Arkadaşlar klima seçimi yaparken ihtiyaç olan kapasite hesaplamalarında çok çeşitli formüller kullanılmaktadır.Bu işin mühendislik tarafı ise bireysel klima kullanan tüketiciyi hiç bağlamaz bağlamaz aslında.Ben burada sizlere yıllarca kullandığım çok basit bir hesaplama yöntemini açıklayacağım.Bu güne kadar hiç yanıltmadı.
Klimalar da piyasa da anılan kapasite Btü olarak geçer genellikle. Btü İngiliz ölçü biriminde ısı gücünde kullanılan bir birimdir. Bizde kullanılmasının en büyük nedeni ise Türkiye 'ye ilk giren klimalar Amerikan dı ,bu nedenle btü yapıştı çıkmadı bir türlü dilimizden.Neden bunu söylüyorum derseniz ,şu an piyasada satılan bütün klima ürünlerinin fabrika çıkış kapasite ölçüm, değerlendirme,performans bilgileri aslında kw olarak ısı birimi kullanılmaktadır.Avrupa tamamen kw kullanıyor.Aslında bizim de artık kw a alışmamız gerekiyor.Şu an Erp standartlarındaki enerji verimlilik etiketleri tamamen bu ısı birimine göre düzenleniyor.
Btü/h olarak kapasite hesabımız;
İklimlendirme yapılacak olan alan değildir aslında ,hacimdir.Alan hesabına göre yapılan hesaplarda yükseklik 2,7 mt olarak ortala alınır.Benim hesabım hacim ,yani m3 olarak değerlendiriyoruz.
Küçük bir hatırlatma yapalım m3 değerini kullanılacak odanın ENİ x BOYU X YÜKSEKLİK =? olarak hesaplıyoruz.
Örnek odamız 3,5 mt ye 5,4 mt yüksekliğimiz 2,7 mt.
3,5 x 5,4 =18.9 m2 olan alanımızı 2,7 yükseklikle çarpınca
18,9 x 2,7 = 51,03 m3 çıkıyor Hacim
Şimdi benim 3 değerim var hacim ile çarpan olarak;
160 katsayısı korunaklı,izalasyonlu, arakat,tek cephe dışa bakan oda.
180 katsayısı arakat ,izalasyon olamayabilir,kşe olabilir ama güneş olan oda kuzeye bakmayan.
200 katsayısı çatı veya altı boş (otopark,boş dükkan vs) arakat olup kuzey ve çift çephe dışa bakan vs.
Hacmimiz belli 51 m3
1.derece iyi düzey olan oda için kapasite 51 x 160 = 8 160 btü/h ihtiyaç
2.derece orta düzey olan oda için kapasite 51 x 180 = 9 180 btü/h ihtiyaç
3.derece kötü düzey olan oda için kapasite 51 x 180 = 10 200 btü/h ihtiyaç
Gelelim şimdi klima seçimine ne alacağız kapasite .
1. derece iyi düzeydeki yere kesinlikle 9 luk(9 000 btü/h) yeterli
2. derece orta düzeydeki yere 9 lukta olur 12 likte seçilebilir.İşin bu kısmı tecrübeler ve fiyat.
3. derece kötü düzeydeki yere ise kesinlikle 12 lik (12 000 btü/h) kapasite seçilmelidir.
Kw biri hesabına sonra devam edelim..
Klimalar da piyasa da anılan kapasite Btü olarak geçer genellikle. Btü İngiliz ölçü biriminde ısı gücünde kullanılan bir birimdir. Bizde kullanılmasının en büyük nedeni ise Türkiye 'ye ilk giren klimalar Amerikan dı ,bu nedenle btü yapıştı çıkmadı bir türlü dilimizden.Neden bunu söylüyorum derseniz ,şu an piyasada satılan bütün klima ürünlerinin fabrika çıkış kapasite ölçüm, değerlendirme,performans bilgileri aslında kw olarak ısı birimi kullanılmaktadır.Avrupa tamamen kw kullanıyor.Aslında bizim de artık kw a alışmamız gerekiyor.Şu an Erp standartlarındaki enerji verimlilik etiketleri tamamen bu ısı birimine göre düzenleniyor.
