Sizce hangisi Haier,Daikin Mitsubishi
#11
(20/01/2015, 00:35)fluminense Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  bunlar -10 daki değerlerdi değil mi mbirol usta?

Evet P.Tasarım yada Tasarım yükü olarak geçiyor. -10 dış ortam ortalaması olarak.Formumuzda bu konuda çok güzel bir yazı dizisi var okumanızı tavsiye ederim

http://klimaforumu.com/konu-sezonsal-ver...meler.html

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#12
Mbirol bey şuan izmire el alırsak bu klimaların günlük tüketimde şuan itibariyle 23 derecede size Bahsettiğim ev ortamında fark olur mu benim ölçümlerimde gariplik var klimam biliyorsunuz siz soğuk ile ılık günlere göre bir değişim yok mesele son 24 saat ile eski Değerler ayni son 24 saat hava Ilıman hatta gündüz 17 18 lerdeydi 5-6 saat böyleydi kapatmamak için düşürmeme rağmen saatlik Kullanım 0.8 altına düşmedi bir gariplik var mı sizce televizyon Hariç çalışan bir ürün olmadı

#13
Klimanızın ne kadar harcadığını bulmak için formüller geliştirmek yerine bir tane Watmetre temin etmenizi tavsiye ederim.Yada ben eski bir elektrik sayacı aldım taktım.Gerçi dijital saatlerde çok para değil.Watmetre ile anlık çekilen gücü görebiliyorsunuz.O kısmı güzel,ama fişli sistem olması lazım klimanız.

Bu havalarda klimanızın hala soğuklardaki gibi tüketim yapması tabiki de normal değil. Ama yine dediğim gibi klimayı takip için tek ölçüm yapmak doğrusu..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#14
(19/01/2015, 23:58)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Şimdi daha detaylı 3 makineyi de inceledim.

Soğuma tasarım yükü

MSZ SF 50 VE    5,0 kw   Enerji tüketimi 246 kw

Shira FTXS 50K  5,0 kw  Enerji tüketimi 265 kw

Nebula 18 K       5,20 kw Enerji tüketimi 293 kw

Isıtma tasarım yükü ve tüketim

MSZ SF 50 VE    4,2 kw   Enerji tüketimi 1351 kw

Shira FTXS 50K  4,6 kw  Enerji tüketimi 1571 kw

Nebula 18 K       5,20 kw Enerji tüketimi 1832 kw


Yukarıda ki tabloya bakıldığı zaman ,soğutma başa baş gibi denebilir.Haier biraz yukarıda gibi tüketimde ,ama tasarım yükü biraz daha yüksek.47 kw kadar gibi .

Ama farklılık Isıtmada ,benim gördüğüm kadarı ile ME ve Daikin bu modellerde yükü düşük tutmuş. Heleki ME bence yerlerde geziyor.***** kızacak şimdi ama,gerçek bu.Ben yazmıyorum kendileri yazıyor..Daikin da yükü düşük ama ME gibi değil .Tabi 5 kw diye satılan kaliteli bir ürünün neden 4,2-4,6 kw ta test ettikleri de bende soru işareti?? Haire bence burada açık ara önde...Yükü sırtlanmış kaptırmış gidiyor.

Unutmayalım bu cihazların hepsi Eurovent onaylıdır.yani kendi sallamaları değil..

Bu arada ME in FH 50 serisiise çok farklı makine Isıtma tasarım yükü 6 kw ,tüketimi 2006 kw demek ki isterse yapıyor.

***** SF ler de tel maşa len!!!

kedi erişemediği ciğere.....

ona bakarsan lg prestige ve ar serileinin bile her türlü şartta ölçümleri hepsinden yüksek. lg prsetige şişiyor.

samsung ar serileri alüminyum kondenser


harbibirinin eski bakır olan samsung a baktım dhde 61 derece ağız sıcaklığı var. tüketimide harika nedemesli bu iş öyle ban yaptımla olmuyor haciiii gorgusuzce ovme kendi ürününü. M08

#15
hem len ben neden kızcamki me ile ortakmıyım senle ortakmıyım sanki cebime paramı giriyor. ne yaptım beno karda biliyorsun scak suyu tuttum kondensere temzilensin deforsta girsin diye. nededin sen ban dondurursun klimayı deli dedin

klima 15-20 dk braz fazla yüklendi aştı onuda.

