#22
Merhaba bende pelet sisteme ve foruma yeni katılan kullanıcılardan biriyim.yaklaşık 2 ay evvel 25kw lidya compact kazan aldım kazanın en alttaki vidalı kapak kaç günde temizlenmeli bilmiyorum ben haftada bir temizliyorum be bir poşet kül çıkıyor bu normalmidir.

#23
(15/01/2018, 22:40)Akifylmz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba bende pelet sisteme ve foruma yeni katılan kullanıcılardan biriyim.yaklaşık 2 ay evvel 25kw lidya compact kazan aldım kazanın en alttaki vidalı kapak kaç günde temizlenmeli bilmiyorum ben haftada bir temizliyorum be bir poşet kül  çıkıyor bu normalmidir.

Foruma hoş geldiniz. 
Pellet te kül oranı %1-2 arasındadır. Yani 100 kg pelet yakarsanız 1 kg civarında kül çıkar. Tabi tamamı küllüğe inmez ,bir kısmı bacaya gider ,bir kısmı da bacadan atılır. Biz 3-4 günde kontrol edin diyoruz. Haftada bir temizlik yetiyorsa çok iyi.  Bu arada yukarıdaki kolları da hareket  ettirmeyi unutmayın .Harbileme işlemi için.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#24
Evim 100m2 ve yalıtım yok 2 katlı binamız ben üstte oturuyorum teras falan izolasyonsuz.kazan fazla yakmasın diye diğer iki odanın petek vanaları kapalı yani 10m radyatörden sadece 5 metresi devrede hergün akşam 6 gibi açıp sabah 10 gibi kapatıyoruz kazanı. Yani hergün pota ve kül çekmecesi temizliği artı harbileme yapıyoruz. Sadece en alttaki vidalı kapak haftasonu birkez açıp temizliyorum. Bu bana pek pratik gelmedi açıkçası biraz dar yapılmış acma kapama kelebek vidaları sökerek oluyor..yakıta gelince 20-25 kilo yanıyor kazan 55 derecede 8-9kw sabit kalıyor biz yanlış mı kullanıyoruz acaba?

#25
(16/01/2018, 10:22)Akifylmz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Evim 100m2 ve yalıtım yok 2 katlı binamız ben üstte oturuyorum teras falan izolasyonsuz.kazan fazla yakmasın diye diğer iki odanın petek vanaları kapalı yani 10m radyatörden sadece 5 metresi devrede hergün akşam 6 gibi açıp sabah 10 gibi kapatıyoruz kazanı. Yani hergün pota ve kül çekmecesi temizliği artı harbileme yapıyoruz. Sadece en alttaki vidalı kapak haftasonu birkez açıp temizliyorum. Bu bana pek pratik gelmedi açıkçası biraz dar yapılmış acma kapama kelebek vidaları sökerek oluyor..yakıta gelince 20-25 kilo yanıyor kazan 55 derecede 8-9kw sabit kalıyor biz yanlış mı kullanıyoruz acaba?

Tüketim normal diyebiliriz. Çünkü ev gerçektende yalıtımsız. Sizin radyatörleden bir kısımını kapatmanız çok fazla etkisi olmaz tüketime . %50 radyatör kapatsanız %20 ekonomi olur belki. 

 Temizlik konusuna gelirsek. Şu an piyasada Lidya serisindeki gibi bir sistem yok. İtalyan'lar da dahil olmak üzere .Kollu çekmeli sistem Kozlusan ın icadı. Normal şartlarda her gün pota temizlerdiniz. Alt kısımdaki yeri uzun süre açmanıza gerek yok. Oraları belki ayda bir veya sezon sonu temizlik yeterli. Oraya yoğun kül birikiyor mu. . Normal şartlarda küllüğü temizlemeniz yeterli..



   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#26
M.mbirol bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Benim bu kazanı tercih etmem biraz daha az yakıt harcadığını düşünerek oldu.bilmiyorum belki slimpel dahami az yakiyordu ama...dedidiğiniz gibi pota temizliği ve kül çekmecesi temizliği pratik.sadece alt bölüm kafama takılmıştı ben haftada bir kez temizliyorum örnek olarak kül tepsisiyle 3 tepsi çikiyor.acaba fan hızımı yüksek.biz cihazı minimum 3kw fan 95 maksimumda 17kw fan 115 ayarladık.bide bütün radyatörleri açıp denicem yüzde 20 ekonomiye degermi bakıcam yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

#27
Selamlar..ben bu lidya compact cihazimda yakıt yükleme ayarını anlayamadim yükleme periyodu yükseldikçe cihaz daha fazla mı yakıt alıyor,?yada bunun yakit enerjisi ile bir orantisi varmıdır benim kazan 3kw ile 17kw ya ayarlı buna göre yükleme periyodu kaç olması lazım.

#28
(19/01/2018, 09:38)Akifylmz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Selamlar..ben bu lidya compact cihazimda yakıt yükleme ayarını anlayamadim yükleme periyodu yükseldikçe cihaz daha fazla mı yakıt alıyor,?yada bunun yakit enerjisi ile bir orantisi varmıdır benim kazan 3kw ile 17kw ya ayarlı buna göre yükleme periyodu kaç olması lazım.

Ters orantılı çalışıyır. Kazan ayarları bölümünde Yükleme Kapasitesi yükseldikçe, saat başına yakıt alma gr azalır. 
 Lidya serisinin min ayarını 5 kw ın altına almanızı tavsiye etmem.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#29
Merhaba M.mbirol bey ..benim bu lidya compact cihazim bazen çalışırken kendiliğinden kapanıyor bazende alev söndü yazıp hata veriyor bu yazılımla ilgili olabilirmi acaba..bugün yine alev söndü hatası verdi cihazı kapatmak istedim kapanmadı fişini çektim potayı temizledim fişe taktım pelet aldı fakat ateşleme yazdığı halde yanma olmadı sanki yaniyormus gibi fanı yükseltti kw yükseltti pelet almaya devam etti.ben tekrar kapatıp temizledim ve çalıştırdım bu sefer çalıştı..

#30
(26/01/2018, 23:42)Akifylmz Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba M.mbirol bey ..benim bu lidya compact cihazim  bazen çalışırken kendiliğinden kapanıyor bazende alev söndü yazıp hata veriyor bu yazılımla ilgili olabilirmi acaba..bugün yine alev söndü hatası verdi cihazı kapatmak istedim kapanmadı fişini çektim potayı temizledim fişe taktım pelet aldı fakat ateşleme yazdığı halde yanma olmadı sanki yaniyormus gibi fanı yükseltti kw yükseltti pelet almaya devam etti.ben tekrar kapatıp temizledim ve çalıştırdım bu sefer çalıştı..
Yazılımsal bir sıkıntı değil bence. Baca ike ilgili olabilir. Yada pellet boyutu vs dengesiz pellet akışı olabilir. Alev söndü hatası, baca ısısı çok düştüğü için verir. 
 İlk ateşleme de baca tam soğumadan ateşleme başlarsa. Ateşleme başlaması ve ateşlemede çıkış süresi kusa olur. Kazan nerede kurulu. Kullandığınız pellet nedir. Birde bu tarz şikayetlerde ekran resmini çekip atarsanız daha iyi olur.