• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

Gaz şarj miktarı yardım lütfen
#1
Merhaba,
çalıştığım firmada arge amacıyla bir soğutma sistemi yaptım. Amacım 6cm çapındaki borudan soğuk hava gelecek ve bir cihazı soğutacak. R404a gazı kullanıyorum. İnternette yaptığım araştırmada bu gaz için emme basıncı 5 bar olmalı diyor.
Ama yaptığım  denemelerde emme basıncını 5 bara çıkardığımda soğutma performansı azaldı.
Basınç 1.5 bar iken -15 derece hava çıkışı oldu. Gaz basıp basıncı 3 bar yaptım ve -10 derece hava çıktı.
5 bar yapınca ancak -6 derece hava alabildim. Nerede hata var yardımcı olursanız sevinirim.
En iyi performansı aldığım 1.5 bar ile yola devam etsem nasıl olur?

#2
5 bar basınç dış ortam 35 derece iken geçerlidir. Siz dış hava 10 derece iken 5 bara çıkmak isteseniz çok gaz yüklerseniz sisteme.
Birde burada kondanser ve evaparatör hava hızları önemli. Kondanser den soğutucu akışkan sıvı çıkması gerekir. Sıvılaşmaz ise soğutucu akışkan tam iş yapmaz. Soğutma sistemi bir dengedir. Subcoling, superheat araştırın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )