Soğutma da klima tüketimi
#11
(17/06/2016, 23:40)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(17/06/2016, 23:32)onur35 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İnverter klimalarda dış ünite hangi koşullarda durur.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. Benim dış ünite durmadan çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir.

Diyelim ki 30 m2 de 12 lik kullanıyorsunuz, dereceyi de 24 yaptınız dış ünite durmaz hiç, min kapasitede de olsa çalışır. 
Yine 15 m2 de 12 lik kullanırsınız, 26 derece de kullandığınızı var sayarsak havalarda çok sıcak olmadığı zaman dış ünite durur arada bir. 

Doğru kapasite seçiminde inverter klimanın dış ünitesinin durmaması tasarlanmış tır genelde. Ama ayarlanan dereceyi de buluyorsa min kapasitede çalışmasına rağmen duradabilir. 
Sizin cihaz markası nedir, kapasite nedir, kullanılan alan kaç m2.

25 m2 18 BTU inverter klima mevcut

#12
Klima marka modeli nedir. Kaç derece de kullanıyorsunuz. Çatı kat ara kat?  Birde klima devamlı mı çalışıyor, yada kaç saat kullandınız devamlı. 
Sürekli kullanımda şu havalarda 25-26 derecede 18 lik klima 25 m2 de durur aslında dış ünite arada sırada da olsa. Belki siz fark etmemişsinizdir.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#13
Forumda bu günlerde tekrar bizim klimam bu kadar harcadı,sizin klima çok tüketmiş gibi yazılar üzerine birim soğutmada klima ne kadar tüketir diye birinceleme yapalım dedik.
 Burada ik olarak kriteri TR de bilinen en az tüketim değerine sahip klima üzerinden gitmek istedim.EER si bu makinenin 5,15 lerde .Bu makine nominalde 2,5 kw soğutma enerjisi (8525 btü) üretiyor. Bu soğutma enerjisi için tüketilen elektrik enerjisi ise 485 watt. Şimdi buna göre hesap şu çıkıyor.
1000 btü/h lik soğutma enerjisi üretebilmek için yaklaşık olarak 57 watt/h elektrik enerjisi gerekli. Tabi bunlar ortalama.Aslında 1000 btü içinde 8525 btü içinde aynı fanlar,aynı kartlar vs kullanılıyor.İlk 1000 btü için 100 watta kadar çıkar bence . Biz hesaplamalarda ortalamayı alalım diye düşündük.
Şimdi forumda tartıştığımız konularda bir arkadaşımız 24 saatte İstanbul da Haziran ayı sonu için 3,5 kw(3500 watt) .Yani 1 saatlik ortalama şu 146 watt. Buna göre 146 watt tüketimde üretilecek soğutma enerjisi 2561 btü/h çıkıyor .Yani klimanın kullanılan alan gerekli soğutma işlemi tamamlandıktan sonra bu ortamın soğutma enerji ihtiyacı 2561 btü/h .
2561 btü/h lik ihtiyacı olan bir yer bence çok korunaklı ,ısı kaybı olmayan bir ortam olamsı gerekiyor. Bu yaptığım tüketim hesabındaki klimanın piyasadaki şu anki fiyatı ise 4650 TL.

Şimdi gelelim piyasada orta sınıfta bir klima için aynı hesaba . A+ sınıfında 2,5 kw lık bir klimanın tüketimi ortalama olarak 850 watt tüketiyor . Buna göre 1000 btü/h lik soğutma enerjisi için gerekli olan elektrik enerjisi ise 100 watt. Buna göre yukarıda örneklediğimiz ortam için 1 saat için gerekli olan soğutma enerjisi için elektrik enerjisi 256 watt/h çıkıyor.Bu klimanın piyasadaki fiyatı ise ortalama 2000 TL.

Şimdi hesabı şöyle yapalım . 7/24 açık 3 ay kesintisiz soğutmada kullanılacak iki klima ne tüketir ,kaç lira öderiz.

Üst seviye klimamız 1 saatte 146 watt tüketiyor 24 saatte 3504 watt yani 3,5 kw harcıyor. 90 günlük tüketim ise 315 kw . Bu tüketim için ödeyeceğimiz net para ise (0,42 TL kw saat net fiyat üzerinden) 132,3 TL

Orta sınıf klimamız için aynı hesabı yapacak olursak 256 watt lık saatlik tüketimimiz çıkmıştı.24 saatte 6,14 kw harcıyor.Buna göre 90 günde tüketim 553 kw çıkıyor. Buna göre ödenecek fatura ise 232 TL

İki makine arasındaki 3 aylık yaz dönemindeki tüketim farkı 100 TL.
İki klima arasındaki fiyat farkı ise 4650-2000 = 2650 TL
3 ay yaz kulanımı olacaksa aradaki fark amortismanı 26,5 YIL

Hesap ortada ,varsa başka türlü bir hesap her türlü görüşe açığız.

