Klima stabil ısıtma problemi hakkında yardım
#1
Merhaba,
Benzer büyüklüklerde ve aynı cepheye bakan iki oda için 2 adet Bosch 3000i 9000btu klima aldık. Hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanacağız.
İki klimayı aynı anda ısıtmada açıyorum (30c).
Bir tanesi stabil olarak 30-32 derece aralığında 3-4 saat kesintisiz sıcak hava üflüyor, bir problemi yok, memnun şekilde kullanıyoruz.
Diğeri 30 dereceye çıkıyor, sonra 23-24 derecelere düşüyor. Bir müddet sonra tekrar ısınıyor, tekrar düşüyor. 5-10 dakikalık aralıklara aynı döngü devam ediyor.
Bu sırada problemli klimanın dış ünitesinin buzlandığını da gördüm.
Tesisat inşaat sırasında içeriden çekilmiş durumda. İki klimanın da dış üniteye uzaklıkları aynı, 15m vardır. Deneme amaçlı, iki klima soğutmada (16c) gene 3-4 saat problemsiz çalıştı.
Servisin, tesisattaki küçük çaplı borunun bir yerde bükülmüş olabileceği şeklinde yorumu oldu, tesisatı maalesef baştan sonra kontrol etme şansım yok. Gaz kaçağı tespit edemediler ancak çalışırken yeterli basınca ulaşamadığınıi maalesef bu şekilde kullanmam gerektiğini ilettiler. Çözüm veya teşhis ile ilgili başka fikri olan olur mu acaba ?
Teşekkür ederim.

#2
Servisin tespitine göre gaz, basıncı belli bir yüksekliğe çıkmıyor ise, cihazda buzlanma olur, ve tahminim defrost a geçiyor.

Şimdi durum şu. 15 MT mesafe borulama için ilave gaz, şarjı yapıldı mı, öncelik soru işareti bu. Şimdi diyebilirsiniz iki klimada da, aynı mesafe var. Doğrudur, ama bazen davranış farklı olabillr.
Servisin söylediği gibi boruda kırılma ezik te olabilir. Ama şu uda söyleyeyim, bu tarz, ezilmeler genel olarak boruların duvardan çıkışında olur.ilk montajda detaylı kontrol etmek lazım.
Ne yapılabilir. Ben şahsen böyle bir durumda ilk müdahelem şu olurdu bu işe. Cihazın gazı boşaltır, 1,saat en az, Vakum yapar, sonra cihazın üzerinde yazan fabrika verisi kadar gaz miktarı +ekstra boru ilave gaz miktarı kadar gazı sisteme yüklerim. Kesin çözüm mü? Değil, fakat şu soru kafadan silinmiş olur.

Bir alternatif daha, sorun kafadan silinmiş olsun niyeti ile. Düzgün çalışan dış ünite yi usülüne uygun söküp, sorunlu olan tarafa takarım. Sorun devam ediyor ise tesisat veya iç ünite sorumludur.
Tabi ki bu işlemlerin maliyeti olaki tesisat sorunlu ise müşteriye ihale olur.
Son bir test te şu olur. Sorunlu iç ve dış üniteyi söküp, atölyede veya sait bir yerde 3 mt boru tesisatı ile geçici montaj yaptığı cihazı teste almak. Test başarmış ise, tesisat sorunlusun.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
İki cihaza da ilave gaz şarjı yapılmadı.
Problem için ilk gelindiğinde gaz kaçağı vardır düşüncesiyle gelmişlerdi ancak kaçak olmadığı da tespit edildi.
Ben de o tarz bir şey bekliyordum çünkü tesisattan çıkan boru tam yetişmeyince bir metre kadar kaynakla uzatma yapılmıştı.
Takip eden çalışmalarında, sesten anladığım kadarıyla, birkaç saniye gaz kaçması da oldu, ancak zaten fabrika çıkışı bir miktar fazla gaz koyulduğu iletildi.
Bir de soğutmada problemsiz çalıştığı görülünce cihaz veya gaza dair problem yoktur yargısına varıldı.
Belirttiğiniz gibi cihazların yer değiştirmesini ve dış ünitenin servislerinde denenmesini de konuştuk.
Ancak soğutmada düzgün çalışıyorsa kesinlikle cihazda problem çıkmayacağını ilettiler.
Tesisatta ince boruda ezilme, sıkışma olduğu, o yüzden soğutmada çalıştığını ancak ısıtmada sıkıntı yaşandığını ilettiler.
Ben de en azından biri düzgün çalışıyor, şimdi onun da başına bir şey gelmesin diye, bir de gerçekten soğutmada düzgün çalıştığını görünce biraz çekinceli davrandım.
Soğutma modunda ince borudan likit geçişi olup kalın borudan gaz dönüşü oluyor diye okudum.
İnce borudaki ezilme ısıtmayı etkiliyorsa, aynı şekilde soğutmada da problem çıkarması gerekmiyor mu ?

