24 binlik klima. Dis ünite kabloları yandı. Değişim yaptırdik. Yine yandi. Kapasitor değişti 2 kere. Yine kablolar ısınıyor. Sigorta b25. Evin tesisatı elektrikci baktı normal sorun yok

#2
(10/08/2018, 14:57)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 24 binlik klima. Dis ünite kabloları yandı. Değişim yaptırdik. Yine yandi. Kapasitor değişti 2 kere. Yine kablolar ısınıyor. Sigorta b25. Evin tesisatı elektrikci baktı normal sorun yok

Kullanılan kablo kesiti uygun olmayabilir.
Kapasitör değişimi yapıldı dediğinize göre on/ off bir makineden bahsediyorsunuz . Çok fazla dur/kalk yapıyorsa , aşırı akım çekeceğinden kablolar ısınabilir. Kablo metrajı fazla ise gerilim düşümü olabilir. Siz iyi bir klimacı bulup önce cihazın akım/gerilim değerlerinin kontrolünü yaptırın.. Yada artık klimanız ömrünü tamamlamış , yenisi ile değiştirilmek için sizi uyaruyor olabilir.

#3
(10/08/2018, 14:57)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 24 binlik klima. Dis ünite kabloları yandı. Değişim yaptırdik. Yine yandi. Kapasitor değişti 2 kere. Yine kablolar ısınıyor. Sigorta b25. Evin tesisatı elektrikci baktı normal sorun yok
Sanırım dış ünite elektrik panosunda kablolar yanıyor. 
 Kablo bağlantıları gevşeklik var. Kondansatör değişimi sırasında jak soketler deforme olmuş  gevşek. Değişmesi gerekir. Ama değiştiren kişinin yaptığı işçilik çok önemli  Her türlü gevşek bağlantı, kablo yanması ile sonuçlanır. 
 Ustalık işçilik önemli.