*Bizim buradaki karşılaştırmamız sadece tüketim üzerinedir. Orta sınıf olarak adlandırdığımız klima tüketimi ve soğutma performansı bizzat kullanılmış ve denenmiştir. Orta sınıf makine olarak adlandırdığımız bu makine İzmir de geçen 2 hafta 40-45 derecelerde yaşadık,soğutmada sorun yok. 35 derece ortalamalarda 24 saatlik tüketim neredeyse buradaki tüketim değerleri gibi 6 kw larda.

*Burada klimanın extraları ,ek özellikleri vs göz ardı edilmiştir. Karşılaştırma amacımız tüketim.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#14
22-06-2016 saat 23:19 İzmir de hava sıcaklığı
Klima Forumu
22-06-2016 da gün içinde gölgede İzmir de max. hava sıcaklığı
Klima Forumu

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#15
Ayakta alkışlıyorum seni mbirol abi yazan ellerin dert görmesin Smile

Vodafone Smart ultra 6 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

#16
(05/07/2016, 02:55)İzmirsefa Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ayakta alkışlıyorum seni mbirol abi yazan ellerin dert görmesin Smile

Vodafone Smart ultra 6 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

Teşekür ederim.Bu bizde bir hastalık oldu. Hiç bir idda veya yarışımız yok. Kimse üzerine alınmasın .Ben arkadaşımızın verisine inanıyorum. Zaten hesapta onu gösteriyor. Biz sadece bir karşılaştırma fizibilitesi yaptık.Buradan sonrası klima alacak kişilere kalmış.Herkes kendi kararını kendisi verecektir. Ve yine yazdığım gibi benim yazdığım kural değil.Her türlü yoruma da açık. Ben saygı çerçevesinde bu tür karşılaştırmaları tartışmayı da severim. Sadece burada değil.Sektörde beni bilen bilir.Her türlü platformda dile getiririm zaten bu tarz çalışmaları.Yaşlandıkça klima tüketim  manyağı oldum çıktım zaten.Ara vermiştim bu aralar ,yine takıldık.Hadi bakalım hayırlısı.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#17
Hazır konusu açılmışken daha fazla detay paylaşayım;

Şehir: İstanbul
Oda: 16 m2
Klima: 12 bin btu
Yalıtım Durumu: Yok 
Saat 20.00 - 00.30 arası tüketim: 0.4 kw
Klima çalışmadan önceki oda sıcaklığı: 25.9 derece
Klima set değeri: 22 derece
Şuan oda sıcaklığı: 23.1 derece 
Şuan Oda Nem Oranı: 64%
Fan Durumu: En düşük

Ölçümler, klima hattına bağlı wattmetre ile yapılmıştır.

#18
Klima 5 saat süredir 22 dereceye set edilmiş durumda çalışmakta. Daha fazla detay;

Klima Forumu

Klima Forumu

#19
(06/07/2016, 01:50)İMPaRaToR Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hazır konusu açılmışken daha fazla detay paylaşayım;

Şehir: İstanbul
Oda: 16 m2
Klima: 12 bin btu
Yalıtım Durumu: Yok 
Saat 20.00 - 00.30 arası tüketim: 0.4 kw
Klima çalışmadan önceki oda sıcaklığı: 25.9 derece
Klima set değeri: 22 derece
Şuan oda sıcaklığı: 23.1 derece 
Şuan Oda Nem Oranı: 64%
Fan Durumu: En düşük

Ölçümler, klima hattına bağlı wattmetre ile yapılmıştır.

Sevgili imparator hangi marka model klima kullanıyorsunuz söyler misin bir tane de ondan alıp koridora takmayı düşünüyorum bu değerler gerçekten çok iyi çok tasarruflu

Vodafone Smart ultra 6 cihazımdan Klima Forumu Mobil Uygulama kullanılarak gönderildi

#20
(06/07/2016, 01:50)İMPaRaToR Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hazır konusu açılmışken daha fazla detay paylaşayım;

Şehir: İstanbul
Oda: 16 m2
Klima: 12 bin btu
Yalıtım Durumu: Yok 
Saat 20.00 - 00.30 arası tüketim: 0.4 kw
Klima çalışmadan önceki oda sıcaklığı: 25.9 derece
Klima set değeri: 22 derece
Şuan oda sıcaklığı: 23.1 derece 
Şuan Oda Nem Oranı: 64%
Fan Durumu: En düşük

Ölçümler, klima hattına bağlı wattmetre ile yapılmıştır.

Dediğim gibi, 16 m2 de kullanımda ve de (bize göre serin 25-26 derece) de iç ortam olduktan sonra bu kadar tüketim olması çok normal. Kullanım saatlerinde zaten dış hava sıcaklık baskısına yok. Birde klima önceden de açık mı dı bilemiyorum, ama eğer ki klima kapalı iken 26 derecelerde ise ortam, yük yok diyebiliriz orada.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.