Merhabalar ISM (12btu) markalı klıma soğutmada 1 dakika çalışıyor sonra kompresör ve fanı kesiyor

Isıtmada çalıştırdığımda herhangi bir sorun yok cevaplarınız için teşekkürler

ZTE BLADE V7 LITE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#2
Ism eski bir makine. Gslazn üretimidir. Tr de çok satılmış bir ürün değil.
Eğerki ısıtma yapıyorsa. Ve soğutmada kısa sürede devre dışı kalıyorsa iç ünite boru sensörü arızalı hatalı oluyur olabillr. Klima buzlanma yaptı gibi algılayıp kesiyordur çalışmayı. İkinci bir durum iç ünite tıkalı, fan yavaş dönüyor olabilir.
Aslında yazılımlar klima çalıştıktan 10 - 15 dakika sonra ısı analizi yapar. Bunda farklı da olabillr tabiki. İlk öncelik bence iç ünite boru sensörğnü değiştirmek olur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(08/09/2019, 21:28)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ism eski bir makine. Gslazn üretimidir. Tr de çok satılmış bir ürün değil.
Eğerki ısıtma yapıyorsa. Ve soğutmada kısa sürede devre dışı kalıyorsa iç ünite boru sensörü arızalı hatalı oluyur olabillr. Klima buzlanma yaptı gibi algılayıp kesiyordur çalışmayı. İkinci bir durum iç ünite tıkalı, fan yavaş dönüyor olabilir.
Aslında yazılımlar klima çalıştıktan 10 - 15 dakika sonra ısı analizi yapar. Bunda farklı da olabillr tabiki. İlk öncelik bence iç ünite boru sensörğnü değiştirmek olur.
Hocam klimanın fanı temiz klimanın ortam sensörü değiştirilmiş ek yapılmış bantlanmış ondan olma ihtimali var mı

ZTE BLADE V7 LITE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#4
(08/09/2019, 21:50)serhatq087 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/09/2019, 21:28)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ism eski bir makine. Gslazn üretimidir. Tr de çok satılmış bir ürün değil.
Eğerki ısıtma yapıyorsa. Ve soğutmada kısa sürede devre dışı kalıyorsa iç ünite boru sensörü arızalı hatalı oluyur olabillr. Klima buzlanma yaptı gibi algılayıp kesiyordur çalışmayı. İkinci bir durum iç ünite tıkalı, fan yavaş dönüyor olabilir.
Aslında yazılımlar klima çalıştıktan 10 - 15 dakika sonra ısı analizi yapar. Bunda farklı da olabillr tabiki. İlk öncelik bence iç ünite boru sensörğnü değiştirmek olur.
Hocam klimanın fanı temiz klimanın ortam  sensörü değiştirilmiş ek yapılmış bantlanmış ondan olma ihtimali var mı

ZTE BLADE V7 LITE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Tabiki de olur. Değiştirilen sensör ün omajı tutmamıştur. Bizde her şey ezbere yapılıyor malesef. Ya tutarsa. 
 O makinenin sensör 10 k mı 15 mi, 5 mi bilmek gerekiyor.
 Benim bu konuda bilgim yok. Ama genelde ortam sensörü ile boru sensörü aynı omaj olur.ortam sensörünü ölçüp ona göre denemekte fayda var yeni sensörü.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
(09/09/2019, 00:14)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(08/09/2019, 21:50)serhatq087 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam klimanın fanı temiz klimanın ortam  sensörü değiştirilmiş ek yapılmış bantlanmış ondan olma ihtimali var mı

ZTE BLADE V7 LITE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Tabiki de olur. Değiştirilen sensör ün omajı tutmamıştur. Bizde her şey ezbere yapılıyor malesef. Ya tutarsa. 
 O makinenin sensör 10 k mı 15 mi, 5 mi bilmek gerekiyor.
 Benim bu konuda bilgim yok. Ama genelde ortam sensörü ile boru sensörü aynı omaj olur.ortam sensörünü ölçüp ona göre denemekte fayda var yeni sensörü.
Hocam çok teşekkür ederim

ZTE BLADE V7 LITE cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi