Soğutma Hakkında Teknik Bilgi Arıyorum…
#1
Merhaba,

24000btu Beko
24000btu Altus
24000btu ECA
24000btu Gree
24000btu Samsung

Bu yukarıda yazdığım klimalardan kullanıyorum. Tamamı inverter duvar tipi split klima. Soğutma ile ilgili sıkıntım var. Yetkili servisler bu konuda yardımcı olamadı. Bu konuda yardımcı olabilirseniz memnun olurum. 

Yaşadığım şehirde gündüzleri minimum dış ortam sıcaklığı ortalama 30 derece üzerinde. Akdeniz bölgesi ve deniz kenarı olduğu için de yüksek nem var. 

15m2 kuzey cepheye bakan oda. Hiç pencere yok. Tek cephe duvar güneş görüyor. Üçüncü kat. 

Burada toplamda 6kw elektrik tüketen cihazlar çalışıyor. Sistem odası. Şerbetler çalışıyor. Cihazlar çalıştığı sürece ısı üretiyor. Cihazların zarar görmemesi için ortam ısısını düşürmek gerekiyor. 

24000btu klimalar 7kw’ye kadar elektrik tüketimi yaparak çalışan cihazları soğutmada yeterli diye biliyorum. Bu yüzden 24000btu klima yeterli olur diye düşündüm. 

Klima 18 dereceye set edilmiş ve en yüksek fan açık. 
Klimanın ağzından ölçtüğüm sıcaklık 11 derece. 
Ancak içerisinin sıcaklığı 30-31 derece. 
Klima odada tam ortada. Cihazlar ise yere sıfır konumda ve cihazların toplam yüksekliği 45cm, genişliği 45cm, uzunluk ise klimanın sapına ve soluna birer metre olacak şekilde konumlandırılmış. 

Klimanın enerji tüketimine baktığımda 900W-1100W arası değişen değer görüyorum. Klimanın hızlı soğutmasını açtığımda tüketim değeri 1200W civarı oluyor. 

Klimanın teknik bilgilerine baktığımda modeline göre değişmekle beraber tam yük altında 2000W-2500W arası tüketim yapması gerektiğini gördüm. 

Yetkili servisi çağırdığımda 24000btu klimanın 6kw elektrik tüketimi olan elektronik cihazların ısısını soğutabilmesi gerektiğini söyledim. Üstelik kuzey cephe ve cam yok ki geceleri de aynı durumu yaşıyorum. 

Beko ve Altus servisi aynı, Gree ve ECA servisi farklı firmalar. Her üçü de soruna çözüm bulamadı ve teknik bir açıklama yapamadı. 

Klimanın elektrik tüketimine bakarak son devirde çalışmadığını ve son devirde çalışır ise 2000W üzeri elektrik çekmesi gerektiğini ve bu durumda yeterli soğutmayı yapabileceği görüşünü savunuyorum. 

Bu durumda ne yapmalıyım ?

#2
Sanırım mining işi yapıyur sunuz.
6 kW enerji tüketimi mining için 6 kW ısı yükü demektir. Yani 20 500 btü yaklaşık.

Normal şartlarda 24 (gerçek 24 ise) olsa cihaz 7 kw olması gerekir soğutması. Ama piyasada 7 kw makşne yok gibi duvar tipi olarak. Ha 7 kw olsa, inverter olunca yine olmaz.
Pekiyi sorun ne.???
Sizde Gözlemlemişsiniz aslında. Ortam set ısısına gelmese bile klima kendini kısıyor, tam kapasite çalışmıyor. Çünkü bu cihazların hepsi inverter, hepsi konfor kliması ve hepsi sezonsal verimlik esas alınarak yazılım yüklenmiş. İsteseniz de gazlatamazsınız.

Hocam iyi de, eeee biz ne yapacağız. İki çözüm var, ya 48 bin btü üstü on off klima alacaksınız (12 kW altı cihazlar inveter olması zorunlu) yasa eski on off klimalar bulacaksınız. Sizin işiniz könfor değil.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Elimizde bir tane japon üretim 24 lük Zibro, ve 1 tane Diamond Electric 28 bin btü on off canavarlar var. Size verelim, yardırın gitsin

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
https://youtube.com/playlist?list=PLQyRt...VJ2K-oEhew

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: