#11
Giriş kapıdan üstteki asma tavandan ilk önerdiğim yere gidip oradan kırmızı çizgiyi takip ederek 15-16 mt boru oluyor. Başka montaj şekli bulamadım, krokiye göre öneriniz var mı?

Neden 15lik değil de 12 lik inverter? Tüm evi serinletmede daha büyük daha verimli olmaz mı?

(12/09/2015, 14:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Giriş kapısı üstü en uygun yer ,12 lik inverter tip klima takabilirsiniz. Ama 15 mt borulamayı çok doğru bulmuyorum. Başka montaj şekli uygun değil mi.. 

#12
(12/09/2015, 23:38)VolkaniKahve Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Giriş kapıdan üstteki asma tavandan ilk önerdiğim yere gidip oradan kırmızı çizgiyi takip ederek 15-16 mt boru oluyor. Başka montaj şekli bulamadım, krokiye göre öneriniz var mı?

Neden 15lik değil de 12 lik inverter? Tüm evi serinletmede daha büyük daha verimli olmaz mı?

(12/09/2015, 14:17)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Giriş kapısı üstü en uygun yer ,12 lik inverter tip klima takabilirsiniz. Ama 15 mt borulamayı çok doğru bulmuyorum. Başka montaj şekli uygun değil mi.. 
Dış ortamı göremediğim için başka montaj önerisinde bulunamam.12 liğin üzerinde takacağınız klima sürekli dur kalk yapabilir.Stabil çalışmaz .Dolayısı ile düzensz ısı düzensiz ısı dağılımıdır.Sonuç olarak takacak olduğunuz asıl alan 8 m2..Bende benzer şekilde  koridorda klima kullanıyorum ,benşm cihazımda 12 lik.Bazen fazla bile geliyor.Kaldı ki benim koridor 5-6 mt uzunluğunda.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#13
Neden 12 liğin üzerinde klima Stabil çalışmaz? Misal 15binlik klima 25 derece iken sürekli dur kalk yaparsa 24- 23 yaptığımizda daha Stabil çalışmaz mı?

#14
Dereceyi dusursende alan genis olmadigindan ufledigi havayi emis yapar. cok cabuk dereceyi bulur yani. Sonrasinda dur kalk devam eder.

Nereden yazdiginiza bakamadim mobilden dolayi.
Ben istanbuldayim nem cok yuksek ben heo 24 derecede kullanirim. Ama 24 derecede duruyor klima. Nemden dolay 21 dereceye aldim. Uzun saatler tuketim artti 450 500 wattlari buldu. takio edemedim. Enson 363 watt cekiyirdu. Dun aksam baktim 250ye dusmus yani durmasi yakindir gene belkide gece durkalk devam etmistir bakicam birazdan.

Anlattigim uzere benim klimanin ufledigi alanin on tarafi uzun sagdan soldan dar olsada. Sadece uzun akan bile yeterli olmuyor kanaatindeyim.

#15
Peki varsayıyorum 18 derece yapsak, ona getirene kadar kapılar açık olduğundan diğer odalar da istenen sıcaklığa gelmiş olmaz mı? Tabi teknik detaylara hakim olmadığımdan sonucu kestiremiyorum.
Şu anda salonda 12bin çalışıyor, ara hole 12lik inverter takınca sadece inverter oluşundan veya yerinden dolayı bir iyileşme olacak mı veya bu iyileşme yaptığım masrafa değer mi?.

Yani arkadaşlar evde 6yaşında ikizlerim var ve hiç durmuyorlar. Mersin'de yılın en az 6 ayı klima kullanıyoruz ve 6 ay evin bir odasına hapsetmeyi istemediğimden tüm evi serinletmem lazım.
Nasıl yapsam mevcut durumu iyileştirebilirim?

#16
(15/09/2015, 00:51)VolkaniKahve Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Peki varsayıyorum 18 derece yapsak, ona getirene kadar kapılar açık olduğundan diğer odalar da istenen sıcaklığa gelmiş olmaz mı? Tabi teknik detaylara hakim olmadığımdan sonucu kestiremiyorum.
Şu anda salonda 12bin çalışıyor, ara hole 12lik inverter takınca sadece inverter oluşundan veya yerinden dolayı bir iyileşme olacak mı veya bu iyileşme yaptığım masrafa değer mi?.

Yani arkadaşlar evde 6yaşında ikizlerim var ve hiç durmuyorlar. Mersin'de yılın en az 6 ayı klima kullanıyoruz ve 6 ay evin bir odasına hapsetmeyi istemediğimden tüm evi serinletmem lazım.
Nasıl yapsam mevcut durumu iyileştirebilirim?

çocukları hasta edersiniz ozaman. 

sizin esas yapmanız gereken salonun ve dipteki odanızdaki klimanızı invertere çevirmeniz gerekli tasarruflu kullanım için. 

#17
Arkadaşlar dün bi komşum uğradı, klima montaj ve tamiratı ustası. Bu benim klima mevzusunda fikrini aldım. Evi gezip krokide bordo renkle işaretli yere 18bin btu bi inverter taktırabilirsin dedi. Yalnız tüm evi serinletecem dersen klima garanti dışı kalır diye de ekledi. Biraz garipsedim, klimayı tüm ev için kullanırsam gerçekten garanti dışı kalır mı ?.

Yeni yer nasıl arkadaşlar? (borulama mesafesi 10mt civarına kısaldı)

Bir de mitsubishi elektrikten eksper istesem, onların lazer ölçüm cihazları vs varmış, daha iyi fikir verebilirler mi?

