıştım vakum yapılmamıştı şimdi 40 dk yine defrosta giriyor ama 3 dk da çıkıyor ağız sıcaklığı ise vakumdan önce 31 de son fanda 40 idi şimdi 31 de son fanda 47.8 ölçüldü

#4
Yalnız kafama takılan soru şu hocam defrost esnasında alt tapadan su gelmiyor peteklerde buzlanma yok

#5
(06/12/2015, 01:57)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Yalnız kafama takılan soru şu hocam defrost esnasında alt tapadan su gelmiyor peteklerde buzlanma yok

Peki servis bu işe ne diyor.

#6
Servis Allah'a emanet hocam voltaj diyor, sonra buzlanma olacağını hissederek olmadan defrosta giriyor diyor kısaca bilgi olarak bölge yöneticisi ile konuştum o bile defrost olayını geçiştirdi bu şekilde

#7
(06/12/2015, 02:20)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Servis Allah'a emanet hocam voltaj diyor, sonra buzlanma olacağını hissederek olmadan defrosta giriyor diyor kısaca bilgi olarak bölge yöneticisi ile konuştum o bile defrost olayını geçiştirdi bu şekilde

Defrost buzu algılamak üzere kurgulanmış bir yazılım değil. Yani buz olduğunu görmüyor makine. Kamera vs bir şey gerekir buzlanma görmek için. 
 
Şimdi diyeceksiniz ki, neden buzlanma olmadan defrost algılıyor. Dış ünitede kondenser serpantin üzerinde yer alan sensör( - 1, - 3) gibi aralıklarla hissederse boru ısısını, makinede buzlanma başladı olarak algılar ve defrost a geçer. 

 Bunu engellemek yada geciktirmek te size bağlı biraz. Cihazı yüksek derecede kullanmayın, yüksek fan hızını seçin, dış ünite önünde engel olmasın, dış ünite kapalı yerde olmasın. Özellikle kapalı balkon vs gibi. 

 Bu arada 40 dakikada bir defrost konusu yazılımın ayarları ile ilgili. İki defrost arası min 40 dakikadır genelde. Yani her defrost yapmaya izin verilen aralıkta makine defrost yapıyor. 

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
Dediklerinizi uygulayacağım klimanın önü açık bir pozisyon da sorun hala devam ederse sıkıntı tam olarak nerden kaynaklanıyor denebilir yazılım mı sensör mü

#9
(05/12/2015, 20:59)moraigne Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese merhabalar iyi günler adım Ergün Şanlıurfadan üstadlara selamlar yeri burasımı tam emin değilim ama mitsubishi msz-hj35va klima ile kışın ısıtma yapmak ve yazın serinleme amacı ile almıştım yazın serinletme sıkıntı yaşamadım ama 2 gündür klima hava sıcaklığı 2 ile 0 derece arasında geziniyor akşamları malum urfanın en soğuk havası bunlar hissedilen sıcaklık -3 civarı nem oranı %50 seviyelerinde ev arakat güney cephe ısı yalıtımı iyi durumda oda yaklaşık 19 m2 civarı bu klima 40 dk da bir defrosta giriyor 22 derecede bile aynı sorunu yaşattı dün gece 27 28 lerde 30 da hepsinde aynı şekilde 40 dk da bir yaklaşık 7 8 dk lık süreyle defrost olayı yaşıyorum işin komik tarafı klimanın dış ünitesinde kar buz olmaması(sadece dün gece çok az miktarda yan serpatin kısmında buzlanmaya şahit oldum bir iki kez) üstadlardan bu konuda yardım bekliyorum


Kullanmakta olduğumuz klima da dış sıcaklık hissedilen -2 derece iken defrost yaptı yaklaşık 2 dakika gibi, çok aşırı soğuklarda defrost yapabilir.
Bu bir sorun değildir.Defrost yaparken klima dış ünitedeki varsa karlanmayı veya aşırı soğuktan dolayı kondanseri ısıtmak için "sadece dış ünite" soğutma modunda çalışıp kondanserlerin ısınması sağlanır.
Örnek vereyim...Yazın klimalar içeriyi soğuturken,dış üniteden sıcak hava gelir yani ısıyı atar.Kışın ise içeriye sıcaklık verirken dış ünite fanının yanında durun bakın soğuk hava üfler..Yani içeriyi sıcak üflerse dışarısı soğuk üflenir,dışarısı soğuk üflerse içerisi sıcak üflenir.
Kışın dış ünite soğuk olduğundan içeriye sıcaklık verirken defrosta girdiğinde klima dış ünitesi soğutma modunda çalışır gibi programlanır içeriye soğukluk vermez..

Evde düz klimanız varsa deneyebilirsiniz Arçelik,Beko,Vestel,Demirdöküm vs..Kışın dış ünitelerini kontrol edin komple karlanır  bu arada klimayı soğutma moduna aldığınızda dış ünitedeki karlanmanın 3-5 dakika içerisinde tamamen gittiğiniz görebilirsiniz.

#10
Bugün dış üniteyi yağ sökücü ve fırça ile temizledim bayağı toz birikmişti malum urfa baya tozlu bir yer yaklaşık 7 aylık bir klima bu arada yağ benzeri oluşumlarda mevcuttu dış ünitenin borularının üstündeki ince aliminyumda bakalım bu gece Nasıl olacak