#4
(10/12/2023, 23:13)Selcuk35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
İki cihaza da ilave gaz şarjı yapılmadı.
Problem için ilk gelindiğinde gaz kaçağı vardır düşüncesiyle gelmişlerdi ancak kaçak olmadığı da tespit edildi.
Ben de o tarz bir şey bekliyordum çünkü tesisattan çıkan boru tam yetişmeyince bir metre kadar kaynakla uzatma yapılmıştı.
Takip eden çalışmalarında, sesten anladığım kadarıyla, birkaç saniye gaz kaçması da oldu, ancak zaten fabrika çıkışı bir miktar fazla gaz koyulduğu iletildi.
Bir de soğutmada problemsiz çalıştığı görülünce cihaz veya gaza dair problem yoktur yargısına varıldı.
Belirttiğiniz gibi cihazların yer değiştirmesini ve dış ünitenin servislerinde denenmesini de konuştuk.
Ancak soğutmada düzgün çalışıyorsa kesinlikle cihazda problem çıkmayacağını ilettiler.
Tesisatta ince boruda ezilme, sıkışma olduğu, o yüzden soğutmada çalıştığını ancak ısıtmada sıkıntı yaşandığını ilettiler.
Ben de en azından biri düzgün çalışıyor, şimdi onun da başına bir şey gelmesin diye, bir de gerçekten soğutmada düzgün çalıştığını görünce biraz çekinceli davrandım.
Soğutma modunda ince borudan likit geçişi olup kalın borudan gaz dönüşü oluyor diye okudum.
İnce borudaki ezilme ısıtmayı etkiliyorsa, aynı şekilde soğutmada da problem çıkarması gerekmiyor mu ?

30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum. Binlerce klima taktık, binlerce arızaya gittik. Bir gelip klimayı çalıştırıp ta bu kadar kesin yargıya varamadık hiç. 
 Soğutmada çalışması (bu mevsimde) her şey yolunda anlamına gelmez.  Varsayımların hepsini test etmeden yargıya varmak, kolaycılıktır. Şimdi diyorsunuz ki kaynak yapıldı, kaynak yapılma tecrübesinde bile hata olabilir.
 Ve şunu kesin söylüyorum. 15 MT borulamada ilave gaz, şarjı yapmayan servisin, hiç bir tespitine ben şahsen güvenmem. 
 Bence olayın üstüne gidin. Gerekirse tekrar yazılı şikayet oluşturun. Yaptıkları her müdahale sözlü olmasın, her şeyi servis raporu, yazılı alın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Merhaba,
Genel merkezden başka servis talep etmem ve gelen arkadaşın problemi doğru yorumlaması ile çözüm sağlandı.
Problemli cihazdaki gaz boşaltıldı, ölçüm eşliğinde gereken süre boyunca vakumlama ve gene ölçüm eşliğinde, mesafe gözetilerek olması gereken miktarda gaz şarjı ile problem giderildi.
Ne yazık ki bilgili teknik personel konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu bir kez daha tecrübe etmiş olduk.
Bilgi olması açısından paylaşmak istedim, destekleriniz için tekrar teşekkür ederim, iyi günler.

#6
(18/12/2023, 22:49)Selcuk35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,
Genel merkezden başka servis talep etmem ve gelen arkadaşın problemi doğru yorumlaması ile çözüm sağlandı.
Problemli cihazdaki gaz boşaltıldı, ölçüm eşliğinde gereken süre boyunca vakumlama ve gene ölçüm eşliğinde, mesafe gözetilerek olması gereken miktarda gaz şarjı ile problem giderildi.
Ne yazık ki bilgili teknik personel konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu bir kez daha tecrübe etmiş olduk.
Bilgi olması açısından paylaşmak istedim, destekleriniz için tekrar teşekkür ederim, iyi günler.

Gelen yeni servis mi yorumladı. Yoksa siz gaz boşaltıp, yeniden vermeyi siz mi öneriniz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Yeni gelen arkadaşlar yorumladı ve kendileri yaptılar.

#8
(23/12/2023, 18:37)Selcuk35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Yeni gelen arkadaşlar yorumladı ve kendileri yaptılar.

Okeyto

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: