#1
   Herkese merhaba Vestel 9000 binlik inverter klimamla alakalı bir sorunum var yol gosterebilen olursa sevinirim.
Klima çalışıyor fakat soğuk uflemiyor sadece fan. iç ünite hata vermiyor fan dönüyor kısa süre sonra dış fan duruyor.
Dış ünite kartında 11 kere kırmızı ışık yanıyor.
31 derece ye aldığım taktirde bir süre sonra sonuyor kırmızı ışık.surekli böyle çalışsa hata vermiyor.
Fakat dereceyi düşürdüğümde dış fan dönmeye başlıyor ve 11 kırmızı ışık hatası veriyor tekrar
11 kırmızı ışık akım limit hatası yazıyor kutuda.
Voltaj yüksek mi diye UPS bağladım sonuç aynı.
İç dış tüm sıcaklık sensörleri ısıya göre direnç değişiyor sağlam gibi.
Kartta bir tane zener diot vardı arızalı aynı değerde değiştirdim fakat değişen birşey olmadı.
Fotoğraftaki siyah kablonun hemen altındaki zeneri değiştirmiştim.

#2
Cihazın gazı var mı

#3
Gazı var diye biliyorum en son klimaci gaz yuklemisti fakat rekordan kaçırmış mıdır bilmiyorum.karlanma vs yok.gazdan yapar mı bu hatayı

#4
Cihazı soğutma da 18 e alin. Dis ünite kompresör devreye giriyor mu bakın. Giriyor ise ince ve kalın borulara bakın. Serinlik var mı. Kompresör çalışıyor borular da serinleme yok işe gaz yok. Vanalar da yag varsa kaçak var demek. Gaz verilmiş olabilir ama kaçağı onarmadiktan sonra gaz vermenin anlamı yok. Kompresör devreye girmiyor ise karta bakılması lazım. Basıncı ölçün dicem ama manifold lazım. Hangi şehirdesiniz.

#5
(27/06/2020, 04:32)caki_faruk Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese merhaba Vestel 9000 binlik inverter klimamla alakalı bir sorunum var yol gosterebilen olursa sevinirim.
Klima çalışıyor fakat soğuk uflemiyor sadece fan. iç ünite hata vermiyor fan dönüyor kısa süre sonra dış fan duruyor.
Dış ünite kartında 11 kere kırmızı ışık yanıyor.
31 derece ye aldığım taktirde bir süre sonra sonuyor kırmızı ışık.surekli böyle çalışsa hata vermiyor.
Fakat dereceyi düşürdüğümde dış fan dönmeye başlıyor ve 11 kırmızı ışık hatası veriyor tekrar
11 kırmızı ışık akım limit hatası yazıyor kutuda.
Voltaj yüksek mi diye UPS bağladım sonuç aynı.
İç dış tüm sıcaklık sensörleri ısıya göre direnç değişiyor sağlam gibi.
Kartta bir tane zener diot vardı arızalı aynı değerde değiştirdim fakat değişen birşey olmadı.
Fotoğraftaki siyah kablonun hemen altındaki zeneri değiştirmiştim.

Kompresör veya sürücü transistor lerde hata var. Cihaz kompresör kalkış yapacağı zaman aşırı akım algılıyor. 