Klima elektiği sorunsalı
#1
Merhaba,
Evimde klima için hazır çekilmiş elektrik kablosu ve boru tesisatı var. Bugün LG'den keşife geldiler ve yeni ürünlerin elektrik beslemesinin dış üniteden olduğunu söylediler. Mevcut kablolama da bulunan elektrik kablosunun ince olduğunu ve yeni hat çekilmesi gerektiğini söylediler. Bu durumda dış üniteye sıfırdan elektrik kablosu çekmek gerekiyor ve mecburen duvar delinecek. Duvarın delinmesi istemediğimiz bir durum ve zaten dediğim gibi kablolama tesisatı dairede hazır şekilde bekliyor. Servisin önlem amaçlı daha kalın kablo çekmek istemesi güzel bir yaklaşım ama gerçekten buna ihtiyaç var mı emin değilim.
18000'lik klima için yeterli elektrik kablo kalınlığı ne olmalı? Evdeki kabloyu kontrol edip emin olmak istiyorum.

#2
(04/04/2018, 15:54)OzgurOz Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhaba,
Evimde klima için hazır çekilmiş elektrik kablosu ve boru tesisatı var. Bugün LG'den keşife geldiler ve yeni ürünlerin elektrik beslemesinin dış üniteden olduğunu söylediler. Mevcut kablolama da bulunan elektrik kablosunun ince olduğunu ve yeni hat çekilmesi gerektiğini söylediler. Bu durumda dış üniteye sıfırdan elektrik kablosu çekmek gerekiyor ve mecburen duvar delinecek. Duvarın delinmesi istemediğimiz bir durum ve zaten dediğim gibi kablolama tesisatı dairede hazır şekilde bekliyor. Servisin önlem amaçlı daha kalın kablo çekmek istemesi güzel bir yaklaşım ama gerçekten buna ihtiyaç var mı emin değilim.
18000'lik klima için yeterli elektrik kablo kalınlığı ne olmalı? Evdeki kabloyu kontrol edip emin olmak istiyorum.
9-12 lik makine için 1,5 mm2 eşitlik kablo yeterli olur. Ama 18 lik olunca 2,5 mm2 kesit olmadı gerekir. Metraj kısa ise 18 lik klima 1,5 mm2 kesitli kablo ile de çalışır aslında, ama servis sorumluluk almaz. 
 Tesisatta yer alan kabloların üzerinde yazar kesitleri. Kaç tane kablo var, ve üzerindeki kesit bilgilerini kontrol edin. İsterseniz fotoğraf çekin bakalım bşzde. Varsa bir çözüm önerisi, yazarız.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Alacağınız klimanın kataloğunda kablo kesiti ve kaç amper sigorta kullanılacağı yazar. Eğer cihazın çalışma şartlarına 3×2.5 kablo uygunsa bunu daha fazla irdelemenin anlamı yok. Ileri de sorun yaşayabilirsiniz. Eğer bu bilgiler katalogda yer almıyorsa, detaylı katolog istiyorum diyebilirsiniz. Ben bu zamana kadar 1.5 mm2 elektrik kablosu görmedim klimalar için. Hiç sağlıklı olacağını da düşünmüyorum. O kesitte bir kablo olsa olsa haberleşme yani sinyal kablosu dediğimiz iç ve dış ünite arasına çekilen kablo olabilir.

#4
(21/07/2018, 17:24)İklim35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Alacağınız klimanın kataloğunda kablo kesiti ve kaç amper sigorta kullanılacağı yazar. Eğer cihazın çalışma şartlarına 3×2.5 kablo uygunsa bunu daha fazla irdelemenin anlamı yok. Ileri de sorun yaşayabilirsiniz. Eğer bu bilgiler katalogda yer almıyorsa, detaylı katolog istiyorum diyebilirsiniz. Ben bu zamana kadar 1.5 mm2 elektrik kablosu görmedim klimalar için. Hiç sağlıklı olacağını da düşünmüyorum. O kesitte bir kablo olsa olsa haberleşme yani sinyal kablosu dediğimiz iç ve dış ünite arasına çekilen kablo olabilir.

Foruma hoş geldiniz. Sanırım meslektaşız. 
9-12 lik klimalarda ana besleme 3*1,5 çok rahat yeterlidir. İçten beslemeli makinelerde üzerindeki ana besleme kablosu 1 mm kesittedir  hatta. 9-12 de 3*1,5 çekildiği zaman yanlış olur hatadır demeyelim, yanlış anlama olmasın. Ha 3*2,5 kablo çekilse olmazdı daha iyi olur, yani sıkıntı olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.