Yorum Sayısı: 3
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 30/08/2019
Şehir: ---------- Merhaba,
Klimam Arçelik neo plazma. Inverter değil. Sorun şu;
Klimayı ilk açtığımda iç ünitede her şey normal, dış ünitede kompresör çalışıyor ama fan dönmüyor. Boru soğuyor. Yaklaşıl bir dakika sonra kompresör titreyerek duruyor. Bu sırada iç ünite üflemeye devam ediyor ama tabiki soğuk üflemiyor.
Yardım İçin teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Yorum Sayısı: 12,746
Konu Sayısı: 353
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: Öncelikle klimanızı bu şekilde kullanmayın kapatın. Çok daha büyük zarar verebilirsiniz.
İki olasılık var. Ya iç ünite dış fana komut göndermiyor. Yada dış ünite fanı arızalı. Bunun tespiti için biraz elektrik bilgisine ihtiyacınız var. Eliniz tornavida pense tutuyor ise yardımcı oluruz. Yok ben elleyemem derseniz serviz çağırın.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )
Önemli Konular için tıklayın
Yorum Sayısı: 3
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 30/08/2019
Şehir: ---------- Yanıt İçin teşekkür ederim. Fanın arızalı olup olmadığını tespit edebilirim. Eğer karttan fana açma sinyali gelmiyorsa fanı kompresör kapasitörüne doğrudan bağlasam bir çözüm olur mu. Ya da kart Tamiri yada değişim mi önerilir. Fanın arızalı olmaması durumunda nasıl yol izlememi önerirsiniz ?
Yorum Sayısı: 3
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 30/08/2019
Şehir: ---------- Merhaba. Geribildirim olsun diye yazıyorum. İç üniteden dış üniteye giden kablonun fan kablosu kopmuş. Düzeltince çalıştı.
Yorum Sayısı: 2
Konu Sayısı: 1
Üyelik Tarihi: 30/04/2020
Şehir: Kocaeli Merhaba, ayni sorunu yaşıyorum yardımcı olabilir misiniz?