Klima evaporatör borusu
#1
Elimdeki Arçelik malı Grundig grd 1097 klimanın evaporatör borusu içeri yatmıyor. Havada kalıyor itince geri geliyor. Nasıl çözebilirim?

   

   
Kullandığım klimalar:

DAİKİN FTXF50A (2020-hazirandan beri,2019-12 ve 2020-02 üretim)
SİGMA PLUS SGM12INVDMH (2022 şubattan beri 2021-04 üretim) GREE ÜRETİM

Deney klimam: GRUNDİG GRD1097 İÇ ÜNİTE
(ARÇELİK-LG ÜRETİM, 2012-05)



#2
(05/07/2022, 19:31)Şah33 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Elimdeki Arçelik malı Grundig grd 1097 klimanın evaporatör borusu içeri yatmıyor. Havada kalıyor itince geri geliyor. Nasıl çözebilirim?

Klimayı komple dağıtıp evaporatörü çıkardım. Boruyu düzelttim. Daha sonra yine çıkarmam gerekti aynı sorunu yaşadım. Askı saçım yoktu, Arçelik servisinden orijinal parçayı temin ettim. Tırnakları takıp vidalayınca sorun çözüldü.
Kullandığım klimalar:

DAİKİN FTXF50A (2020-hazirandan beri,2019-12 ve 2020-02 üretim)
SİGMA PLUS SGM12INVDMH (2022 şubattan beri 2021-04 üretim) GREE ÜRETİM

Deney klimam: GRUNDİG GRD1097 İÇ ÜNİTE
(ARÇELİK-LG ÜRETİM, 2012-05)