12/09/2019, 22:40
(12/09/2019, 12:06)tayfunnn Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 18 binlik on off vestel klima klimaya gittiğimde kompresör termik açmıştı fan yavaş dönüyordu fan kondansatörü değiştirdim fan hızlandı sonra kompresör çalışırken baktım ki fan bazen duruyor bazen çalışıyor kafasına göre kart fan kontağını açıp kapatıyor bende söktüm fana gelen ucu kontaktöre gelen uca bağladım ikisi beraber çalışıyor kompresörle ama emiş hattı karlanma yapıyor iç ünite temiz filtre temiz gaz şarjı vesairede yapılmadı basınç 3.5 4 bar arası bunu neden yapar sanırım karlanmadan dolayıda ara ara duruyor kompresör
Emişte karlanma varsa dış fan fazla hızlı dönüyor ,keskin soğutma yapıyor. denemek için kondanserin bir kısmını gazete ile kapatın basınç yükselir karlanma erir.
Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.