Merhabalar,
İzmir bornova atatürk mahallesi, 4 cephe 3 katlı müstakil evin son katı, üstüm teras, alt katta sadece bir odada klima ile ısınıyorlar.Terasta 5 cm xps var.Binada dış cephede mantolama yok. Boya dahi yok. Ev merdiven boşluğu dahil 100 m2.
Kombi kuzey/batı cephede evin merkezi balkonunda.Borular duvara gömülü.Kombi dolabı içerden izopan döşeli.
Tesisat komple bakır.Kombi dd nitromix. Petekler dd plus.Trv ler danfoss ra2000. OT kullanmıyorum.
Petek boyu 10.4 m. Hol ve havlupan hariç peteklerde trv var. Petek arkalarında izopan var.
Son 24 saat tüketimim en soğuk havada ( dün öğlen 12:10 bugün öğlen 12:10)  13 m3.
Ev ısılarım salon hariç ortalama 23.5 derece gündüz.Gece ise en fazla 1 derece oynuyor oynamıyor.
Gündüzleri 3 oda 24 derece.Hol 23.5 derece.Yatak odası 23 derece.
İster inanın ister inanmayın.Bu soğukta izmirin sibiryası atatürk mahallesinde ( dün kar vardı ) ve binamın dış sıvası hala ıslak olmasına rağmen evimi konfor sıcaklığı 20-21 e indirsem yakıtım acayip düşer. Her 1 derece arttırmak yakıtı ortalama %6 civarı arttırıyor.
Buyrun 24 saatlik sayaç farkı fotoları :  13 m3. ( mantolamasız 4 cephe, son kat, üst teras, atatürk mah. ) bence bu hava için iyi bir değer.
Kombi  50 derecede şuan.Bu soğukta evi süper ısıtıyor.Bu arada kombi Ekim başında ısıtmaya açıldı oğlum için.Nasip olursa baharın sonunda kaparız artık.
http://hizliresim.com/7VqOvY
http://hizliresim.com/YjD1bZ
http://hizliresim.com/ayGJ5d
Saygılar Smile

#12
(07/01/2015, 12:59)Biray Doğalgaz Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
(07/01/2015, 02:44)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Klima Forumu

bunlar tasarruf yapmışlar veya öyle zannediyorlar, mcfe arkadaşımızın evindeki sıcaklık 23-23.5 derece ve gece dahil aynı olmasını sağlamaya çalışarak yakıt yakıyor, 18 dereceyi kabul etse bırak 65 dereceyi her hava şartında 40 dereceye kombiyi ayarlaması yetecek, yani insanımız 24 derece civarının altında üşüyor, hele sobadan klimadan yeni geçenlere bazen 25 dereyi anlatamıyorum, ben de de kombi 45 de yanıyor bazen ev 20 bazen 22 oluyor, yakıt bazen günde 3 m3 olurken bazen 12 ye çıkıyor, 140 m2 evde durum bu, kıyası üst katla yapıyorum yeni açtırdı,bosch tahminen condence2000 dir 30 günde 220m3 yaktı, ben şu an 150 ye doğru gidiyorum.Ev yeni duvarlar 35 cm ara kat tesisatta petekler büyük yine de izopan kullanıp TV taktım, daha da düşmüyor, aga...

Sayın Biray
Yukarıdaki grafik bana ait. Yazdıklarınızdan tam olarak ne dediğinizi çıkaramadım. Bana mı laf attınız, Başka bir şey mi demek istediniz tam olarak anlamadığım için önce bir sormak istedim. Konuyu açarsanız, ben de uygun cevap vermek isterim.
Önemli olan, ne söylendiği değil, söylenenden ne anlaşıldığıdır.

#13
Şehir: Gümüşhane
Ev: 110 m2, içten yalıtımlı (Toki), ara kat, güney ve batı cepheli.
Radyatör: 5 adet Demirdöküm Plus Panel radyatör (6,40 m) + 1 adet 120 cm Demirdöküm havlupan
Termostatik Vana: 4 adet Danfoss RA 2000, mutfaktaki 20 dereceye ayarlı diğer radyatörlerin tümü tam açık.
Oda Termostatı: 0.2 derece hassasiyetli, sürekli 23.2 dereceye ayarlı, koridorda.
Kombi: Demirdöküm Atron, Sürekli 55 dereceye ayarlı, çift camlı kapalı mutfak balkonunda. Mutfakla balkon arasındaki kapı sürekli açık.
Tüketim değerleri aşağıda:
Klima Forumu

