#11
Ayarları şu şekilde revize ettim.

Max. Güc 30 kw
Min güc. 7 kw
Yükleme kapasitesi 370
Yakıt enerjisi 5.15
Mod delta 5
Histerasiz 2

Mod 1 - 7 kw fan 30
Mod 2 - 13 kw fan 32
Mod 3 - 20 kw - fan 33
Mod 4 - 25 kw fan 35
Mod 5 - 30 kw fan 45

Şuan set ısı 55 dereceye ayarlı kazan ise 161 derece baca sıcaklıgında güç 10 kw da 53 derece civarında seyir ediyor.

Sıkıntım şu tam 55 e ulaşamıyor. 60 a ayarladıgımda da 56-57 de kalıyor. Tam istedigim dereceye nasıl ulaştırabilirim?

Ayrıca ikinci sormak istedigim ise yakıt kalorisini arttırmak veya düşürmenin yanmada nasıl bir etkisi olur ? Yani 5.15 den 4.80 e çeksem kaloriyi ne olur?

#12
(20/02/2021, 21:32)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ayarları şu şekilde revize ettim.

Max. Güc 30 kw
Min güc. 7 kw
Yükleme kapasitesi 370
Yakıt enerjisi 5.15
Mod delta 5
Histerasiz 2

Mod 1 - 7 kw fan 30
Mod 2 - 13 kw fan 32
Mod 3 - 20 kw - fan 33
Mod 4 - 25 kw fan 35
Mod 5 - 30 kw fan 45

Şuan set ısı 55 dereceye ayarlı kazan ise 161 derece baca sıcaklıgında güç 10 kw da 53 derece civarında seyir ediyor.

Sıkıntım şu tam 55 e ulaşamıyor. 60 a ayarladıgımda da 56-57 de kalıyor. Tam istedigim dereceye nasıl ulaştırabilirim?

Ayrıca ikinci sormak istedigim ise yakıt kalorisini arttırmak veya düşürmenin yanmada nasıl bir etkisi olur ? Yani 5.15 den 4.80 e çeksem kaloriyi ne olur?
İllaki ben ne desen o ısıyı yapsın diye ısrar ederseniz, kazan dur kalka başlar. Sizin ölçünüz evin içindeki konfor olsun. 55 yaptığınız da 53 size yetmiyor mu. Ha siz 55 olsun diyorsanız 57 yapın o zaman. Maksat kazan ver gazı yapıpta 55 i yakalayacağım derken ver gazı yapıp 57-58 olupta sönmesin 

 İkinci konu yakıtın enerjisi, en iyi pellet 5 kW tır ısıl gücü. Siz 5,15 yapınca, aslında kazanı yanılıyorsunuz. Kazan 10 kW yanarken saatte 2 kg yakıt alacağına, 1940 gr yakıt alıyor. Yani sepeti yüksrk tutmak ısıyı arttırmak yada tasarruf sağlamak anlamına gelmez. Tam tersine kazanı kamdırırsınız, ama aynı zamanda kendinizi de kamdırırsınız. 
 Yükleme kapasitesi de aynı durumdur. 370 demek, siz kazana helezon 1 dakika çalışınca 370 gr pellet alıyorsun diyorsunuz. Bu yükleme kapasitesini fabrika ayarında tutmak en doğru olan dır. Yada kazanın ocağı boşaltın, 1 dakika yada katları olarak helezonu Auger i çalıştırın, pgelen pelleti ocağın içinden alın, tartın, 1 dakikada gelen pellet in gr değerini kazanda yükleme kapasitesine girin. Yakıt enerjisini de 5 in üztüne almayın. 
 Bu değerler çok daha dopru olur. Ekranda gördüğünüz kw yanma değeri doğrulanmış okur.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#13
Peki hem kaloriferi hem de sıcak suyu 50 ye ayarlıyorum ancak kalorifer dereceyi buluyor fakat sıcak su 50 ye ayarlı olmasına rağmen 35-40 civarlarında kalıyor.

