Şehir: Kayseri Klima: Vestel st50 açılır açılmaz F1 hatası veriyor. Dış ünite devreye girmiyor. İç ünite buzlanma sensörünü ölçtüm 3300 k ohm direnç değeri var.
Yorum Sayısı: 12,934
Konu Sayısı: 354
Üyelik Tarihi: 29/12/2014
Şehir: İzmir Klima: Kombi: 3300 kohm olmaz..
5 veya 10 kohm olur.
Sizin makine Trifaze. Faz yönünü değiştirin. F1 faz hatası olarak verilmiş.