• Toplam: 1 Oy - Ortalama: 4
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

fujitsu asyg 18 lfc
#1
Merhabalar;
Danışmak istediğim bir konum var, fufitsu asyg 18 lfc model bir klima aldım. Antalya Elmalı da oturuyorum ve 37 m2 çatılı en üst kat ve yalıtım bir evin doğu cepheli salonuna kurdurdum klimamı. Problemim şu ki, -5 ila -7 derece sıcaklık ve %75-90 arası değişen nem koşulu civarında klimam her 40 dakikada bir defrosta giriyor, set değeri 24 derece ve klimam 24 saat açık. Bu 40 dakikanın ilk 10 dakikasında ısıtma ancak randıman buluyor ve efektif bir 30 dakikanın arkasından tekrar defrost yaşanıyor ve bu döngü her 40 dakika çalışmaya 10 dakika defrost çeklinde devam ediyor. 10 dakikalık defrost süresinde içerisi 1 ila 1,5 derece soğuyor. Bu süreç pek normal gelmiyor bana ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar,

#2
(05/01/2017, 00:05)otabakli Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar;
Danışmak istediğim bir konum var, fufitsu asyg 18 lfc model bir klima aldım. Antalya Elmalı da oturuyorum ve 37 m2 çatılı en üst kat ve yalıtım bir evin doğu cepheli salonuna kurdurdum klimamı. Problemim şu ki, -5 ila -7 derece sıcaklık ve %75-90 arası değişen nem koşulu civarında klimam her 40 dakikada bir defrosta giriyor, set değeri 24 derece ve klimam 24 saat açık. Bu 40 dakikanın ilk 10 dakikasında ısıtma ancak randıman buluyor ve efektif bir 30 dakikanın arkasından tekrar defrost yaşanıyor ve bu döngü her 40 dakika çalışmaya 10 dakika defrost çeklinde devam ediyor. 10 dakikalık defrost süresinde içerisi 1 ila 1,5 derece soğuyor. Bu süreç pek normal gelmiyor bana ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar,
Selamlar foruma hoş geldiniz. 
37 m2 için 18 lik kapasite tam tamına. Tabi bu normal şartlarda tam tamına. Şimdi gelelim sizin duruma. Elmalı Antalya ya bağlı da olsa yayla dır. Klima marka ne olursa olsun daimi olarak - 5 lerde seyreden bir bir iklimde klima ile 23-24 dereceyi yakalıyorsanız çok iyi aslında. Defrost konusuna gelirsek, kullanım alanına göre klimanız sanırım ki tam kapasite çalışıyor. Tam kapasite ısıtma demek, tam kapasite soğutma demektir, dış ünite için. Heleki %80 lerde nem olunca buzlanma kaçınılmaz olur. Bu nedenle her 40 dakikada bir defrost kaçınılmaz olur. Olması da çok normal. 40 dakikada bir aynı aralıkta olması tesadüf değil tabiki de. Genelde yazılımlarda zorunlu defrost her 40 dakikada bir gerçekleşir. İlk defrost tan sonra 20 dakikada buzlanma olsa da 40 dakika dolmadan defrosta girmez. Bu konuda bir çare çözüm varmı derseniz, malesef ki yok. Heat pump sistemlerde en büyük dezavantaj da budur zaten. Bir iki derece klimanızı aşağıya çekerek belki defrost aralığını uzatabilirsiniz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(05/01/2017, 00:38)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(05/01/2017, 00:05)otabakli Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar;
Danışmak istediğim bir konum var, fufitsu asyg 18 lfc model bir klima aldım. Antalya Elmalı da oturuyorum ve 37 m2 çatılı en üst kat ve yalıtım bir evin doğu cepheli salonuna kurdurdum klimamı. Problemim şu ki, -5 ila -7 derece sıcaklık ve %75-90 arası değişen nem koşulu civarında klimam her 40 dakikada bir defrosta giriyor, set değeri 24 derece ve klimam 24 saat açık. Bu 40 dakikanın ilk 10 dakikasında ısıtma ancak randıman buluyor ve efektif bir 30 dakikanın arkasından tekrar defrost yaşanıyor ve bu döngü her 40 dakika çalışmaya 10 dakika defrost çeklinde devam ediyor. 10 dakikalık defrost süresinde içerisi 1 ila 1,5 derece soğuyor. Bu süreç pek normal gelmiyor bana ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar,
Selamlar foruma hoş geldiniz. 
37 m2 için 18 lik kapasite tam tamına. Tabi bu normal şartlarda tam tamına. Şimdi gelelim sizin duruma. Elmalı Antalya ya bağlı da olsa yayla dır. Klima marka ne olursa olsun daimi olarak - 5 lerde seyreden bir bir iklimde klima ile 23-24 dereceyi yakalıyorsanız çok iyi aslında. Defrost konusuna gelirsek, kullanım alanına göre klimanız sanırım ki tam kapasite çalışıyor. Tam kapasite ısıtma demek, tam kapasite soğutma demektir, dış ünite için. Heleki %80 lerde nem olunca buzlanma kaçınılmaz olur. Bu nedenle her 40 dakikada bir defrost kaçınılmaz olur. Olması da çok normal. 40 dakikada bir aynı aralıkta olması tesadüf değil tabiki de. Genelde yazılımlarda zorunlu defrost her 40 dakikada bir gerçekleşir. İlk defrost tan sonra 20 dakikada buzlanma olsa da 40 dakika dolmadan defrosta girmez. Bu konuda bir çare çözüm varmı derseniz, malesef ki yok. Heat pump sistemlerde en büyük dezavantaj da budur zaten. Bir iki derece klimanızı aşağıya çekerek belki defrost aralığını uzatabilirsiniz.

