Inverter klimalarda özellikle karşılaştırğımız nominal soğutma kapasitesi ve maksimum kapasite var.
Mesela ME MSZ-SF42VE de bu 14.330 btu nominal değerken maksimum kapaiste olarka 15.354 btu ya denk geliyor. Bu fark neden kaynaklıdır ? Nominal kapasite sürekli kullandığı kapasite miktarı mı olmakta ?

Birde tüketim nasıl hesaplanır, mesela toplam tüketim nominal : 1.340 kw vermiş, benim anladığım makine nominal kapasite olan 14.330 btu da çalıştığı zaman 1 saatte 1.34 kw elektrik sarf edecek ancak inverter klimalar kendini kısıp yükselttiği için bu veri sabit kalmayacak mesela öğlen sıcak saatlerde içeriyi soğutmak için belki tam kapasitede çalıştığı zaman 1.34 kw tüketecek ama güneş battıktan sonra hava soğuduğu için kapasitesini 3.000 btu ya kadar düşürebiliyor bu durumda bu makine nin hangi btu aralığında ne kadar tükettiğini nasıl hesaplarım ?

Mesela benim bunu kurdurduğum oda 22 metre kare yatak odası matematiksel olarak bakıldığında 10-12.000 btuluk veriyorlar ama bu oda çatı katı, 2 adet sürgülü pencere ve terasa açılan pimapenli kapı var. en kötüsü de oda batı yönüne bakıyor yani yazın öğlen 2 den sonra güneş alıyor içeriye ancak odada ısı yalıtımı var, çatı sandeviç panel. Türkiye'nin en sıcak ve nemli kenti adanada yaşıyoruz.

Sadece soğutma amaçlı yazın 4 ay kadar kullanacağız, acaba 18.000 btu almamakla hata mı ettim ? 14.330 btu küçük sanki. Eve taşınmadığım için performansını da karşılaştıramadım henüz.

#2
Nominal, max kapasite için detaylara inmek gerekiyor. Şu an zaman yok yazmaya. Müsait olunca yazalım. 
Bu arada kapasite seçiminiz doğru, sıkıntı yok. Kafanızı buna takmayın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(01/10/2016, 13:18)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Nominal, max kapasite için detaylara inmek gerekiyor. Şu an zaman yok yazmaya. Müsait olunca yazalım. 
Bu arada kapasite seçiminiz doğru, sıkıntı yok. Kafanızı buna takmayın.

müsait olunca açıklarsanız sevinirim, teknik formlarında bu değerleri vermediği için bulamadım. Kafam karıştı. 

birde iç boru tesisatı apartmanın kendi tesisatıydı sanıyorum montajı yapan adam kendi klimasından boru getirip takmadı sanıyorum. İnşaatta önceden fuji electric rs-12ud vardı 12.000 btu bu klima inverter değildi sanıyorum aynı boruyu kullanıyor.

bir diğer konu klimanın infrared gözünün olduğu yer yatağa denk gelmediği için ayar yapmak için yataktan kalkmam gerekiyor, buna nasıl çözüm bulabilirim ?