Bugün itibariyle evimiz. Smile
Klima Forumu

Ekran Görüntüleri
       

#14
yer Eskişehir yalıtım yok ortam sıcaklığı 20-21 c yaklaşık en üst kat 110 m2 ev 9 metre radyatör günlük tüketim 7m 3 civarı

#15
(07/01/2015, 22:49)mephisto26 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  yer Eskişehir yalıtım yok ortam sıcaklığı 20-21 c yaklaşık en üst kat 110 m2 ev 9 metre radyatör günlük tüketim 7m 3 civarı

Yhu nasıl oturuyorsunuz o sıcaklıkta Allah rızası için bir söyleyin bana Smile

(07/01/2015, 03:04)mcfe Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Çok iyiymiş bu iş ya gerçekten.
Ben yoğuşmalı kombimi havalar izmirde soğuduktan itibaren 50 ye yükselttim.Bugün 2 saatlik tüketim dilimini referans alarak 45 dereceye düşürdüm.Bu iki saatlik dilimde yakıtın düşmediğini gözlemledim.Hemde 50 den 45 e düşürdüm yani.Ev sıcaklığını kaybetmeye başladı.Peteklerde hızla soğumaya başladı.Ben şunu farkettim.10.4 m peteğim var. Kombi 50 derecede çok randımanlı suyu ısıttı.Yakıt değişmedi.
Bu arada buyrun bugün evimin bahçesinden kar Smile İzmir yanlış olmasın Smile

http://hizliresim.com/W60mgE


Deme be hani oralarda çoğu zaman kombi bile açılmaz diyenler vardı hatta utanmasalr İzmir ekvatora komşu vilayet bile diyeceklerdi Smile

#16
sıcağı pek sevmeyiz ideal ısı bence , yazın yalıtım yapılsın daha da düşecek tüketim, yalnız bugünden itibaren tüketim kesin artar şu an Eskişehir hava -9 derece his edilen -18 msn hava durumuna göre

#17
(07/01/2015, 15:13)mcfe Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Merhabalar,
İzmir bornova atatürk mahallesi, 4 cephe 3 katlı müstakil evin son katı, üstüm teras, alt katta sadece bir odada klima ile ısınıyorlar.Terasta 5 cm xps var.Binada dış cephede mantolama yok. Boya dahi yok. Ev merdiven boşluğu dahil 100 m2.
Kombi kuzey/batı cephede evin merkezi balkonunda.Borular duvara gömülü.Kombi dolabı içerden izopan döşeli.
Tesisat komple bakır.Kombi dd nitromix. Petekler dd plus.Trv ler danfoss ra2000. OT kullanmıyorum.
Petek boyu 10.4 m. Hol ve havlupan hariç peteklerde trv var. Petek arkalarında izopan var.
Son 24 saat tüketimim en soğuk havada ( dün öğlen 12:10 bugün öğlen 12:10)  13 m3.
Ev ısılarım salon hariç ortalama 23.5 derece gündüz.Gece ise en fazla 1 derece oynuyor oynamıyor.
Gündüzleri 3 oda 24 derece.Hol 23.5 derece.Yatak odası 23 derece.
İster inanın ister inanmayın.Bu soğukta izmirin sibiryası atatürk mahallesinde ( dün kar vardı ) ve binamın dış sıvası hala ıslak olmasına rağmen evimi konfor sıcaklığı 20-21 e indirsem yakıtım acayip düşer. Her 1 derece arttırmak yakıtı ortalama %6 civarı arttırıyor.
Buyrun 24 saatlik sayaç farkı fotoları :  13 m3. ( mantolamasız 4 cephe, son kat, üst teras, atatürk mah. ) bence bu hava için iyi bir değer.
Kombi  50 derecede şuan.Bu soğukta evi süper ısıtıyor.Bu arada kombi Ekim başında ısıtmaya açıldı oğlum için.Nasip olursa baharın sonunda kaparız artık.
http://hizliresim.com/7VqOvY
http://hizliresim.com/YjD1bZ
http://hizliresim.com/ayGJ5d
Saygılar Smile

Sayın mcfe
Bir de termostat kullansanız yenmez tadından. Hava sıcaklığına göre kombi ayarını takip etmek zorunda kalmazsınız. Ben onca yıl kombiyi termostatsız nasıl kullanmışım hayret ediyorum. Tabi bunu şimdi anlıyorum. Saygılar.