Btü/h olarak kapasite hesabımız;
İklimlendirme yapılacak olan alan değildir aslında ,hacimdir.Alan hesabına göre yapılan hesaplarda yükseklik 2,7 mt olarak ortala alınır.Benim hesabım hacim ,yani m3 olarak değerlendiriyoruz.
Küçük bir hatırlatma yapalım m3 değerini kullanılacak odanın ENİ x BOYU X YÜKSEKLİK =? olarak hesaplıyoruz.
Örnek odamız 3,5 mt ye 5,4 mt yüksekliğimiz 2,7 mt.
3,5 x 5,4 =18.9 m2 olan alanımızı 2,7 yükseklikle çarpınca
18,9 x 2,7 = 51,03 m3 çıkıyor Hacim
Şimdi benim 3 değerim var hacim ile çarpan olarak;
160 katsayısı korunaklı,izalasyonlu, arakat,tek cephe dışa bakan oda.
180 katsayısı arakat ,izalasyon olamayabilir,kşe olabilir ama güneş olan oda kuzeye bakmayan.
200 katsayısı çatı veya altı boş (otopark,boş dükkan vs) arakat olup kuzey ve çift çephe dışa bakan vs.
Hacmimiz belli 51 m3
1.derece iyi düzey olan oda için kapasite 51 x 160 = 8 160 btü/h ihtiyaç
2.derece orta düzey olan oda için kapasite 51 x 180 = 9 180 btü/h ihtiyaç
3.derece kötü düzey olan oda için kapasite 51 x 180 = 10 200 btü/h ihtiyaç
Gelelim şimdi klima seçimine ne alacağız kapasite .
1. derece iyi düzeydeki yere kesinlikle 9 luk(9 000 btü/h) yeterli
2. derece orta düzeydeki yere 9 lukta olur 12 likte seçilebilir.İşin bu kısmı tecrübeler ve fiyat.
3. derece kötü düzeydeki yere ise kesinlikle 12 lik (12 000 btü/h) kapasite seçilmelidir.
Kw biri hesabına sonra devam edelim..
by Cyan34 at 29/12/2014, 01:42 17 comments
Midori Marka ısı pompası nasıldır ? (Monoblok değil,inverter)
Forum: Tanışma Köşesi
by Cyan34 at 29/12/2014, 01:41 2 comments
Mbirol hocam ve tüm üyeler merhabalar ben nabble'den Cyan 34 Selamlar.
Hoşgeldin, Ziyaretçi
| Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız. |
Forumda Ara
Forum İstatistikleri
| Toplam Üyeler: 8,844 Son Üye: Emirhan_ Toplam Konular: 2,417 Toplam Yorumlar: 36,455 |
Son Aktiviteler
| Panasonic Bz Serisi Son Yorum cevaplayan: necip 0 Yorum Var |
| Your night of pleasure st... Son Yorum cevaplayan: iyra46 0 Yorum Var |
| Mitsubishi klima iç ünite... Son Yorum cevaplayan: Merkez37 5 Yorum Var |
| Bu Klimalardan Hangisini ... Son Yorum cevaplayan: maxipowers 0 Yorum Var |
| Kaira 18000 plus modeli m... Son Yorum cevaplayan: mbirol 1 Yorum Var |
| Küçük Evime Klima Tavsiye... Son Yorum cevaplayan: mbirol 2 Yorum Var |
| Sakarya / 23 m² Güneydoğu... Son Yorum cevaplayan: mbirol 1 Yorum Var |
| Yepy'den iPhone 13 mü yok... Son Yorum cevaplayan: eren43 0 Yorum Var |
| DIŞ ÜNİTE SES PROBLEMİ Son Yorum cevaplayan: helmil 0 Yorum Var |
| GREE Airy&Fairy vs Samsun... Son Yorum cevaplayan: uakbck 0 Yorum Var |