bırkın bu cop ları euroventleri zamanında birisi daha diyordu 1000 btu ya 700 btu ya düşüyor x marka.

daikin 5500 lerde 4500 lerde me de öyle ama bakınca daikin urur sararaya yüksek copta onda nasıl sağlıyor bunu.

işi bilmezmiş gibi konuşma yeni eurovent in aşkına senin gibi gOrgüsüzler döndü şaşkına. M08

me olsun çamurdan olsun d sınıfı e sınıfı f sınıfı olsun ne yakcek len %1500 fazlamı yakcek.

bu işlerin esas uzmanı serhat6363 tür ona sormalı cop düşük olsun derken yaşadıklarını.

len benim en basit daikin bile senin haieri katlar nasıl defrost sesi var ama işleyince videoyu youtube a atıcam buraya.

#16
Aşağıdaki değerlerde okurken örnek olarak
4,2 soğutma yükünü hangi değere çıkarmak için 1351kw enerji harcanmış ?


(19/01/2015, 23:58)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Şimdi daha detaylı 3 makineyi de inceledim.

Soğuma tasarım yükü

MSZ SF 50 VE    5,0 kw   Enerji tüketimi 246 kw

Shira FTXS 50K  5,0 kw  Enerji tüketimi 265 kw

Nebula 18 K       5,20 kw Enerji tüketimi 293 kw

Isıtma tasarım yükü ve tüketim

MSZ SF 50 VE    4,2 kw   Enerji tüketimi 1351 kw

Shira FTXS 50K  4,6 kw  Enerji tüketimi 1571 kw

Nebula 18 K       5,20 kw Enerji tüketimi 1832 kw


Yukarıda ki tabloya bakıldığı zaman ,soğutma başa baş gibi denebilir.Haier biraz yukarıda gibi tüketimde ,ama tasarım yükü biraz daha yüksek.47 kw kadar gibi .

Ama farklılık Isıtmada ,benim gördüğüm kadarı ile ME ve Daikin bu modellerde yükü düşük tutmuş. Heleki ME bence yerlerde geziyor.***** kızacak şimdi ama,gerçek bu.Ben yazmıyorum kendileri yazıyor..Daikin da yükü düşük ama ME gibi değil .Tabi 5 kw diye satılan kaliteli bir ürünün neden 4,2-4,6 kw ta test ettikleri de bende soru işareti?? Haire bence burada açık ara önde...Yükü sırtlanmış kaptırmış gidiyor.

Unutmayalım bu cihazların hepsi Eurovent onaylıdır.yani kendi sallamaları değil..

Bu arada ME in FH 50 serisiise çok farklı makine Isıtma tasarım yükü 6 kw ,tüketimi 2006 kw demek ki isterse yapıyor.

***** SF ler de tel maşa len!!!

#17
Ses seviyesi incelenirken SWL mi PWL yi mi dikkate alınmalı ?

#18
      

Ekran Görüntüleri
   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#19
(20/01/2015, 13:35)HuzurluA Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  Ses seviyesi incelenirken SWL mi PWL yi mi dikkate alınmalı ?

Bizim kulağımızın duyduğu ses gücü dür.Ses basıncı bizi bağlamıyor aslında ama onu reklam aracı olarak kullanıyorlar.yok 21 ,benim ki 19 gibi. Kulağınızın duyduğu sesin gücüdür.

Yani kataloğlarda dikkat etmemiz gereken;

Bizi ilgilendiren SES GÜCÜ (PWL) Enerji tanıtım etiketinde de bu yazar.

Reklamı sevenler için SES ŞİDDETİ (SPL) Buda reklam broşürlerin de yazar

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#20
Bu durumda kafam karıştı :(

Haier Nebula 18K için -10 C tasarım yükü için 5.20 demiş:
Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) kW 5,20

Fakat Mitsubishi SF50 de :
Istma Tasarım Yükü (P design H)  kw 4.2(-10C) demiş.

Her iki durumda da -10C bir mekanda ısıtma işlemi yapılmış diye anlıyorum. Doğru mudur?
Her iki mekanda -10C ise kw değerleri neden farklı ?