   

#18
Evet arkadaşlar sonunda geçen hafta yeni klimam takıldı.  Mitsubishi electric msz-ef35ve3w Önceden tespit ettiğimiz yere,  ancak boruları salondan geçirerek sıva altı 10 mt boru ile montaj yapıldı. Salondaki klima su çıkışına t atıldı. 10-12 dk vakum yapıldı,  ek gaz basılmadı,  mitsubishi standardıymış.
Denemek için tüm gün klima sıcakta çalışıyor. İlk gün 28 derecede en hızlı fan ile çalıştı. Hol rahatsız edici derecede ısındı. Yan odalar 21 derece ölçtüm.  Sonra 23 dereceye aldım.  2 oda birsalon ve bazen mutfak olmak üzere ev bence gayet yeterli ısındı. Dışarıda sıcaklık 5-15 derece arasında.  Tabi ki her odada çalışması gibi değil, hol deki termometre 23 gösterirken odalardan 19-21 arasında ölçüm aldım.
Gelelim tüketime...  İlk çalışma tam güç ısıtma da 1 saatte tam 1 kw güç harcarken sonrasındaki 24 saat aralıksız çalışma sonunda 17kw sarfiyat ölçtüm.  Yaklaşık 39 kuruş tan 6,7 tl yapar.  Ana saatten ölçüm yaptığım için evin genel kullanımı elektrik de dahil. Bu ölçüm gününü özellikle fırın gibi çok elektrik tüketen şeyleri açılmayandan seçtim. Ha öğle vakti 1 saat klima kapandı,  ev havalandırıldı.

   

#19
Merhaba arkadaşlar, 
Yeni bir konu açamadım niyeyse, buraya ekliyorum.
5 ay kadar önce Mitsubishi Electrik msz EF35 kodlu 12 lik klima almıştım. Sıcakların başlamasıyla şöyle bir test edeyim dedim. Önceki Bosch 12 lik on off klimamla beraber çalıştırdım. Baktım ki bosch daha soğuk üflüyor, termometre ile de ölçtüm. Termometrede de bosch daha soğuk gösterince müşteri hizmetlerini aradım, bugün yetkili servis geldi. 
Yetkili servis de ölçümler yaptı. Gaz basınca düşükmüş ( 9 olması gerekirken 6 çıkmış) 
250 gram gaz ekledi. (nasıl ölçtü bilmiyorum. öyle tankı ters çevirip basıncı gözetledi)
Klimanın ağız ucu 7 derece en düşüktü. emiş ısısı ise 19. 
Benim bosch 6 derece üflüyordu. emiş ısısı daha yüksekti. (odadaki termometre 24tü, klimanın üstünden ölçtü mü göremedim) 
mitsubishinin olduğu yerde de termometre 21 derece idi (daha küçük olduğu için aslında çıkış ısısı daha düşük olmalıydı)
tüm bunları tabletine kaydetti, direk genel merkeze ve japonya ya aktarılıyormuş. Sonucu onlar söyleyecekmiş. Ayrıca vakumlamanın 11 dk yapıldığını da söyledim. (10 metre borulama)
Peki sence ne olur dedim ustaya. belki gazı komple boşaltıp, vakumlayıp gaz doldururlar dedi. Bende bu iş cihazın değişimini de gerektirebilir dedim. öyle kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyım?

#20
Mbirol bey yeni konu açamayınca böyle yazıyorum, belki dikkatinizi böyle çeker

5 ay kadar önce Mitsubishi Electrik msz EF35 kodlu 12 lik klima almıştım. Sıcakların başlamasıyla şöyle bir test edeyim dedim. Önceki Bosch 12 lik on off klimamla beraber çalıştırdım. Baktım ki bosch daha soğuk üflüyor, termometre ile de ölçtüm. Termometrede de bosch daha soğuk gösterince müşteri hizmetlerini aradım, bugün yetkili servis geldi. 
Yetkili servis de ölçümler yaptı. Gaz basınca düşükmüş ( 9 olması gerekirken 6 çıkmış) 
250 gram gaz ekledi. (nasıl ölçtü bilmiyorum. öyle tankı ters çevirip basıncı gözetledi)
Klimanın ağız ucu 7 derece en düşüktü. emiş ısısı ise 19. 
Benim bosch 6 derece üflüyordu. emiş ısısı daha yüksekti. (odadaki termometre 24tü, klimanın üstünden ölçtü mü göremedim) 
mitsubishinin olduğu yerde de termometre 21 derece idi (daha küçük olduğu için aslında çıkış ısısı daha düşük olmalıydı)
tüm bunları tabletine kaydetti, direk genel merkeze ve japonya ya aktarılıyormuş. Sonucu onlar söyleyecekmiş. Ayrıca vakumlamanın 11 dk yapıldığını da söyledim. (10 metre borulama)
Peki sence ne olur dedim ustaya. belki gazı komple boşaltıp, vakumlayıp gaz doldururlar dedi. Bende bu iş cihazın değişimini de gerektirebilir dedim. öyle kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyım? 



(12/09/2015, 01:18)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Öncelikle kpasite olarak 18 olmaz.Max. 12 lik.Klimanın takılacağı yerde orası olmaz.Düşündüğünüz yerin tam karşısı olmalı.Sanırım evin giriş kapısı üstüne.Bunu yapmakta tek bir klims ile evi ısıtmak soğutmak anlamına gelmez.Zaten böyle bir şeyde olmaz.