• Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Gösterim Stili

vrf sistemde toshiba mı daikin mi?
#1
merhabalar. 

yeni açacağımız iş yeri için hem ısıtma hem de soğutmayı klimalardan sağlayacağız. bodrum kat dahil 5 katlı binamız var. yaklaşık olarak 700 metre kare merdiven boşlukları hariç alanımız var. klima koyacağımız bölmelerin ise toplam metre kare alanı yaklaşık 500 metre kare. toshiba ve daikin arasında kaldık. toshibanın ve daikinin teklifindeki cihaz modellerini de yazacağım. fikir verirseniz çok sevinirim.

DIŞ ÜNİTE Daikin

(Sürekli Isıtma)
RYYQ28T (28 HP) VRV DIŞ ÜNİTE 1 Adet (RYMQ12T+RYMQ16T)
Soğutma Kapasitesi: 78,5 kW
Isıtma Kapasitesi: 78,5 kW

2 İÇ ÜNİTE Daikin

FXFQ25AV - 2,8 Kw 7 Adet 
FXFQ32A - 3,6 Kw 8 Adet 
FXFQ40A - 4,5 Kw 3 Adet 
FXFQ63A - 7,1 Kw 2 Adet 
FXFQ100A - 11,2 Kw 1 Adet 

4 KABLOLU UZAKTAN KUMANDA Daikin
BRC1D52 21 Adet 

5 BAĞLANTI ELEMANLARI Daikin
KHRQ22M20T 15 Adet 
KHRQ22M29T9 2 Adet 
KHRQ22M64T 2 Adet 
KHRQ22M75T 1 Adet 
BHFQ22P1007 1 Adet 

(toshibanın modelleri fotoğraflarda mevcuttur) 

şimdiden çok teşekkür ederim.

   

   

   

#2
500 m2 net alan için 78 kw çok rahatlıkla yeterli. Toshiba neden yüksek seçmiş kapasiteyi çok anlam veremedim. Bir de Toshiba da 22 iç ünite var ,Daikin da 21 adet. Bu teklife göre sanırım ki Toshiba daha pahalı çıkacaktır.
Vrf de yapılan en önemli hata dış üniteler %70 kapasite seçiliyor. Yani 100 kw iç ünite için 70 kw dış ünite. Aynı anda hepsi kullanılmaz iç ünitelerin düşüncesi ile . Yada kapasiteler düşer klima kısar kendini varsayımı . Ama size verilen teklifte her iki markada da birebir iç ünite dış ünite kapasite seçimi yapılmış. Bu iyi.
Her ikisi de bu işi bilen ,referansı iyi markalar. Ama şu var ki hangi marka olursa olsun bu işlerin montajı çok önemli. Hele ki VRF de temizlik ,azot altı kaynak , borulama ,dranaj hatları vs çok daha önemli. Benim size öncelik tavsiyem ,uygulamacının daha önce yaptığı işlerden referans alıp ,birebir kullanıcı ile görüşün.
Bir tavsiye de ben vereyim. MHI FormGroup tan da bir teklif alın.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
(07/02/2019, 21:27)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 500 m2 net alan için 78 kw çok rahatlıkla yeterli. Toshiba neden yüksek seçmiş kapasiteyi çok anlam veremedim. Bir de Toshiba da 22 iç ünite var ,Daikin da 21 adet. Bu teklife göre sanırım ki Toshiba daha pahalı çıkacaktır.
Vrf de yapılan en önemli hata dış üniteler %70 kapasite seçiliyor. Yani 100 kw iç ünite için 70 kw dış ünite. Aynı anda hepsi kullanılmaz iç ünitelerin düşüncesi ile . Yada kapasiteler düşer klima kısar kendini varsayımı . Ama size verilen teklifte her iki markada da birebir iç ünite dış ünite kapasite seçimi yapılmış. Bu iyi.
Her ikisi de bu işi bilen ,referansı iyi markalar. Ama şu var ki hangi marka olursa olsun bu işlerin montajı çok önemli. Hele ki VRF de temizlik ,azot altı kaynak , borulama ,dranaj hatları vs çok daha önemli. Benim size öncelik tavsiyem ,uygulamacının daha önce yaptığı işlerden referans alıp ,birebir kullanıcı ile görüşün.
Bir tavsiye de ben vereyim. MHI FormGroup tan da bir teklif alın.

Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim. dediğiniz gibi toshibadan aldığım teklif yaklaşık olarak 30 bin TL daha pahalı. Kwlarda farklılık olduğu için bende size danışmak istedim. peki yakıt tasarrufu açısından ikisini de kıyasladığımızda fark nasıl olur? bir de arıza problemi çıkması açısından iki markayı da değerlendirirseniz çok sevinirim.

#4
30 bin TL fazla vermenizin bence hiç anlamı yok. Arıza servis konusuna gelince ,her iki firma da bu işi yıllardır yapıyor . Tecrübeye sahip ikisi de .Arıza konusunda iki markada da her hangi bir kronik geri dönüş duymadık. Tabiki de arıza olabilir. Ama bana göre en önemli konu uygulama işi. Dünyanın en kral makinesi ustasının eline düşmezse hüsran olur her zaman .
Bu arada İş nerede ,hangi ilde. Birde proje varsa binanın ,buraya atarsanız daha net kapasite tespit ederiz.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
(08/02/2019, 22:24)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: 30 bin TL fazla vermenizin bence hiç anlamı yok. Arıza servis konusuna gelince ,her iki firma da bu işi yıllardır yapıyor . Tecrübeye sahip ikisi de .Arıza konusunda iki markada da her hangi bir kronik geri dönüş duymadık. Tabiki de arıza olabilir. Ama bana göre en önemli konu uygulama işi. Dünyanın en kral makinesi ustasının eline düşmezse hüsran olur her zaman .
Bu arada İş nerede ,hangi ilde. Birde proje varsa binanın ,buraya atarsanız daha net kapasite tespit ederiz.

dediğiniz gibi firmaları az çok inceledim. daikinden fiyat veren firma ağırlıklı olarak vrf sistem kurulumu yapıyor. gidip yerinde inceleyemedim fakat referansları çok iyi gözüküyor(bizden çok daha büyük yerlere kurulum yapılmış(fabrika vs) ve ayrıca büyük kurumsal firmalara çalışmışlar). toshiba'dan fiyat aldığımız firmanın vrf sistem yapmış olduğu yeri gezme şansımız oldu, onlarda memnunlardı, 2 3 senedir herhangi bir sıkıntı yaşamamışlar. dış ünite cihazlarının modellerini toshiba ve daikin'in sitelerinden inceledim. toshiba'nın sitesindeki dış ünitelerde standart model ve Yüksek verim / Isıtma kapasitesi öncelikli modeller var. bize toshiba'dan gelen teklifteki cihaz standart modellerin içerisinde yer alıyor. daikin'deki dış ünitenin modeli ise sürekli ısıtma özellikli dış ünite. bu farklılık kafamda soru işareti oluşturdu. bu farklılık ısıtma üzerinde ne kadar etkilidir? çünkü yaz kış ısıtma ve soğutma bu sistemden sağlanacak. binamızın iki cephesi cam bu arada. istanbul avcılarda yapılacak binamız. projenin fotoğraflarını yükledim. klima istediğimiz odalar ise;


×bodrum kat
bay giyinme 
bayan giyinme
teknik oda

×giriş kat
bekleme alanı 
muayene odasi

x1.kat
bekleme alani
muayene odasi 1
muayene odasi 2
muayene odasi 3

×2.kat 
bekleme alanı
muayene odasi 1
muayene odası 2
muayene odası 3
reklam odası

×3. kat
ofis 1
ofis 2 
ofis 3
müdür odası
toplantı odası
mutfak
bekleme alanı

ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.

   

   

   

   

   

#6
×bodrum kat
bay giyinme            2.2 kw
bayan giyinme        2.2 kw
teknik oda              ?? Yük ne bilinmiyor 

×giriş kat
bekleme alanı         7.1 kw
muayene odasi       2.8 kw

x1.kat
bekleme alani         7.1 kw
muayene odasi 1    2.8 kw
muayene odasi 2    2.8 kw
muayene odasi 3    2.8 kw

×2.kat 
bekleme alanı         7.1 kw
muayene odasi 1    2.8 kw
muayene odası 2    2.8 kw
muayene odası 3    2.8 kw
reklam odası          3.6 kw

×3. kat
ofis 1                   2.2 kw 
ofis 2                   2.2 kw
ofis 3                   2.2 kw
müdür odası         5.6 kw
toplantı odası        5.6 kw
mutfak                 3.6 kw
bekleme alanı       5.6 kw

Benim hesabıma göre toplam kapasite 75,9 kw çıkıyor. Kaldı ki burada bazı odalar süreklilik arz etmiyor. 70 kw dış ünite olsa bile çok rahat gider.

 Ben şunu net söyleyebilirim ki Toshiba dan keşif yapan bu işi bilmiyor veya ticari olarak bir şeyler düşündü gibi. 100 kw gücü nereye takacak anlamadım.

 Bu arada teknik oda için seçim yapmadım. Teknik (server vs ise) oda bana göre ayrı kendi başına düşünülmesi gerekir. Bir de burası Radyoloji üzerine bir işletme. Diğer teknik bölümler kendi içinde bire bir ısıtma soğutma havalandırma seçilmeli.