#4
Selamlar.
Şimdi şu nominal, min, max kapasite ler konusuna bir açıklık getirelim. Nedir bunlar. Avantaj, dezavantajları nedir. İnverter klimalar kompresörün devrini değiştirerek, kapasitenin azaltılması veya çoğaltılması mantığı ile çalışır. Kompresör (elektrikli motor) devri normalde 50 hz elektrik frekansı ile çalışır. Siz elektriğin hz ni yükseltirseniz kompresör hızlanır daha çok miktarda soğutucu akışkan (gaz)  dolaştırır. Hz düşünürseniz devir düşer ve daha az soğutucu akış dolaşır sistemde. Genelde tasarıma göre değişmekle beraber 20 hz ile 80 hz arası frakanlarda çalışıyor sistemler. 
Şimdi buna göre şunu söyleyebiliriz. 20 hz ler min. Kapasite, 50 hz nominal kapasite, 80 hz max kapasite. Pekiyi en iyisi ne dir, en kötüsü nedir. İdeal olan %30 ile %70 kapasite aralığı en verimli bölge. En kötüsü ise %100 ün üstü. Yani 50 hz üstü. Yani nominal kapasite üstü. Yani gazlaması iyi bir şey değil. Pekiyi niye gazlatıyorlar o zaman diye bilirsiniz. Diyelim ki sizin kullanım alanınız için normalde 10 000 btü yeterli. Ama öyle bir an oluyor ki, aşırı güneş yada uzun sürede kullanılmadı mı klima. İlk anda 1-2 saat yüksek kapasite gerekli.  Siz bunun için büyük klima alırsanız,gereksiz olan büyük kapasite  uzun süreçte gem rahatsız edecek, hemde yüksek tüketim olacaktır. Onun için klima seçimi yaparken kapasite nominal olarak alınmalıdır. 
Tüketim konusuna gelince, genel olarak veriler testler şunu gösteriyor. Nominal tüketimin %40-50 aşağısında bir ortalama çıkıyor tüketim. Tabi düzenli kullanımda. 1-2 saatlik kullanımda böyle bir oranı yakalamak çok mümkün değil. Sizin cihazın nominali 1300 watt larda ise, düzenli (bize göre 7/24) kullanımda ortalama 700 watt larda bir tüketiminiz olur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Kumanda algılama konusunda klima ile kumanda edilecek yer arasında klima gözüne yansıtma yapacak bir noktaya küçük bir ayna ile yansıtma yapabilirsiniz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
(03/10/2016, 11:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar.
Şimdi şu nominal, min, max kapasite ler konusuna bir açıklık getirelim. Nedir bunlar. Avantaj, dezavantajları nedir. İnverter klimalar kompresörün devrini değiştirerek, kapasitenin azaltılması veya çoğaltılması mantığı ile çalışır. Kompresör (elektrikli motor) devri normalde 50 hz elektrik frekansı ile çalışır. Siz elektriğin hz ni yükseltirseniz kompresör hızlanır daha çok miktarda soğutucu akışkan (gaz)  dolaştırır. Hz düşünürseniz devir düşer ve daha az soğutucu akış dolaşır sistemde. Genelde tasarıma göre değişmekle beraber 20 hz ile 80 hz arası frakanlarda çalışıyor sistemler. 
Şimdi buna göre şunu söyleyebiliriz. 20 hz ler min. Kapasite, 50 hz nominal kapasite, 80 hz max kapasite. Pekiyi en iyisi ne dir, en kötüsü nedir. İdeal olan %30 ile %70 kapasite aralığı en verimli bölge. En kötüsü ise %100 ün üstü. Yani 50 hz üstü. Yani nominal kapasite üstü. Yani gazlaması iyi bir şey değil. Pekiyi niye gazlatıyorlar o zaman diye bilirsiniz. Diyelim ki sizin kullanım alanınız için normalde 10 000 btü yeterli. Ama öyle bir an oluyor ki, aşırı güneş yada uzun sürede kullanılmadı mı klima. İlk anda 1-2 saat yüksek kapasite gerekli.  Siz bunun için büyük klima alırsanız,gereksiz olan büyük kapasite  uzun süreçte gem rahatsız edecek, hemde yüksek tüketim olacaktır. Onun için klima seçimi yaparken kapasite nominal olarak alınmalıdır. 
Tüketim konusuna gelince, genel olarak veriler testler şunu gösteriyor. Nominal tüketimin %40-50 aşağısında bir ortalama çıkıyor tüketim. Tabi düzenli kullanımda. 1-2 saatlik kullanımda böyle bir oranı yakalamak çok mümkün değil. Sizin cihazın nominali 1300 watt larda ise, düzenli (bize göre 7/24) kullanımda ortalama 700 watt larda bir tüketiminiz olur.


