Sıva altı klima tesisatı riskleri
#1
Klima montajları da en istenmeyen durum bakır boru tesisatının görünmesidir. Bunun için montaj esnasında olabildiğince boruları gizlemek veya az göstermek için çaba harcarız sürekli. 
Bununla beraber artık bina yeni yapılırken veya tadilat esnasında bakır boru tesisatını sıva altı gömme yapıyoruz. (Biz 1992 den beri yapıyoruz bu işlemi). Ve bu işlemleri yaparken de müşteriyi mutlaka uyarınız, duvarlara çivi çakarken, delik dilerken dikkatli olun diye. Bu uyarılara rağmen yıllar geçtikçe malesef unutuluyor bazı şeyler. Sın zamanda yaptığımız alt yapılarda fotoğraf çekip, müşteriye de bizzat ulaştırıyoruz. Ama hala kazalar engellenmiş değil. 
Yakın zamanda yaşadığımız bir tecrübeyi burada paylaşmak istedim. Örnek olsun.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#2
Söz konusu olan bakır boru alt yapı tesisatını 2008 yılında bina yeni inşa edilirken biz yaptık. Bakır boru tesisatı kiriş altından geçiyor. Kapı ile kiriş altında 10 cm kadar boşluk kalıyor. Bu boşluğu kullandık. Ara bölme duvarlar 8 cm lik tuğla. Burası İş hanı, tesisatlar tuvalet üstünde birleşip (asma tavan var tuvalet üstünde) şartlarla çatıya çıkıyor. Ortalama tesisatlar 20 mt.
Biz aslında ilk alt yapıda mini vrf olarak tasarlanmıştık. Tesisat uzunluklarını göz önüne alarak. Fakat zaman içinde maliyetlerin dolayı, herkes asma tavanda boruları çatıya uzatarak birebir makine taktı çoğunluk. Tabi verimlilik, makine ömrü hiç hesaba katılmadı. 
Konumuza gelirsek, ofise yeni taşınan bir firma önceki ofislerinden söktükleri 2 klimayı bu binaya taktırmışlar. Bu ofis daha önceden de kullanıldığı için vrf ye yönelik yaptığımız altyapı birebir makineye göre düzenlenip çatıya kadar boru ilave edilip kullanılmış daha önce de. Yeni gelen kiracı da aynı tesisatı klimaları taktırmışlar. Klimanın birisinde gaz kaçağı olmuş. Montajı yapan ekip tekrar gelmiş, gaz vermiş ama gaz yine kaçıyor. Sonradan oda içinde duvardan gelen gaz sesini duymuşlar. Ve komple tesisat çekilmesi gerektiğini söylemişler. Ve bu aşamada iş hanı güvenlik görevlisinin aracılığı ile iş bize geldi. 
Biz alt yapıyı yaptığımız için, tesisat geçişlerini iyi biliyoruz. İlk tespitimiz boruların geçtiği hatta bulunan dubel oldu.

    

Ve müşteriye bu dubel yeri delinşrken boruların delinmiş olabileceğini, buranın duvarı kırıp açılarak borunun kaynakla tamir olabileceğini ve yeni tesisat gerekmeyeceğini izah etmek oldu. Müşteride bizim tespit ve çözüm önerinizi olumlu bulup, işin yapılmasını istedi.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
Ve başladık kazmaya, maden bulacağız ya!! Ama dubeller deliğini geçtik fakat bakır boru yok ortada. Çatıdan borulara azot bastık, duvarın ö bölümünden hala ses geliyor. Ve kazmaya devam. 

   

Sonunda boru tesisatını ulaştık. Tekrar azot verdik ve ses geldi, doğru noktadayız, ama görünen bir şey yok ortada. Sonra şu duvarın arka tarafına bakalım dediğin ve işte gerçek orada duruyor du. Ara duvar alçıpan ile bölünmüştü. Ve bizce duvar C profilini vida atarken, tam isabet ettirmişlerdi. 

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
Ve suçlusu bulduk.

    

Şimdi onu oradan çıkarıp deliği kaynak ile kapatmaya kaldı iş. Tabi bu arada duvarlara en az tahribatı vermekte bizim için önemli. Vida diğer taraftan atıldığı için sökmesi çok kolay olmadı. Kolay yanı alçıpan duvarı açmaktır tabi, ama iki taraftan alçı boya işi çıkacaktı. Biraz uğraştık ama başardık suçluyu etkisiz hale getirmeyi. 

   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#5
Artık iş gümüş kaynağı ile deliği kapatmaya kaldı. 

   

Son kontroller ve azot ile tekrar kaçak testi yaptık. 

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
Ve mutlu son, klima çalışmaya hazır. Buradan sonrası boyacının işi artık.

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(07/08/2016, 16:31)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ve mutlu son, klima çalışmaya hazır. Buradan sonrası boyacının işi artık.


Benim de klima montajım yapılacak yakında, yeni bina olduğundan sıva altı borular mevcutmuş fakat keşif ekibi boru uçlarının bantlanmadığını ve bundan dolayı  içerisinde börtü,böcek,toz pislik olabileceğini söyledi, ben de hava falan basıp temizleyemez miyiz dedim, temizleriz fakat ne kadar sağlıklı olur şüpheli dediler. Ayrıca dönüşlerde boruda çatlaklar olabileceğini belirttiler, bunu da basınç testi ile test edemez miyiz diye düşünüyorum, bunca yorumdan sonra sıva altı tesisat mevcutken sıva üstü mü yaptırsam diye düşünüyorum açıkçası, tavsiyeniz nedir ?


Ben de Rafineri-Petrokimya fabrika inşaatlarında çalışıyorum, buna benzer kilometrelerce paslanmaz boru monte ediyoruz, ender olarak da bakır boru , devreye almadan önce kızgın buhar basıp temizlettikten sonra hava bastırıyoruz, tabi kaçak testi de yapıp bu şekilde monte ettiriyoruz, klimacılarda da keşke böyle bir sistem olsa.

#8
Sistem var, varda mütahit lerden para çıkmıyor. Parayı verseler, borulama yapıldıktan sonra boru uçları kapatılarak içine azot basılır. İşini düzgün yapanda köşe kıvrım vs de kırmaz boruyu. Bizde zaman zaman alt yapı tesisat yapıyoruz ama çok az. Çünkü mütahhitler mt de 5 TL nin hesabını yapıyorlar. Biz yaptığımız borulama nın fotoğraflarını çekip, kroki çizip klima tesisat kitapçığı olarak bile teslim ettiğimiz işler oldu. Yani hocam parasına göre iş malesef ki. 
Tesisatının temizliği ve kontrolüne gelince, işi bilen servis çözer bu işi. Bizim sistemde buhar, su vs olmaz. Ama tesisatı yıkamak için alkol bazlı solventler var soğutma tesisatı için. Bu sıvı ve azot ile temizlik yapılırsa sıkıntı olmaz. Tabi maliyeti göze almak gerekiyor. İşi de bilmek var birde. Kısa mesafe ve güvenemiyorsanız yeni tesisat işin garantisi tabiki de. Onda da dikkat edin alüminyum boru kullanan çok firma var.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#9
Bir iki tane sıva altı tesisat resim örneği verelim. 

   

   

   

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
merhaba,

benim evimdeki klimalar da siva alti ancak aliminyum veya bakir mi yapilmis bilmiyorum. ben bir tanesini degistirip mitsubishi taktirdim henuz bir sikinti gorunmuyor. ilerde cikarir mi bilmiyorum.

yalniz siva alti sistemlerde borularin periyodik temizliklerini nasil yapacagiz ?