Elektrik Geldi Gitti Klima Soğutmuyor
#1
Merhaba. 2 gün önce klima çalışmaktayken elektrik gidip geldikten sonra klima soğutmamaya başladı, klima üzerinde arıza ışığı yanmıyor, önde led ışık var onlarda da sorun yok, kompresör çok zayıf çalışıyor, klimayı fan modunda çalıştırmakla soğutma modunda çalıştırmak arasında bir fark yok. Garanti biteli 2 hafta oldu. Klimam mitsubishi elektric sf42. Bu klimayı aldığım zaman 3 adet midea üretimi klima alabiliyordum. Ayrıca evde 2 adet kumtel daylux ve bir tane de midea blanc klima var, hiçbir sorun yaşamadım. Klimayı sadece soğutmada kullanıyorum, toplamda ancak 3 ay kullanmışımdır. Servis çağıracağım, garanti bittiği için maliyeti çok olur mu? Arıza durumuna göre nasıl hareket etmem gerekir?

#2
Öncelikle geçmiş olsun.
Büyük ihtimal dış ünite kartında bir sorun oldu. Garanti başlama tarihini tam olarak kaydettinüz mi. Garanti başlangıcı, merkeze kayıt ile başlar. Tabi servis montaj tutanak tarihi de dikkate alınır. Belki garanti içi işlem yaparlar.
Öncelikle tavsiyem elektrik gidip gelmesinden bahsetmeyin. Çünkü elektrik gidip gelmesi, ilk geldiği an yüksek voltaj pik akım vurmuş olabilir. Garanti kapsamında bile olsa klima, yüksek voltaj kaynaklı arıza garanti kapsamı dışında kalan bir durumdur..
Servis kart arızalı ise genel olarak değişime gider ve bu değişim yüksek maliyetli olur. Min 1500 TL. Kartlar bir yere kadar tamir edilebilir. 400 - 600 TL den başlar inverter kart tamiri. Bilginiz olsun.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Teşekkür ederim mbirol Ustam. Garanti süresi 3 yıl bittikten sonraki 1 ay içinde gerçekleşmiş, bulunduğum bölgede bayramın 3.günü elektrik kesintisi olmuş ve birçok klimanın ana kartı arızalanmış, bayramda bile servise çıkmışlar, elektrikten bahsetmesem hiç inanmazlar. Buradan özel bir servisle konuştum, aynen sizin yukarıda söylediklerinizi söyledi, dış ünitenin kartı yanmıştır ve kart tamiri mümkün dedi. Servis 1.500-2000 lira ister, bizim kartçımız var kartı söküp yaptırıyoruz bunun maliyeti de 750-800 olur dedi. Yetkili servis bugün gelip arıza tespiti yapacak. Elektrik gelip gittiğinde Vestel televizyon, avr, ses sistemi de çalışıyordu, bu cihazlar elektrik geldiğinde klima gibi tekrar açıldı ve herhangi bir arızaları yok, klimanın güç koruması bunlar kadar bile mi değil. Ayrıca evde daylux ve midea blanc klimalarım var, birçok defa elektrik gelip gitti, bu klimalara hiçbirşey olmadı. Mitsubishi tüm şikayetleri çözmüş, iyiniyet garantisi kapsamında benim sorunumu da çözeceğini düşünüyorum.

#4
Hadi hayırlısı..
Bu arada aslında elektrik dağıtım şirketi de bu konuda sorumlu. Klima servis raporu ile bence elektrik dağıtım şirketine de başvurun.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Servis geldi bugün. Kompresörün kalkışa geçmediğini gördüler. Cihazla gaz kontrolü yapıldı, gazı bitmiş denildi, vana açıldığında gaz çıkışı çok azdı. Sonra birden hızlı gaz çıkışı oldu. Gazda problem yok, gaz sıkışmış denildi. Kompresör kalkışa geçti, ancak bir süre sonra tekrar durdu, vanalarla oynayınca tekrar açıldı, dışarı salınan gaz kadar gaz eklemesi yapıldı ve klima sorunsuz bir şekilde çalıştı, ağız sıcaklığı 4.8 dereceye kadar düştü. Arıza olarak e5 kilitlenmiş denildi. Cihazın elektrik girişini tak çıkart fişe çevirttim ve xiaomi’nin WiFi prizini taktım, bu cihaz hem elektrik tüketimini ölçüyor, hem de elektrik kesintisinde cihazın otomatik çalışmasını engelleyebiliyor. Cihazın neden böyle bir arıza verdiğini servis de anlayamadı.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

