15/11/2017, 01:16
Merhaba dostlar. mbirol beyin büyük yardım ve bilgileri sayesinde bizler çok şey öğrendik. bende bu karşılıksız yardım için elimden geldiği kadar kullandıgım klima hakkında konu açarak azda olsa foruma destek ve sizlere fikir vermek istedim. öncelikle çok detaylara inmek istemiyorum.ancak bilgi isteyen olursa yinede bilgi veririm.
-- Toshiba ras13 skvp2 modeli. namı diğer (süper daiseikai 6 ) anlaşıldıgı gibi süper inverter serisidir.
Not: ras skvr modeli de daiseikai ancak (süper daiseikai) yada (süper inverter) serisi DEĞİLDİR..
Not: ras skvr modeli de daiseikai ancak (süper daiseikai) yada (süper inverter) serisi DEĞİLDİR..
iki farklı süper daiseikai modeli var. 1. Toshiba ras skvp2 (süper daiseikai 6) ve toshiba ras pkvp (süper daiseikai 8) vardır. skvp ve pkvp iki model klimada toshibanın japonya üretimi DA111A1FD-21F DA compresör vardır.
klimayı antalyada soğuk iklimde ısınma amaçlı aldım. bulundugum yer ankara havası gibi soğuktur. kışın sıfırın altındadır. bazı geceler -15'i bulur. daha kış hiç geçirmedim. bu kış test edeceğim.
1- öncelikle klimanın iç ünite çıkış ısısını bi ara ölçtüğümde 51-52 civarıydı ancak daha düşük fan hızında elbette ısı artacak. daha yüksek fan devrinde ise ısı düşeceği için gerçek bir değer çıkmaz. bazı arkadaşlar benim klima üfleme sıcaklıgı düşük yada yüksek diyor bunun sebebi fan hızı ile alakalı,her klimanın fan devir hızı aynı olmadıgı için eşit test olmaz.
1- öncelikle klimanın iç ünite çıkış ısısını bi ara ölçtüğümde 51-52 civarıydı ancak daha düşük fan hızında elbette ısı artacak. daha yüksek fan devrinde ise ısı düşeceği için gerçek bir değer çıkmaz. bazı arkadaşlar benim klima üfleme sıcaklıgı düşük yada yüksek diyor bunun sebebi fan hızı ile alakalı,her klimanın fan devir hızı aynı olmadıgı için eşit test olmaz.
2- bir klimada kış için en önemli faktör defros dur. üst seviye çoğu klima özellikle samsung klimalar buz tutmasına karşın defrosa girmediği için çoğu kişi aldıgına pişman olmuş.bazı kişilerde geri iade etmiş. toshibayı gerçek kış şartlarında test edemediğim için defrosu hakkında bilgi veremiyorum. ama 2 ay sonra bilgi verebilirim.
gördüğünüz gibi burada hangi ısıda ne kadar süre defrosa girdğini anlatıyor..
kısaca defrosta motoru kapatıp defrostan sonra motoru açıp ısıtmaya başlaması tahmini olarak 18dk..
3-şuanda dış hava sıcaklıgı akşamları ve sabaha yakın 0 ile 11 derece arasında bir kaç haftadır değişiyor. evim yalıtımlı ve oda küçük oldugu için klima hep min. seviyede çalışıyor ve yinede fazla gittiği için dış ünite arasıra tamamen kapanıyor.. haliyle şuanda ses seviyesi çok mükemmel. inanın dış ünitem hemen penceremin yanında bazen dış ünite çalışıyormu diye pencereyi açıyorum 30cm mesafede ses duyamıyorum. max seviyede'de içeriye hiç ses gelmiyor.
iç ünitemde aynı şekilde evde konuşurken yada kısık sesli tv açık iken iç üniteden ses duyulmuyor.
bu yazıyı yazmamın sebebi klimayı kurarken,çok ses çıkarıyor. çok ses çıkar odanın içine gelir diye kullananlar uyarmıştı. neymiş her klima bir değilmiş..
4- gelelim elektrik sarfiyatına.öncelikle elimde watt ölçer olmadıgı için multimetre ile ölçtüm.sayfanın başındaki resimde klima teknik detaylarda gördüğüniz gibi güç tüketimi max 2.37kw (2370watt) yazmakta. benim ölçümümde ise
kısaca defrosta motoru kapatıp defrostan sonra motoru açıp ısıtmaya başlaması tahmini olarak 18dk..
3-şuanda dış hava sıcaklıgı akşamları ve sabaha yakın 0 ile 11 derece arasında bir kaç haftadır değişiyor. evim yalıtımlı ve oda küçük oldugu için klima hep min. seviyede çalışıyor ve yinede fazla gittiği için dış ünite arasıra tamamen kapanıyor.. haliyle şuanda ses seviyesi çok mükemmel. inanın dış ünitem hemen penceremin yanında bazen dış ünite çalışıyormu diye pencereyi açıyorum 30cm mesafede ses duyamıyorum. max seviyede'de içeriye hiç ses gelmiyor.
iç ünitemde aynı şekilde evde konuşurken yada kısık sesli tv açık iken iç üniteden ses duyulmuyor.
bu yazıyı yazmamın sebebi klimayı kurarken,çok ses çıkarıyor. çok ses çıkar odanın içine gelir diye kullananlar uyarmıştı. neymiş her klima bir değilmiş..
4- gelelim elektrik sarfiyatına.öncelikle elimde watt ölçer olmadıgı için multimetre ile ölçtüm.sayfanın başındaki resimde klima teknik detaylarda gördüğüniz gibi güç tüketimi max 2.37kw (2370watt) yazmakta. benim ölçümümde ise
10,80Amper x 220volt= 2,376waat çıktı. firmanın verdiği bilgi ile birebir aynı. hemde ölçüm yapan cihazın doğrulugunu yapmış olduk. bu değer max. değer. set değeri ile oda sıcaklıgı farkı çok olmadıkca zaten bu seviyelere çıkmıyor.
geldik en can alıcı noktaya
tabiki herkesin merak ettiği min. tüketim..
öncelikle şunu belirteyim. zamanım olmadıgı için klimayı min. almak için set değerini oda sıcaklıgından 1 derece aşağı çektim ilk etapta 2 amper seviyelerine indi. 1-2dk sonra dış ünite kendini kapattı ve 2 amper altına hiç inmedi. 2.15Ax220V= 470watt diye çok üzüldüm. piyasadaki bir çok klima hatta mitsubishi fh35 modeli dahi min.. 320watt seviyelerinde oldugu için iddalı olan toshibanın çuvalladıgını görünce tüm moral bozuldu..
tabiki herkesin merak ettiği min. tüketim..
öncelikle şunu belirteyim. zamanım olmadıgı için klimayı min. almak için set değerini oda sıcaklıgından 1 derece aşağı çektim ilk etapta 2 amper seviyelerine indi. 1-2dk sonra dış ünite kendini kapattı ve 2 amper altına hiç inmedi. 2.15Ax220V= 470watt diye çok üzüldüm. piyasadaki bir çok klima hatta mitsubishi fh35 modeli dahi min.. 320watt seviyelerinde oldugu için iddalı olan toshibanın çuvalladıgını görünce tüm moral bozuldu..
meğer se klima set değeri düşük oldugu için kendini daha fazla kısmak yerine kendini kapatmış.
Tekrar ölçtüğümde ise
1.11Ax220v= 244watt seviyelerine indi ve bu şekilde minumumda çalıştı.ve piyasanın kralı olduğunu ve inverter'ın mucidi oldugunu ispatladı.