Yardımınız için teşekkür ederim, şöyle bir durum var, cihaz defrosta girdiğinde ciddi seviyede buzlanma olmuyor, hala finler seçilebilir oluyor ama yinede cihaz defrosta giriyor. Klimayı kapı kapalı olarak kullanıyoruz ve önceden de belirttiğim gibi 24 saat açık oluyor, oda set edilen 23 hatta 24 derecelere gelsede kendini kıssa da kısamasa da defrosta giriyor ve bu durum anormal geliyor bana. Teşekkür ederim.

#4
(05/01/2017, 18:03)otabakli Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(05/01/2017, 00:38)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar foruma hoş geldiniz. 
37 m2 için 18 lik kapasite tam tamına. Tabi bu normal şartlarda tam tamına. Şimdi gelelim sizin duruma. Elmalı Antalya ya bağlı da olsa yayla dır. Klima marka ne olursa olsun daimi olarak - 5 lerde seyreden bir bir iklimde klima ile 23-24 dereceyi yakalıyorsanız çok iyi aslında. Defrost konusuna gelirsek, kullanım alanına göre klimanız sanırım ki tam kapasite çalışıyor. Tam kapasite ısıtma demek, tam kapasite soğutma demektir, dış ünite için. Heleki %80 lerde nem olunca buzlanma kaçınılmaz olur. Bu nedenle her 40 dakikada bir defrost kaçınılmaz olur. Olması da çok normal. 40 dakikada bir aynı aralıkta olması tesadüf değil tabiki de. Genelde yazılımlarda zorunlu defrost her 40 dakikada bir gerçekleşir. İlk defrost tan sonra 20 dakikada buzlanma olsa da 40 dakika dolmadan defrosta girmez. Bu konuda bir çare çözüm varmı derseniz, malesef ki yok. Heat pump sistemlerde en büyük dezavantaj da budur zaten. Bir iki derece klimanızı aşağıya çekerek belki defrost aralığını uzatabilirsiniz.

Yardımınız için teşekkür ederim, şöyle bir durum var, cihaz defrosta girdiğinde ciddi seviyede buzlanma olmuyor, hala finler seçilebilir oluyor ama yinede cihaz defrosta giriyor. Klimayı kapı kapalı olarak kullanıyoruz ve önceden de belirttiğim gibi 24 saat açık oluyor, oda set edilen 23 hatta 24 derecelere gelsede kendini kıssa da kısamasa da defrosta giriyor ve bu durum anormal geliyor bana. Teşekkür ederim.

Şuan Elmalı dış hava sıcaklığı+4 derece ve nem %80 civarında. Kondanserde gram buz yok ama yine defrosta girdi, gaz eksikliği mi yoksa defrost sensörü arızası mı bilemedim ama çok sinirim bozuk.

#5
Nem yüksek. Onun için defrost a giriyor. Bunda bir anormallik yok. Şöyle düşünün. Hava +4 ve elleriniz ve yüzünüz kuru, ne kadar üşürsünüz.  Birde ellerinizi ve yüzünüzü ıslatın ne derece üşürsünüz. Klima da aynı algıya göre çalışır. Klima dış ünitesi altında hortum aklı ise çıkartın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
Aynı cihazın generali var bende aynısını bendede yapıyor

#7
mbirol hocamın x forumunda 2011 Yılında   yaptığınız yorum şu karlı istanbul günlerinde cuk diye oturmuş.


Hocam Tüm Heatpump çalışan sistemler dış ortam belirli değerlerin altına düştüğünde,tabi bunda en etken rolde ortam ısısı ile orantılı olarak nem miktarıdır,yani soğuk ve nemli ortamda Defrost dediğimiz olayı yapmaya mahkumdur.Bu klimanın +5 den sonra ısıtmadığı anlamına gelmez. ha bazı ürünler +5 den sonra çok verim kaybeder,0 dan sonra da iyice su koyar.Bu o cihazın kalitesi ve tasarımı ile alakalıdır.Ben şunu söyleyebilirim Gree ler için -7 derece dış ortam ısısına kadar iş görür,tabikide verim kaybeder.Zaten verim kaybetmeden çalışıyorum diyen yalan söyler.Yani sözün özü Gree üretimi makinalar Marmara,Ege ve Akdeniz de Isıtmada sorunsuz iş yapar.belki 1-2 günlük aşırı soğuklarda yetersiz kalabilir ama bununda en büyük sebebi aslında bizim bina yapımızdır.Klima verim kaybediyor,birde üstüne bina kayıpları iş o zaman çıkmaza giriyor.Ama bu söylediklerim Gree için değil,birkaç özel klima dışında tüm Heatpump cihazlar için geçerlidir....

#8
mbirol abi 2011 yılında böyle demişsin

#9
(07/01/2017, 22:09)erdemvrgn Nickli Kullanıcıdan Alıntı: mbirol abi 2011 yılında böyle demişsin

Değişen bir şey yok zaten. Halen aynı şeyi söylüyoruz. Sistem değişmediği sürece değişen bir şey olmaz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: