Yorum Sayısı: 12,705 Konu Sayısı: 352 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (09/08/2021, 09:34)vanwonderen Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar, Forumdaki tavsiyelerden hareketle gree gtech klima almaya karar verdik. Binada hazır tesisat olduğu için öncelikli olarak azot testi yapıldı ve kaçak olmadığı belirtildi. Sonrasında bağlantılar yapıldı vakumlama yapıldı ve sistem devreye alındı. Ancak konfor 2 gün sürdü 2.günün ardından klimayı açtığımda herhangi bir soğutma olmadığını farkettim. Sonrasında biraz daha açık bırakayım dedim ve klima kaçak hatası verdi. Yani yeni makinemizin içindeki gaz uçtu gitti. Şimdi tekrardan bi kaçak testi yapılıp gaz basılacak. Bu süreçte dikkat etmem gerekenler nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim. Tesisat azot basılıp test edildi ise ve kaçak yoksa, boru bağlantılarından da olabillr. Öncelikle gözle kontrol, sonra, azot testi yapılıp kaçak bulunmalı. Sonrasında kaç gşderilip, vakum ve tekrar gaz verilir. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 12 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 12/06/2021 Şehir: Diyarbakır Soruyu doğru yerde soruyor muyum emin değilim, yanlış ise kusura bakmayın. Bugün Gree G tech klimamızın montajı yapıldı. Boru uzunluğu yaklaşık 6.5 metre. Teknik verilere göre incelediğimde 5 metreden sonrasına 16 g/m miktarında gaz basılması gerektiği yazıyor. Montajı yapan ekibe sorduğumda: 1- Biz 7 metreden sonra basıyoruz. Onun yerine vakum süresini uzun tuttuk 2- Makina 16 gram basmaz 3- 16 gramın etkisi neredeyse hiç olmaz 4- Gree'nin kendi kullandığı orijinal gaz ile bizim gazın kalitesi bir değil onlar Dupont? gaz kullanıyor, türkiyede yok, kalite farkı var karıştırmak istemiyoruz aslında pek, o sebeple mümkün mertebe gaz basmamaya gayret ediyoruz tesisat kısa ise gibi söylemlerde bulundular. Doğruluk payı nedir acaba ? İçime sinmedi dediğimde ise isterseniz basarız sorun değil dediler. Ben de bir düşüneyim gerek duyarsam size haber veririm dedim. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim ? (Son Düzenleme: 10/08/2021, 16:52, Düzenleyen: theunnamed.) Yorum Sayısı: 12,705 Konu Sayısı: 352 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (10/08/2021, 16:50)theunnamed Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Soruyu doğru yerde soruyor muyum emin değilim, yanlış ise kusura bakmayın. Bugün Gree G tech klimamızın montajı yapıldı. Boru uzunluğu yaklaşık 6.5 metre. Teknik verilere göre incelediğimde 5 metreden sonrasına 16 g/m miktarında gaz basılması gerektiği yazıyor. Montajı yapan ekibe sorduğumda: 1- Biz 7 metreden sonra basıyoruz. Onun yerine vakum süresini uzun tuttuk 2- Makina 16 gram basmaz 3- 16 gramın etkisi neredeyse hiç olmaz 4- Gree'nin kendi kullandığı orijinal gaz ile bizim gazın kalitesi bir değil onlar Dupont? gaz kullanıyor, türkiyede yok, kalite farkı var karıştırmak istemiyoruz aslında pek, o sebeple mümkün mertebe gaz basmamaya gayret ediyoruz tesisat kısa ise gibi söylemlerde bulundular. Doğruluk payı nedir acaba ? İçime sinmedi dediğimde ise isterseniz basarız sorun değil dediler. Ben de bir düşüneyim gerek duyarsam size haber veririm dedim. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim ? 16 gr gaz basmaya gerek yok. Basılmamasın7n hib bir etkisi olmaz bu miktarda. Bende olsam kendi klima da olsa basmam. Ama şu gaz dupont muş vs saçmalık olmuş. Sözde savunuyor, iyilik yapmış gibi VS. Dupont bir markadır. İr çok soğutucu akışkan da üretir. Hatta ilk icat eder bir soğutucu akışkanı, patent vs sonra çevreci ayağı ile o gaz kötü bu gaz iyi, ticari lobiler çevreci olur. Tıpkı f22 den, r410 a geçişte R22 tunkaka, R410 cici çocuktu. Şimdi R410 tu kaka oldu, R32 cici. Şu an R32 dupont var piyasada, daha görmedik başka 32 gaz. Ama dupont olmayıp ta mupomt olsa da masal bileşense değişmez. R410 ilk çıktığı zaman 10 kg lık tüp belki 150 dolardı, şimdi 50 dolar civarı. Kaymaklı iş gidince dupont R32 yaptı. Konuyu uzattık biraz da, olayı biraz geniş tutup, o yok piyasada ondan bakamıyoruz hikayesi boş laf. Tekrar da şunu belirtelim, gerek yok 1-1,5 mt için ilave gaz şarjı na. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 12 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 12/06/2021 Şehir: Diyarbakır (11/08/2021, 02:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (10/08/2021, 16:50)theunnamed Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Soruyu doğru yerde soruyor muyum emin değilim, yanlış ise kusura bakmayın. Bugün Gree G tech klimamızın montajı yapıldı. Boru uzunluğu yaklaşık 6.5 metre. Teknik verilere göre incelediğimde 5 metreden sonrasına 16 g/m miktarında gaz basılması gerektiği yazıyor. Montajı yapan ekibe sorduğumda: 1- Biz 7 metreden sonra basıyoruz. Onun yerine vakum süresini uzun tuttuk 2- Makina 16 gram basmaz 3- 16 gramın etkisi neredeyse hiç olmaz 4- Gree'nin kendi kullandığı orijinal gaz ile bizim gazın kalitesi bir değil onlar Dupont? gaz kullanıyor, türkiyede yok, kalite farkı var karıştırmak istemiyoruz aslında pek, o sebeple mümkün mertebe gaz basmamaya gayret ediyoruz tesisat kısa ise gibi söylemlerde bulundular. Doğruluk payı nedir acaba ? İçime sinmedi dediğimde ise isterseniz basarız sorun değil dediler. Ben de bir düşüneyim gerek duyarsam size haber veririm dedim. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim ? 16 gr gaz basmaya gerek yok. Basılmamasın7n hib bir etkisi olmaz bu miktarda. Bende olsam kendi klima da olsa basmam. Ama şu gaz dupont muş vs saçmalık olmuş. Sözde savunuyor, iyilik yapmış gibi VS. Dupont bir markadır. İr çok soğutucu akışkan da üretir. Hatta ilk icat eder bir soğutucu akışkanı, patent vs sonra çevreci ayağı ile o gaz kötü bu gaz iyi, ticari lobiler çevreci olur. Tıpkı f22 den, r410 a geçişte R22 tunkaka, R410 cici çocuktu. Şimdi R410 tu kaka oldu, R32 cici. Şu an R32 dupont var piyasada, daha görmedik başka 32 gaz. Ama dupont olmayıp ta mupomt olsa da masal bileşense değişmez. R410 ilk çıktığı zaman 10 kg lık tüp belki 150 dolardı, şimdi 50 dolar civarı. Kaymaklı iş gidince dupont R32 yaptı. Konuyu uzattık biraz da, olayı biraz geniş tutup, o yok piyasada ondan bakamıyoruz hikayesi boş laf. Tekrar da şunu belirtelim, gerek yok 1-1,5 mt için ilave gaz şarjı na. Teşekkür ederim hocam bilgi için. Gerek yok savını desteklemek için biraz üfürmüş o zaman ama sonuç olarak gerek olmamasından dolayı içim rahat etti şimdi. Yorum Sayısı: 12,705 Konu Sayısı: 352 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (11/08/2021, 10:38)theunnamed Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (11/08/2021, 02:55)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 16 gr gaz basmaya gerek yok. Basılmamasın7n hib bir etkisi olmaz bu miktarda. Bende olsam kendi klima da olsa basmam. Ama şu gaz dupont muş vs saçmalık olmuş. Sözde savunuyor, iyilik yapmış gibi VS. Dupont bir markadır. İr çok soğutucu akışkan da üretir. Hatta ilk icat eder bir soğutucu akışkanı, patent vs sonra çevreci ayağı ile o gaz kötü bu gaz iyi, ticari lobiler çevreci olur. Tıpkı f22 den, r410 a geçişte R22 tunkaka, R410 cici çocuktu. Şimdi R410 tu kaka oldu, R32 cici. Şu an R32 dupont var piyasada, daha görmedik başka 32 gaz. Ama dupont olmayıp ta mupomt olsa da masal bileşense değişmez. R410 ilk çıktığı zaman 10 kg lık tüp belki 150 dolardı, şimdi 50 dolar civarı. Kaymaklı iş gidince dupont R32 yaptı. Konuyu uzattık biraz da, olayı biraz geniş tutup, o yok piyasada ondan bakamıyoruz hikayesi boş laf. Tekrar da şunu belirtelim, gerek yok 1-1,5 mt için ilave gaz şarjı na. Teşekkür ederim hocam bilgi için. Gerek yok savını desteklemek için biraz üfürmüş o zaman ama sonuç olarak gerek olmamasından dolayı içim rahat etti şimdi. Evet destek üfürüpü olmuş. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 3 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 12/08/2021 Şehir: İzmir Klima: Kombi: Mbirol ustam Merhabalar Öncelikle bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Geçen hafta 12.000btu Samsung xxx klima bağlattık. Daha önceden mevcut eski tip Vestel klimanın demonte edilerek yerine yeni klimanın bağlanmasını istedik alırken tamam denilmişti. İzmirde yaşıyorum Evimizde cam balkon mevcut. Eski klima balkonun dış kısmındaydi. Kuruluma gelen arkadaşlar biz bu klimayı buraya kuramayız cesaret edemem çok yüksek matkap kullanamam demirlerin arasından vs dedi. Eski klimanın ayak açıklığı da uymadığından yerine koyamayacaklarini yukarıda belirttiğim sebeplerden yeni klimayı oraya kuramayacaklarını söylediler. Klimayı Sadece yazın kullanacağımız icin ve balkon camlarıni yazin sürekli açık tuttuğumuzdan balkon içine kurulumu kabul ettik. Kuruluma başladılar vakum yaptılar (ne kadar verimli oldu bilmiyorum) vakumdan sonra iç ünitenin alt kısmındaki bağlantı noktasından hava kaçağı olmaya başladı. Yetkili! Arkadaşlar oradaki bağlantıyı sıkmayı unutmuş. Sonrasında bağlantı noktasını açıp anahtar ile sıktılar kaçak sorunu halloldu. Ben gaz kaçağı mi oldu diye sorduğumda yok hava dediler. Klimayı açtılar denediler soğutmada bir problem yoktu. Ancak dijital termometre vs ile sıcaklık ölçümü yapılmadı. Sonrasında toparlanmaya başladılar. Borular icin kırılan duvara sıva yapmadıklarını belirttim, ellerinde alçı olmadığını macun olduğunu istersem! Getirebileceklerini söylediler. Ona da tamam dedik. Neyse gittiler sonrasında baktım ki dış ünitenin duvar ayaklarına bağlantısındaki plastik takozlara atılan vida/civatalarinin bir tanesini sıkmamışlar bir diğerine de kısa vida bağlamışlar ki onun da bi anlamı olmamış çünkü ayağı tutmuyor. Kendimiz alıp bunu takabiliriz ama mesele o değil ısını düzgün yapmayan insanlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim gaz/hava kacagi konusunda bilgilendirir misiniz ? Servisi arayıp kurulum konusundaki eksikliklerle ilgili bilgi versem bir faydası olur mu ? Bir de fotoğraftaki kisimda bakır boruları açıkta bırakmaları normal midir? Teşekkür ederim şimdiden biraz uzun oldu kusura bakmayın Ekran Görüntüleri Yorum Sayısı: 3 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 12/08/2021 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (12/08/2021, 01:45)Hermes312 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol ustam Merhabalar Öncelikle bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Geçen hafta 12.000btu Samsung xxx klima bağlattık. Daha önceden mevcut eski tip Vestel klimanın demonte edilerek yerine yeni klimanın bağlanmasını istedik alırken tamam denilmişti. İzmirde yaşıyorum Evimizde cam balkon mevcut. Eski klima balkonun dış kısmındaydi. Kuruluma gelen arkadaşlar biz bu klimayı buraya kuramayız cesaret edemem çok yüksek matkap kullanamam demirlerin arasından vs dedi. Eski klimanın ayak açıklığı da uymadığından yerine koyamayacaklarini yukarıda belirttiğim sebeplerden yeni klimayı oraya kuramayacaklarını söylediler. Klimayı Sadece yazın kullanacağımız icin ve balkon camlarıni yazin sürekli açık tuttuğumuzdan balkon içine kurulumu kabul ettik. Kuruluma başladılar vakum yaptılar (ne kadar verimli oldu bilmiyorum) vakumdan sonra iç ünitenin alt kısmındaki bağlantı noktasından hava kaçağı olmaya başladı. Yetkili! Arkadaşlar oradaki bağlantıyı sıkmayı unutmuş. Sonrasında bağlantı noktasını açıp anahtar ile sıktılar kaçak sorunu halloldu. Ben gaz kaçağı mi oldu diye sorduğumda yok hava dediler. Klimayı açtılar denediler soğutmada bir problem yoktu. Ancak dijital termometre vs ile sıcaklık ölçümü yapılmadı. Sonrasında toparlanmaya başladılar. Borular icin kırılan duvara sıva yapmadıklarını belirttim, ellerinde alçı olmadığını macun olduğunu istersem! Getirebileceklerini söylediler. Ona da tamam dedik. Neyse gittiler sonrasında baktım ki dış ünitenin duvar ayaklarına bağlantısındaki plastik takozlara atılan vida/civatalarinin bir tanesini sıkmamışlar bir diğerine de kısa vida bağlamışlar ki onun da bi anlamı olmamış çünkü ayağı tutmuyor. Kendimiz alıp bunu takabiliriz ama mesele o değil ısını düzgün yapmayan insanlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim gaz/hava kacagi konusunda bilgilendirir misiniz ? Servisi arayıp kurulum konusundaki eksikliklerle ilgili bilgi versem bir faydası olur mu ? Bir de fotoğraftaki kisimda bakır boruları açıkta bırakmaları normal midir? Teşekkür ederim şimdiden biraz uzun oldu kusura bakmayın Klima modelini yazmayı unutmuşum Samsung AR12TXHQASIN Yorum Sayısı: 12,705 Konu Sayısı: 352 Üyelik Tarihi: 29/12/2014 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (12/08/2021, 01:45)Hermes312 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol ustam Merhabalar Öncelikle bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Geçen hafta 12.000btu Samsung xxx klima bağlattık. Daha önceden mevcut eski tip Vestel klimanın demonte edilerek yerine yeni klimanın bağlanmasını istedik alırken tamam denilmişti. İzmirde yaşıyorum Evimizde cam balkon mevcut. Eski klima balkonun dış kısmındaydi. Kuruluma gelen arkadaşlar biz bu klimayı buraya kuramayız cesaret edemem çok yüksek matkap kullanamam demirlerin arasından vs dedi. Eski klimanın ayak açıklığı da uymadığından yerine koyamayacaklarini yukarıda belirttiğim sebeplerden yeni klimayı oraya kuramayacaklarını söylediler. Klimayı Sadece yazın kullanacağımız icin ve balkon camlarıni yazin sürekli açık tuttuğumuzdan balkon içine kurulumu kabul ettik. Kuruluma başladılar vakum yaptılar (ne kadar verimli oldu bilmiyorum) vakumdan sonra iç ünitenin alt kısmındaki bağlantı noktasından hava kaçağı olmaya başladı. Yetkili! Arkadaşlar oradaki bağlantıyı sıkmayı unutmuş. Sonrasında bağlantı noktasını açıp anahtar ile sıktılar kaçak sorunu halloldu. Ben gaz kaçağı mi oldu diye sorduğumda yok hava dediler. Klimayı açtılar denediler soğutmada bir problem yoktu. Ancak dijital termometre vs ile sıcaklık ölçümü yapılmadı. Sonrasında toparlanmaya başladılar. Borular icin kırılan duvara sıva yapmadıklarını belirttim, ellerinde alçı olmadığını macun olduğunu istersem! Getirebileceklerini söylediler. Ona da tamam dedik. Neyse gittiler sonrasında baktım ki dış ünitenin duvar ayaklarına bağlantısındaki plastik takozlara atılan vida/civatalarinin bir tanesini sıkmamışlar bir diğerine de kısa vida bağlamışlar ki onun da bi anlamı olmamış çünkü ayağı tutmuyor. Kendimiz alıp bunu takabiliriz ama mesele o değil ısını düzgün yapmayan insanlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim gaz/hava kacagi konusunda bilgilendirir misiniz ? Servisi arayıp kurulum konusundaki eksikliklerle ilgili bilgi versem bir faydası olur mu ? Bir de fotoğraftaki kisimda bakır boruları açıkta bırakmaları normal midir? Teşekkür ederim şimdiden biraz uzun oldu kusura bakmayın gazı açtıktan sonra hava kaçtı mı olur yahu . tahminim büyük ihtimal rekor tam sıkılmadı vs ,gazı açınca gaz kaçtı biraz , sıktılar anahtar ile . Ha şu var ilk kurulurken boruları bağlamaan iç ünite tapaları açınca test gazı olur ,oysa kaçan o normal ,montaj öncesi. Diyoruz ki Samsung a bulaşmayın ,ilk öncelik işte servis kalitesi. Bakın şikayetvar a ençok Samsung vardır .Bunların montaj bu kadar olur . dranaj kortum öğle sarlı kalmasın iç üniteden su akar. Bakır boru gibi ucu buruların . İzoleyi az daha keserseniz 10-15 santim hala bakırsa devamıda bakırdır. Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın. Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus ) Önemli Konular için tıklayın Yorum Sayısı: 3 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 12/08/2021 Şehir: İzmir Klima: Kombi: (12/08/2021, 02:32)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: (12/08/2021, 01:45)Hermes312 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Mbirol ustam Merhabalar Öncelikle bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Geçen hafta 12.000btu Samsung xxx klima bağlattık. Daha önceden mevcut eski tip Vestel klimanın demonte edilerek yerine yeni klimanın bağlanmasını istedik alırken tamam denilmişti. İzmirde yaşıyorum Evimizde cam balkon mevcut. Eski klima balkonun dış kısmındaydi. Kuruluma gelen arkadaşlar biz bu klimayı buraya kuramayız cesaret edemem çok yüksek matkap kullanamam demirlerin arasından vs dedi. Eski klimanın ayak açıklığı da uymadığından yerine koyamayacaklarini yukarıda belirttiğim sebeplerden yeni klimayı oraya kuramayacaklarını söylediler. Klimayı Sadece yazın kullanacağımız icin ve balkon camlarıni yazin sürekli açık tuttuğumuzdan balkon içine kurulumu kabul ettik. Kuruluma başladılar vakum yaptılar (ne kadar verimli oldu bilmiyorum) vakumdan sonra iç ünitenin alt kısmındaki bağlantı noktasından hava kaçağı olmaya başladı. Yetkili! Arkadaşlar oradaki bağlantıyı sıkmayı unutmuş. Sonrasında bağlantı noktasını açıp anahtar ile sıktılar kaçak sorunu halloldu. Ben gaz kaçağı mi oldu diye sorduğumda yok hava dediler. Klimayı açtılar denediler soğutmada bir problem yoktu. Ancak dijital termometre vs ile sıcaklık ölçümü yapılmadı. Sonrasında toparlanmaya başladılar. Borular icin kırılan duvara sıva yapmadıklarını belirttim, ellerinde alçı olmadığını macun olduğunu istersem! Getirebileceklerini söylediler. Ona da tamam dedik. Neyse gittiler sonrasında baktım ki dış ünitenin duvar ayaklarına bağlantısındaki plastik takozlara atılan vida/civatalarinin bir tanesini sıkmamışlar bir diğerine de kısa vida bağlamışlar ki onun da bi anlamı olmamış çünkü ayağı tutmuyor. Kendimiz alıp bunu takabiliriz ama mesele o değil ısını düzgün yapmayan insanlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim gaz/hava kacagi konusunda bilgilendirir misiniz ? Servisi arayıp kurulum konusundaki eksikliklerle ilgili bilgi versem bir faydası olur mu ? Bir de fotoğraftaki kisimda bakır boruları açıkta bırakmaları normal midir? Teşekkür ederim şimdiden biraz uzun oldu kusura bakmayın gazı açtıktan sonra hava kaçtı mı olur yahu . tahminim büyük ihtimal rekor tam sıkılmadı vs ,gazı açınca gaz kaçtı biraz , sıktılar anahtar ile . Ha şu var ilk kurulurken boruları bağlamaan iç ünite tapaları açınca test gazı olur ,oysa kaçan o normal ,montaj öncesi. Diyoruz ki Samsung a bulaşmayın ,ilk öncelik işte servis kalitesi. Bakın şikayetvar a ençok Samsung vardır .Bunların montaj bu kadar olur . dranaj kortum öğle sarlı kalmasın iç üniteden su akar. Bakır boru gibi ucu buruların . İzoleyi az daha keserseniz 10-15 santim hala bakırsa devamıda bakırdır. Maalesef klimayı ev sahibimiz taktirdigi icin Samsung almıştı o yüzden bizim pek seçme şansımız olmadı. Kaçan gaz test gazi değildi, montaj öncesi o kısma şahit oldum test gazi çıkarılırken. Dediğiniz gibi rekoru sıkmayı unutmuş arkadaşlar. Üstüne dürüst davranmayıp hava diyorlar bir de. Muhtemelen müşteri hizmetlerini arayacagim ne kadar faydası olur bilmiyorum. tekrar gelip gaz ölçümü yapılabiliyorsa baksınlar takoz kısmındaki vidaları da düzenlesinler vibrasyondan dolayı ses problemi oluyor çünkü Teşekkürler kıymetli görüşleriniz için Yorum Sayısı: 11 Konu Sayısı: 0 Üyelik Tarihi: 04/08/2021 Şehir: İstanbul Bu borular bu şekilde açıkta kalabilirmi yoksa servis çağırıp tamamen izolemi ettirelim bilemedim Ekran Görüntüleri (Son Düzenleme: 17/08/2021, 02:52, Düzenleyen: Faceparty.) |