basınç sıcaklık ilişkisi
#1
Gaz sarji icin kafama takılan bir konu var.


Ben klima cihazinin 15 17 santigrat derece arasnda hava uflemesini istiyorsam. Gazın yoğusma yada evaparatorde ki isisi 0 santigrat derece olmali.

Buda bar cinsinden 4 psi cinsinden 60 a tekabül eder. Soğuk hava odasinda eksi 18 oda icin 404 gazı 1 bar civarında 0.9 bar civarında tutmaliyim.

Gaz eksi 30larda soğur. Ortami eksi 18 yapabilir. Diyebilir miyim
Anlatabildim mi bilmiyorum ama derdimi. Eğer gerçekten benim düşündüğüm gibi bir mantik ise gazin sicaklik bar hesabı kolay oluyor.

#2
Soğutucu akışkanlar da basınç ile ısı doğru orantılı olarak artar yada eksilir  Bu kullanılan soğutucu akışkan cinsine göre basınç ve ısılar değişkenlik gösterir.
 Ama her soğutucu akışkanın da bir çalışma aralığı vardır  Ben nerede istersem orada tutayım benim dediğiniz bir sistem olmaz. Bu tamamen kullanılan soğutucu akışkanın karekteristiğine göre tasarlanan makinenin çalışma aralığına göre değişir  494 gazı ile - 18 e inebiliirsiniz örnek olarak  Ama r410 ile - 18 de çalışamazsınız. Yada R410 ısı pompası da 55 dereceye kadar suya ısı verebiliyor iken  R134 a 85 dereceye çıkabilir. Ama verimlilikler değişir.  Siz ne yapmak istiyorsunuz net olarak anlamadım  ama şu var her gaz sizin isteğinize göre çalışmaz

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Ben mantığıni öğrenmek istiyorum.
Klima yada soğuk hava deposu.
Klima neden 4 bar 0 derece
Yada soğuk hava arttı 4 derecede kac bar olmalı. Nerden bilcem. Nasil hesaplicam etiket yok gramaj yok ise. Yada genel olarak 404 gaz. Arti odada kac bar olmalı bunu öğrenmek istiyorum. Bu değerler değişir mi. Kafamda Canlansin istiyorum

#4
Arkadaşım bunları öğrenmek bilmek kolay iş değil  Bunu şöyle bir örnek ile açıklamaya çalışayım. Okuma yazma bilmeyen birisi, ben nasıl roman yazarım. Yada fizik öğrenmek ister gibi.. 4 işlem bilmeden karekökü nedir  fonksiyonlar vs nedir demek gibi oluyur. 
 Yanlış anlamasın kimseye cahil demiyoruz   Bu iş için önce fizik kimya bilgisi olması gerekir. Sonra termodinamiği yutacaksınız  Sonra da tecrübe edeceksiniz 
 Ha şimdi diyebilirsiniz ki bu işi yapan bu kadar bilgiye mi sahip  Hayır değil  bir çok yapılan iş tecrübeye dayalı  Yıllar içindeki birikim. Bu sizin derinlemesine merakınız olan konular ise imalatçı nın asıl konusu  Onuda Türkiye de sayılı yapan var  Zaten bu konuda çok iyi olsaydık  çok özel klima üretirdik

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Yaptığım işin herşeyinj merak ediyorum. Merak ilmin hocasıdır demişler. Seviyorum bu konuları. Ama tabi her zaman istediğim cvbi alamıyorum.
Konu dışında bi sorum olacak.
Arti 4 derece soğuk hava. R404 gaz.aniden Oda bugün ha yani yüksek oda sıcaklık alarmı verdi. Cihaz çalışıyor kompresör devrede fan devrede icerde fan devrede. Ortam 4 dereceye ayarlı. 10 dereceye kadar çıkmış. Açtım kapattım biraz düzeldi yine aynı. Odayi boşalttık. Mecbur malzeme vardi. Baska bi artı 4 odanın alcak basıncina baktım 2.5 bar civarı idi. Soğutması güzeldi. Arizali odaya baktım 2 bar. Gaz eksik cihaz soğutma yapmıyor diye düşündüm briaz gaz verdim 2.5 oldu. Ama en son baktığımda performans yine kötüydü. Dönüş borusu terlemiyordu. Diğer cihazda ki gibi. Acaba başka ne olabilir. Neler sebep olabilir. Ne yapabilirim bu odaya

#6
Expansion kontrol edilmeli. Kondanser temiz mi, bu havalarda önemli ayrıntı  Drayer şişmiş olabilir gaz akışı düzensiz olabilir.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
Soğutma sistemini merak ediyorsanız  öncelikle soğutma çevrimi ile ilgili videoları bol bol seyredin. Özellikle simülasyon olan videoları. İlk önce çevrimi çok iyi bilmeniz gerekir. Sonra bir sistemde ne var ne yok anlamak istiyorsanız  kendinizi soğutucu akışkanın yerine koyun ve sistemde dolaşmayı hayal edin. Bu arada manometre  ampermetre ve en önemlisi de basma, emme borularına dokunarak sistemde neler oluyor hissetmeye çalışmanız gerekir  Eski ustalar eli ile hisseder gazın buharlaştığı son noktayı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
Teşekkür ederim abi

#9
Expansion valfi söktüm. İğnesi kirli idi tiner ile temizledim. Expansion komple temizledim ayarı ile oynamadan. Drayer değişti. Vakum yaptım komple. Gas verdim. Ama yine istediğim soğutma yok. Drayer elle uzun süre tutamayaxak kadar ısınıyor. Exp valften gaz sesi sürekli geliyor. Kondenser temiz

#10
(10/08/2018, 17:41)Gürkan Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Expansion valfi söktüm. İğnesi kirli idi tiner ile temizledim. Expansion komple temizledim ayarı ile oynamadan. Drayer değişti. Vakum yaptım komple. Gas verdim. Ama yine istediğim soğutma yok. Drayer elle uzun süre tutamayaxak kadar ısınıyor. Exp valften gaz sesi sürekli geliyor. Kondenser temiz
Kondanser veya fan sorunlu. Yada gaz çok fazla  Drayer el tutmayacak kadar sıcak olmaması gerekir. Bu gazın tam sıvılaşmadığı anlamına gelir. Gaz gözetleme camı varmı sistem de  Gaz yam sıvılaşmaz ise  expansion da buharlaşma olmaz