(30/09/2015, 20:52)Sota Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşlar
Konu Ekseninden Kaydi ve Çorba Oldu.
Nereye Varacak Merak Icindeyim...
SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sayın "Sota",
Kullandığınız "Haier Nebula" serisinin 12k modelinin;
Nominal ısıtmadaki verimlilik oranı: 3.89 kW'dır. (3.70 kw : 0.95 kw = 3.89 kw)
Minumum ısıtmadaki verimlilik oranı : 3.68 kW 'dır. (1.40kw : 0.38kw = 3.68 kw)
Nominal soğutmadaki verimlilik oranı : 3.60 kW 'dır. (3.60 kw : 1 kw = 3.60 kw)
Minumum soğutmadaki verimlilik oranı : 3.78 kW 'dır. (1.40 kw : 0.37 kw = 3.78 kw)
==================================================================
Aynı serinin 15k modelinin;
Nominal ısıtmadaki verimlilik oranı : 4 kW'dır. (5.40 kw :1.35kw = 4 kw)
Minumum ısıtmadaki verimlilik oranı : 3.33 kW'dır. (1.40 kw : 0.42 kw = 3.33 kw)
Nominal soğutmadaki verimlik oranı : 3.79 kW'dır. (4.40 kw : 1.16 kw = 3.79 kw)
Minumum soğutmadaki verimlilik oranı : 3.17 kW'dır. (1.30 kw : 0.41 kw = 3.17 kw)
__________________________________________________________________
Buna göre;
12 K modeli klima, ısıtma işlemi yaparken nominal değerden minumum değere düşerken (klima kendini kısarken) daha az verimlilikle çalışmakta,tersine soğutmadaki verimlilik oranı yükselmektedir.
15 K modele gelince; bu klima gerek ısıtma ve gerekse soğutma işlemleri esnasında nominal değerden minumum değere düşerken (kendini kısarken) daha az verimlilikte çalışacaktır.
Diğer bir deyişle 12 K modeli klima, sırf soğutm amacı ile uygun bir ortama kurulur ise, daha iyi verimlilikle çalışacak bir özelliğe sahiptir.
Not: Hesaplamalar; ilgili markanın katalog bilgilerinden alınan değerlerle yapılmıştır.