(01/10/2015, 23:43)Efe1985 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ölçme imkanım yok derece yok elimi flaplarin önüne koyuyorum sıcak üflüyor baya ama oda ılık bide dışardaki ünite bikere çalıştı sonra durdu içerideki unite hafif hafif ufluyor fan hızlıda ama otomatik kendi fan hızını düşürüyor çözemedim cihazı daha sanki
Fujitsu klimam şöyle çalışıyor.
İlk önce ağız çıkış sıcaklığı olarak çok soğuklarda test ettiğimde 58.1 derece (yüksek fan hızında) gördüm bu önemlidir çünkü odayı istenen sıcaklığa getirene kadar üç aşağı beş yukarı bu derecelerde dolaşıyor.
Fujitsu klima odayı istenen sıcaklığa getirdiği zaman istediğiniz kadar fanı yükseğe alın asla sizin istediğiniz gibi çalışmaz.
Btu düşürür ve öyle çalışmaya devam eder kendi istediği fan hızında, eğer odada hava değişimi olursa yine kendisi yüksek fan hızına çıkar.
Fujitsu klimalar yüksek fan hızında yüksek ısı verirler onun için ilk açtığınızda yüksek fana alın o kendini kısmaya başladığı zaman ses yinede rahatsız ederse istediğiniz fan hızına alabilirsiniz ama unutmayın çok soğuklarda yüksek fan hızında kalsın.
İç ünite fanı klima durunca çok düşük devirde dönmeye devam eder bunu ilk Haierde görmüştüm yaklaşık 20 yıl önce.
Dış ünite altındaki su giderini çıkarın kışın bu önemli defros sırasında daha kolay suyu - çamuru atar.
Fujitsu eksi 12 derecede bile (ben sokağımda o dereceyi ölçtüm) 3 dakiklada defrosdan çıkar.
Bu defros olayı Fujitsu klimalarda 4 saatde bir bazen saatde bir olur ama kısa zamanda defrosdan çıkıp oda 1 derece civarı düşmüşken kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
Klasik ınverter ile Full ınverter (3D ınverter, ALL DC ınverter) çalışma prensibi farklıdır.
Aklıma gelenler bunlar yine sorarsanız yazarım diğer arkadaşlarda düşüncelerini yazarlar.