Bunun ile ilgili yorumunuz nedir?

#14
(03/03/2021, 14:48)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Peki hem kaloriferi hem de sıcak suyu 50 ye ayarlıyorum ancak kalorifer dereceyi buluyor fakat sıcak su 50 ye ayarlı olmasına rağmen 35-40 civarlarında kalıyor.

Bunun ile ilgili yorumunuz nedir?

Sizin kurulum nasıl bilmiyorum. 
Tcnet panelde iki ayrı pompa kullanarak sıcak su ve evi ayrı derecede ısıtmak mümkün. 
Ama tek sürkülasyon pompası ile kurulmuş ise sistem o zaman hangisi önce yakalarsa kazan orada kalır.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#15
Bizde de 2 ayrı pompa var ama dediğiniz gibi hangisi önce yakalarsa o görevde sanırım bizde de

Acaba bununla ilgili panelde bir ayar olabilir mi?

#16
(03/03/2021, 15:23)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Bizde de 2 ayrı pompa var ama dediğiniz gibi hangisi önce yakalarsa o görevde sanırım bizde de

Acaba bununla ilgili panelde bir ayar olabilir mi?

Panel de çalışma modu var., ısıtma modu ve sıcak su modu ikisine On olacak

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#17
İkisi de on ancak biri 48 derece digeri 35 derece maalesef :( her iki pompa da devrede bu arada

Ayrıca kazanda cok fazls curuf sorunu var yakıtlar hep potada birikiyor ve dışarı duman yapıyor nasıl çözebilirim?

#18
(04/03/2021, 15:12)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İkisi de on ancak biri 48 derece digeri 35 derece maalesef :( her iki pompa da devrede bu arada

Ayrıca kazanda cok fazls curuf sorunu var yakıtlar hep potada birikiyor ve dışarı duman yapıyor nasıl çözebilirim?

Yakıtın kalitesi önemli. 
 Potada yanmayan yakıt kalıyorsa, makine ayarların da yükleme kapasitesini %10—15 arttırın. Daha az yakıt sürer kazan. Biraz da yanma ayarların da mod 1 ve mod 5 fan hızlarını 5 er puan arttırın

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#19
(04/03/2021, 22:36)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/03/2021, 15:12)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İkisi de on ancak biri 48 derece digeri 35 derece maalesef :( her iki pompa da devrede bu arada

Ayrıca kazanda cok fazls curuf sorunu var yakıtlar hep potada birikiyor ve dışarı duman yapıyor nasıl çözebilirim?

Yakıtın kalitesi önemli. 
 Potada yanmayan yakıt kalıyorsa, makine ayarların da yükleme kapasitesini %10—15 arttırın. Daha az yakıt sürer kazan. Biraz da yanma ayarların da mod 1 ve mod 5 fan hızlarını 5 er puan arttırın

Yükleme kapasitesini %15 arttırdım daha az yakıt sürsün diye ayrıca fan ayarlarını da 5 er puan arttırdım ancak fotoğrafta göreceğiniz şekilde yine ön tarafta topak şeklinde yakıt birikiyor.

Klima Forumu

#20
(08/03/2021, 23:49)villaatroa Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(04/03/2021, 22:36)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Yakıtın kalitesi önemli. 
 Potada yanmayan yakıt kalıyorsa, makine ayarların da yükleme kapasitesini %10—15 arttırın. Daha az yakıt sürer kazan. Biraz da yanma ayarların da mod 1 ve mod 5 fan hızlarını 5 er puan arttırın

Yükleme kapasitesini %15 arttırdım daha az yakıt sürsün diye ayrıca fan ayarlarını da 5 er puan arttırdım ancak fotoğrafta göreceğiniz şekilde yine ön tarafta topak şeklinde yakıt birikiyor.

Klima Forumu

Toprak şeklinde gelen yanmayan yakıt değil. Curuf.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )