#1
Selamlar. 12000 btu Sigma Plus klimamı, Nisan ayında taşınırken İklimsa'ya taşıttım. Klimayı ilk defa bugün çalıştırayım dedim. Ancak içeriyi soğutmadı ve F0 arıza kodu verdi. Acaba bu durumda ne yapmam gerekir.
Saygılar.

BLA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#2
Service manuel e göre gazı toplama işleminde verebilecek bir hata. Gaz basıncı yükseldi diye açıklama.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
   
Gathering refrigerant - Soğutucu Toplama 
When the outdoor unit receive 
signal of Gathering refrigerant 
,the system will be forced to 
run under cooling mode for 
gathering refrigerant -  Dış ünite aldığında
soğutucu akışkan toplama sinyali
, sistem zorlanacak
için soğutma modunda çalıştır
soğutucu akışkan toplama

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#4
Hocam; dış üniteye "soğutucu toplama" uyarısı geldiğinde, sistem soğutucu toplamak için, soğuk modda çalışmaya zorlanır diyor. Ama bunun ne demek olduğunu anlayamadımSmile.

BLA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

#5
Hani iç ünite sokulurken gaz dis unitede toplanip kalatilacak deniyorduya mantik yurutunce gazi orada hapis mi biraktilar yani sistemde donemiyor mu acaba Smile

#6
(15/07/2018, 15:03)Meursault Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam; dış üniteye "soğutucu toplama" uyarısı geldiğinde, sistem soğutucu toplamak için, soğuk modda çalışmaya zorlanır diyor. Ama bunun ne demek olduğunu anlayamadımSmile.

BLA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Klimayı söküklürken gazı toplanır. Önce küçük vana kapatılır. Sistemdeki gaz dış ünite kondanser e toplarınır.Donra kalın vana kapatılır. Bu işleme gaz toplama denir. 
 Acaba diyorum ki montajda sonra gazı almadılar??

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#7
(15/07/2018, 21:40)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(15/07/2018, 15:03)Meursault Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Hocam; dış üniteye "soğutucu toplama" uyarısı geldiğinde, sistem soğutucu toplamak için, soğuk modda çalışmaya zorlanır diyor. Ama bunun ne demek olduğunu anlayamadımSmile.

BLA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Klimayı söküklürken gazı toplanır. Önce küçük vana kapatılır. Sistemdeki gaz dış ünite kondanser e toplarınır.Donra kalın vana kapatılır. Bu işleme gaz toplama denir. 
 Acaba diyorum ki montajda sonra gazı almadılar??


mbirol Abi kalin boruyu kirmis olabilirlermi.
Dönüş yapamiyorsa cihaz, sensör gaz basinc yuksek goruyosa.