#6
(16/08/2019, 20:35)melih46 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Servis geldi bugün. Kompresörün kalkışa geçmediğini gördüler. Cihazla gaz kontrolü yapıldı, gazı bitmiş denildi, vana açıldığında gaz çıkışı  çok azdı. Sonra birden hızlı gaz çıkışı oldu. Gazda problem yok, gaz sıkışmış denildi. Kompresör kalkışa geçti, ancak bir süre sonra tekrar durdu, vanalarla oynayınca tekrar açıldı, dışarı salınan gaz kadar gaz eklemesi yapıldı ve klima sorunsuz bir şekilde çalıştı, ağız sıcaklığı 4.8 dereceye kadar düştü. Arıza olarak e5 kilitlenmiş denildi. Cihazın elektrik girişini tak çıkart fişe çevirttim ve xiaomi’nin  WiFi prizini taktım, bu cihaz hem elektrik tüketimini ölçüyor, hem de elektrik kesintisinde cihazın otomatik çalışmasını engelleyebiliyor. Cihazın neden böyle bir arıza verdiğini servis de anlayamadı.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Bende anlamadım nedir. Siz hata vermiyor demiştiniz. E5 kitlenöesi ne demekmiş. Bence bu işin gaz ile bir alakası yok, bence tesadüfen böyle bir şey oldu. Siz arızadan sonra klimanın enerjisini kesip, biraz bekleyip tekrar açıp denediniz mi. Yani klimaya reset attınız mı.. 
 Birde xiaomi nin bu prizi nasıl bir şey. Merak ettim. Model numarası veya bir link varmı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(16/08/2019, 23:36)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(16/08/2019, 20:35)melih46 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Servis geldi bugün. Kompresörün kalkışa geçmediğini gördüler. Cihazla gaz kontrolü yapıldı, gazı bitmiş denildi, vana açıldığında gaz çıkışı  çok azdı. Sonra birden hızlı gaz çıkışı oldu. Gazda problem yok, gaz sıkışmış denildi. Kompresör kalkışa geçti, ancak bir süre sonra tekrar durdu, vanalarla oynayınca tekrar açıldı, dışarı salınan gaz kadar gaz eklemesi yapıldı ve klima sorunsuz bir şekilde çalıştı, ağız sıcaklığı 4.8 dereceye kadar düştü. Arıza olarak e5 kilitlenmiş denildi. Cihazın elektrik girişini tak çıkart fişe çevirttim ve xiaomi’nin  WiFi prizini taktım, bu cihaz hem elektrik tüketimini ölçüyor, hem de elektrik kesintisinde cihazın otomatik çalışmasını engelleyebiliyor. Cihazın neden böyle bir arıza verdiğini servis de anlayamadı.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Bende anlamadım nedir. Siz hata vermiyor demiştiniz. E5 kitlenöesi ne demekmiş. Bence bu işin gaz ile bir alakası yok, bence tesadüfen böyle bir şey oldu. Siz arızadan sonra klimanın enerjisini kesip, biraz bekleyip tekrar açıp denediniz mi. Yani klimaya reset attınız mı.. 
 Birde xiaomi nin bu prizi nasıl bir şey. Merak ettim. Model numarası veya bir link varmı.


Sigortadan kapatıp defalarca denedim, yine düzelmedi, 7-8 saat sadece fanda çalıştı. Servis geldiğinde de çalışmıyordu. Herhangi bir uyarı işareti vermiyordu, gaz ölçüm cihazı takıldığında gaz bulunmadığı arızası verdi. Vakum var fakat gaz gitmiyormuş, gaz tıkanmış. Sonra birden gaz vermeye başladı. Klima bir şekilde kendini korumaya almış sanırım.

Xiaomi cihazı şu linkte var.

https://m.n11.com/xiaomi-smart-wifi-akil...gJDkPD_BwE

Bende telefonda cihaz görüntüsü şu şekilde.

Klima Forumu

Elektrik koruması şu şekilde.

Klima Forumu

Ayrıca bir de şu cihaz var. Aqara air conditioner. Cihaza WiFi özelliği kazandırıyor. Cepten klimayı kumanda edebiliyorsunuz ve enerji tüketim değerlerini görebiliyorsunuz.

Klima Forumu