MBİROL HOCAM BENİM 28 M2 ÇATI İÇİN  18,000 İDEALDİR 

18,000 likte klimalarda 1,45 / 1,60  kw tüketim normal mi

#7
(03/10/2016, 11:35)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar.
Şimdi şu nominal, min, max kapasite ler konusuna bir açıklık getirelim. Nedir bunlar. Avantaj, dezavantajları nedir. İnverter klimalar kompresörün devrini değiştirerek, kapasitenin azaltılması veya çoğaltılması mantığı ile çalışır. Kompresör (elektrikli motor) devri normalde 50 hz elektrik frekansı ile çalışır. Siz elektriğin hz ni yükseltirseniz kompresör hızlanır daha çok miktarda soğutucu akışkan (gaz)  dolaştırır. Hz düşünürseniz devir düşer ve daha az soğutucu akış dolaşır sistemde. Genelde tasarıma göre değişmekle beraber 20 hz ile 80 hz arası frakanlarda çalışıyor sistemler. 
Şimdi buna göre şunu söyleyebiliriz. 20 hz ler min. Kapasite, 50 hz nominal kapasite, 80 hz max kapasite. Pekiyi en iyisi ne dir, en kötüsü nedir. İdeal olan %30 ile %70 kapasite aralığı en verimli bölge. En kötüsü ise %100 ün üstü. Yani 50 hz üstü. Yani nominal kapasite üstü. Yani gazlaması iyi bir şey değil. Pekiyi niye gazlatıyorlar o zaman diye bilirsiniz. Diyelim ki sizin kullanım alanınız için normalde 10 000 btü yeterli. Ama öyle bir an oluyor ki, aşırı güneş yada uzun sürede kullanılmadı mı klima. İlk anda 1-2 saat yüksek kapasite gerekli.  Siz bunun için büyük klima alırsanız,gereksiz olan büyük kapasite  uzun süreçte gem rahatsız edecek, hemde yüksek tüketim olacaktır. Onun için klima seçimi yaparken kapasite nominal olarak alınmalıdır. 
Tüketim konusuna gelince, genel olarak veriler testler şunu gösteriyor. Nominal tüketimin %40-50 aşağısında bir ortalama çıkıyor tüketim. Tabi düzenli kullanımda. 1-2 saatlik kullanımda böyle bir oranı yakalamak çok mümkün değil. Sizin cihazın nominali 1300 watt larda ise, düzenli (bize göre 7/24) kullanımda ortalama 700 watt larda bir tüketiminiz olur.

Teşekkür ettim, 7/24 kullanmıyoruz. bu bahsettiğim mitsubishi yatak odasında akşam 23:00 sabah 07:00 a kadar çalışacak haziran - temmuz - ağustos - eylül aylarında, kışın zaten klima kullanmıyoruz. klimayla ısınmayı pek sevmiyorum, havayı kurutuyor biraz birde ısıyı dengeli dağıtmıyor tüketimi de fazla.

fuji elektrik 12.000 btu var alt katımda onu da işte günde en fazla 4-5 saat kullanacağız. ancak inverter değil, tüketim 1350 watt saatte 56 kuruş demek.

Yalnız benim inverter mitsubishi 14 bin btu, 12 btu klasik kompressorle nominalde aynı tüketimi yapıyor birde inverterın kendini kıstığını düşünürsek daha az tüketim yapmış olacak.

fujiyi de inverterla değiştirmeyi düşündüm ama bu kadarlık kullanım farkını kurtarmayacaktır. günde 5 saat 4 ay kullanımla kendini amorti etmesi uzun yıllar alır.

eskiden klimalar sadece soğutma amaçlı alınırdı ama şimdi biraz foruma bakınca kullanımın ısıtmanın soğutmanın önüne geçtiğini gördüm.

#8
Alamadınız gitti klimayı. 18 lik alacaksınız tabiki de.
@kamuranalirıza

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
benim 14bin btu 1,35. sizinki o rakamları veriyorsa iyi bence

#10
(03/10/2016, 13:51)cnckmk Nickli Kullanıcıdan Alıntı: benim 14bin btu 1,35. sizinki o rakamları veriyorsa iyi bence

Bunu anlamadım.?? 
Bu arada en ucuz ve ortam ısısı en dengeli ısıtma sistemi, klima dır.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: