herkese günaydın hayırlı haftalar  bir adet contek marka kanallı tip klimamız var ups lerin olduğu odayı soğutmak için yaz kış soğutma kullanılıyor  klima önceden e 8 diye bir hata veriyordu duruyordu otomatik olarak servis kart arızası dedi ben ise kart belki arızalıdır ama 4 yolluda kaçırıyor dedim velhasıl kartı söktüler cihaz eski olduğu için bulunamadı ve yerine salon tipi klimaların üniversal kartlarından tatktılar cihazı çalıştırdık baktılar ki klima ısıtmaya geçiyor 4 yollu kaçırıyor dedim bari sökün dört yolluyu direkt kaynaklayalım zaten ısıtmada çalıştırmıyoruz yaz kış soğutmada dediğim gibi yaptık iyi güzel ama şimdi sorunum klima yine kendi kendine duruyor 7*24 çalıştığı için hafta sonu durmuş oluyor gidiyorum duvardaki kontrol kumandasından açma tuşuna basıyorum ışığı yanıyor sistem çalışıyor ama ups odasının ısısını fazlaca artmış oluyor bunun sebebi nedir neden kendi kendine durur klima

#2
https://www.penguensogutma.com/u852/klim...-seti.html taktıkları kart bundan

#3
Selamlar . Ben bu karttan çok taktım ,stabil çalışan bir kart. On off klimada arıza bulmak kolaydır. 4 yollu sıkıntılı gibi ise neden kartı sökerler .

Klima duruyor derken ,iç fan vs çalışıyor mu? . Yoksa tamamen mi duruyor. Ayrıca bu üniversal kart takıldığı zaman trifaze makinelere faz kontrol rölesi takılması gerekir. Genelde takmazlar arkadaşlar. Ayrıca yine varsa alçak ve yüksek basınç emniyetide takılmalı. Ve en önemlisi kışın soğutma yapmak zor iştir. Orjinalinde belki dış ünite fanı kontrol ediyordur kart.Havalar serinlediği zaman ,kondaser verimi yükselir , basınç düşer klima buzlanma yapar. Ve bir süre sonra kompresöre likit gider ,kompresöre veda edersiniz. Yine iç ünite buzlanmadan dolayı soğutma verimi düşer. Bunun için dış üniteye fan hız kontrol sürücü takılması gerekir.

Ben bunları yazdın da yapacak adam var mı tabi orası da ayrı bir soru işaretti..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
abi öncelikle cevabın için teşekkür ederim cihaz 3 faz değil monofaze 24 binlik kanallı tip bir klima hatta gelen ustanın söylediğine göre daikin üretimiymiş dış ünitesi falan ama cihazın 10 yılı var en az fazlasıda olabilir cihaz komple durmuş oluyor abi bu kontrol panelinde zaten normalde mavi ışığı yanıyor çalışırken ben gittiğimde ışık ekran yazı falan olmuyor fan duruyuor dış ünite herşey duruyor açma kapama tuşuna basıyorum bir defa ışığı falan yanıyor sonra kontakları kapatıyor zaten dış ünite iç ünite falan çalışıyor ama benim sorunum bununn kendi kendine durması ve ben gitmeden çalışmaması odadaki ups ve akü sistemi bayağı pahalı ve uzun süre sıcaklığa maruz kalmaması gerekiyor neden yapar bunu bir ayarı falan varmıdır acaba bu kartın

#5
Makine DaiKin üretimi değil. Daikin contek i üreten Acson fabrikayı satın aldı.acson lar oldu Daikin.
Normal şartlarda bu üniversal kit restart özellikli, yani elektrik gidip gelsede tekrar devreye girer kaldığı yerden. Kendi kendine kapanıyor ise bir sıkıntı vardır kartta.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
Evet abi o gün özellikle sormuştum elektrik gidip gelirse diye 2-3 defa sigortayı kapatıp açıp denemiştik çalışmıştı ama malesef dediğim sorun var