20/01/2020, 23:16
(20/01/2020, 22:17)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı:(20/01/2020, 21:57)uguler Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,
Belirtmiş olduğunuz cihazın https://www.daylux.com.tr/Klima/ adresi üzerinden teknik verilerine göz atıyorum. Eğer doğru model DTXN35UV1B ise "Isıtma Güç Tüketimi 130-1.510 watt" arası olarak gösteriyor.
Ben kendi yaptığım denemelerde set sıcaklığına klima yaklaştıkça minimum watt değerlerine kendini kısmaya başlıyor. Yaklaşık 5 saattir 18'lik klimamı hiç ısıtma kaynağı ve izolasyonu olmayan salonumuzda(~26 M2) çalıştırdım.
Set sıcaklığı 20 C
Toplam tüketim 5 saat için ~3 kWh.
Max tüketim anlık 1920 watt
Gerçek zamanlı tüketim 600 watt
Odanın en uç noktasındaki dijital termometre 23 C gösteriyor
Kullanımı izlemeye devam ediyorum ve ne kadar daha kısacağını merak ediyorum. Genelde benim klimalarım emiş sıcaklığı set sıcaklığından 3 ile 4 C kadar yüksek olunca en düşük watt seviyesine kendini çekiyor. Testlerimde bu şekilde bir gözlemim oldu. Kanaatimce sizinde bulunduğunuz oda için de, klima ortam set sıcaklığına yaklaştıkça kullanılan watt bir miktar da olsa aşağılara doğru gelebilir. Klimanızın desteklediği çalışma watt aralığına göre bunun olması mümkün görünüyor. Ancak benim evimde yalıtımsız. Isı kaybının fazla olduğunu öngörerek sizin iletmiş olduğuz kullanım değerinin normal olduğunu düşünüyorum. Tabiki mümkün olan en düşük watt seviyesine kadar gelmesi çok daha iyi olacaktır. Ancak bunun sağlanabilmesi için klimanın sürekli aynı set sıcaklığında 7/24 bir kaç gün çalışması daha gerçekci bir fikir verecektir.
Bir kaç dakika önce 18'lik klimam kendini kısmıştı ve sonrasında kapattı. watt metre ve termometre çıktılarını ekledim.
Merhaba güzel bi çalışma yapmışssın teşekkürler..
şunu merak ettim 0.120 kwyı görmüşşün watmetrende bu stabilliği kac dakika böyle kaldı ?
benim cihazım 0,430 kw da saatlerce kaldı hiç yükselmeden..
Fakat benim cihazım senin cihazın kadar kısmadı en düşük 0.430 kw inebildi bunun altını göremedim 8 saatlik çalışma durumunda.
ve dışarıda sıcaklık 3 derece iken..
birazdan yatak odasında indesıt spıw412lın 12.000 btu cihazımı teste başlıcam dışarıda hava 4 dere şuanda
nasıl sonuc cıkıcak ındesıttan bilgi veririm sizede...