#18
Bir ısı ve enerji mühendis olarak, Q=k,F,(tiç-tdış) formülü+fiziksel gözlemler malzeme cinsleri ve de 25 yıllık tecrübe ile kombiyi 50 derecede kullanarak evleri 22-24 bandına çıkarıyoruz, bunu hesaplarken istanbul için dış sıcaklığı -3 C, İzmir için 0 C kabul ediyorum. Buda her zaman için evleri %30-40 hatta %50 az yakıtla ısıttı durdu tam 25 yıl. Ancak ekstra havalar var, şu an İzmirde dış sıcaklık -6 derece, ben 8 yıldır buradayım ve en çok -2 leri görmüştüm.Bu da hesap sıcaklığı ile 22 dereceye gelen odaları 16 lara düşürdü, yani kombiler 50 den 60 hatta 65 derecelere çıkmak zorunda, artık yan odada yakmayayım da olmuyor, çünkü o odalarda su dönmezse mazallah petekler bile donabilir, zaten yan odalarda ısınmıyoır, millet isyanda hani 50 ile ısınacaktı diyor, ama bu arada üstte altta oturan da yok, yani hem yakmayacağız hem de ısınacağız olmuyor bu havalarda.

Bütün apartmanın sayaçlarını yazdım saat 22.00 de bakalım -6 lık bu gecede ne yakacak bizim bina.

d.1: 1212 vaillant 296-5
d.2: 941 demirdöküm nitromix
d.3: 284 (yeni açıldı) bosch condence2000
d.4: 1804 viessman vitodens

d2 ben oluyorum,kombim şu an 45 de yanıyor.ev 21-22 bazı odalardaki ter.vanalar 2 de yani 16 derecede ve tamamen kapatmış durumda. Şimdi bence ter. vana bazı petekleri devre dışına bıraktığı için kombi daha az suyu daha kolay ve ucuza ısıtıyor, çünkü kombi hala 2 çizgide yanıyor.Oda ter. ile de denemeler yapacağım ama bu oda termostatı hangi odaya koyarsan ona göre tüm kombiyi devre dışına alıyor, bazı odalar çok sıcak bazıları hiçbir zaman ısınamayabilir, tabi bu bizim ev gibi 8 metre eninde 20 metre derinliğinde ki evlerde,

bugün izmirde ısınamıyoruz diye evine çağıran insanlarda genelde kombi 70 de çalışıyordu ve sayaçlar kars veya erzurum daymış gibi dönüyordu, mesele kombiyi 50 derece ve altında kullanmaktır, ısınamıyorsanız kombiyi yükseltmek çözüm ama faturalar peteği arttırtarak derece indirmekse petek büyütmelisiniz, 6 yılda 7000 m3 harcayıp ısınamayan daire dünden beri 7 metre yerine 12 metre petekle ısınıyor, daire sahibi ilk kez ev ısındı ve 70 derecelik kombi kar yağarken 50 de çalıştı, sonuç 1 günde 12 m3 gaz, fazla derseniz, geçen ay kış azdı adam ısınmadan 400 ödemiş, 5-6 gün sıcaklık 22 dereceydi izmirde geçen ay..artık radyatör büyütüp derece düşürmenin faydasını varın siz hesaplayın.
radyatör dönüş vanaları reglaj yani dönüş vanası olmalı
radyatör arkasına kesinlikle izopan konmalı
kombi altında plastik filitre varsa derhal bakır veya prinç tam geçişlik gk veya muadil marka ile değişmeli
kombi dolabı tam kapalı hatta izoleli borular izoleli ve duvar içinde veya dolap içinde olmalı.

bunlar olmadıkça ısınamayan eve ter.vana veya oda termostatı 2.ci derece fayda sağlamakta unutmayalım, ama ev kare şeklinde ise ve yalıtım iyiyse oda ter. ı çok iyi netice veriyor, uzun evlerde favori ter. vana, hatta ikisine gücü yeten ikisini de almalıdır, ama önce düşük sıcaklıkta ısınma..

saygılar...
Bircan EREN
İTÜ.Makina Fak.Isı-Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)
Biray Mühendislik - İzmir

#19
Bu gece çok soğuktu. Kendi rekorumu kırdım arkadaşlar. 24 saatte 11.2 m3... Smile

#20
Sabah 10 itibariyle binamızdaki sayaçlar (12 tam saat) dış sıcaklık -4 C

d.1: 1218-1212.. 6 m3 vaillant 296-5
d.2: 944-941...... 3 m3 demirdöküm nitromix
d.3: 293-284...... 9 m3 bosch condence2000
d.4: 1812-1804... 8 m3 viessman vitodens
Bircan EREN
İTÜ.Makina Fak.Isı-Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)