Merhabalar...

Klimam ile ilgili bir sıkıntım var, yardımcı olabilceğinizi düşünerek buraya yazmaya karar verdim.
dilimin döndüğünce yazayım. ( malum teknik tabirlerSmile )

Klimam Siemens SZMI18000/01 marka model olup 2007 yılından beridir kullanmaktayım. bir kere ev değişimi esnasında söküldü takıldı.
18000 btu dur.
gelelim sorunuma. bu sorun son 10 gündür mevcut.
normal sıcak konumunda 30 derecede ve fan hızı otomatikte klimayı çalıştırıyorum.
1-2 dk sonra sıcak üflemeye başlıyor. normal. yanlış bilmiyorsam heat pump sistemi.
30 dk 1 saat gayet güzel sıcak çalışıyor. ( bu arada iç ünitenin üzerindeki termostatı o ince levhaların üzerinden sökülü olup klimanın kumanda alıcı panelinin orada boşta durmaktaSmile )
sonra klima defrost dediğiniz konuma geçiyor, dış ünitede kompresör sesi geliyor, dış ünite de çıtır çıtır sesler ve sonrasında dış ünite fanı çalışıyor ve çözülen buzların buharını atıyor. iç ünite sıcak üflemeye devam ediyor.
sonra ( burda süre değişiyor kimi 1 dk kimi 15 dk ) klimanın iç ünite fanı en düşük hızdada olsa çalışıyor ama klima sıcak üflemiyor. dış ünitenin fanı orta kararda dönüyor.
kompresör sesi yok. malum iç ünite fanı döndüğü için sıcaklıkta soğuk gelmeye başlıyor. bu süreç kimi 15dk kimi 45 dk kadar sürüyor.denedim.sonra sıcak yine bi süre çalışıyor ama bu soğuk üfleme olayı ısınan ortamı 2 dakikada soğutuyor. ( bir not bu serilerde iç ünite fanının devreden çıkması gerekliymiş ama sanırım işlemci-kart sorunu genelde varmış )
iç ünite fanını ve dış ünite fanını durdurmak için iç ünitedeki termostatı şöyle çakmakla 1-2 saniye ısıtınca fanlar duruyor. ama kompresör sesi yok. termostat soğuyunca yine fanlar çalışmaya başlıyor yine soğuk yine soğuk.
sevgili ustalar bu klimanın neyi neresi arızalı sizce. bu kış gününde yardımcı bilgilerinize ihtiyacım var. servislere aşırı derecede maddiyattan ötürü yamulmak istemiyorum Smile
saygılar

#2
Foruma hoş geldiniz.
Sizin klima defros yapmıyor. Kompresör sıkıntılı gözüküyor.Bunun bir kaç sebebi olabilir. İlk öncelikle şu teşhisi koyalım ,kompresör termik açıyor. Termik yüksek akım veya aşırı ısınmadan dolayı açar.

  • Aşırı akımın en öncelikli nedeni düşük voltajdır,yani şebeke sıkıntılı.Bunu teşhis etmenin yolu bir ölçü aleti edinik klimanız çalışırken voltajları ölçmektir.Gerilim 200 voltların altına düşüyorsa,müracat elektrik dağıtım şirketine.

  • İkinci olarak,kirli klima,daha önceden gaz verme vs olduysa yanlış yada hatalı gaz şarjıdır.Bunun teşhisi ise zor profesyonel yardım şart.Pense Ampermetre temin ederseniz gözlemleme şansınız var.Gerilim voltajı normal ise klimanız etiketi üzerindeki amperi çekmesi lazım. Fazla ise yapılması gereken servis..
  • En son olarak kompresör mekanik olarak problemli. Bence uğraşmayın makineyi yenileyin.

Klima Forumu

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#3
mbirol bey tam bende bununla ilgili sorum olacaktı klima sabahtan saat 19 Ã kadar 22 deydi hava biraz soğur gibi olunca yarımşar saat arayla 24 çıkardım 2 saat filan fan 3 de sesten rahatsız olunca fan 2 düşürdüm tam 4 saattir klima durmadı birde ara ara soğuk üflüyor voltaj düşüklüğünden midir nedir birde üflemede araca ara gaz verirsin ya onun gibi ses dalgalanması oluyor gibi 24 derece şu an için 3 saattir çalışan bir klimanın durması gerekmez miydi dış sıcaklık şu an 11 derece

#4
(21/01/2015, 00:27)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Foruma hoş geldiniz.
Sizin klima defros yapmıyor. Kompresör sıkıntılı gözüküyor.Bunun bir kaç sebebi olabilir. İlk öncelikle şu teşhisi koyalım ,kompresör termik açıyor. Termik yüksek akım veya aşırı ısınmadan dolayı açar.

  • Aşırı akımın en öncelikli nedeni düşük voltajdır,yani şebeke sıkıntılı.Bunu teşhis etmenin yolu bir ölçü aleti edinik klimanız çalışırken voltajları ölçmektir.Gerilim 200 voltların altına düşüyorsa,müracat elektrik dağıtım şirketine.

  • İkinci olarak,kirli klima,daha önceden gaz verme vs olduysa yanlış yada hatalı gaz şarjıdır.Bunun teşhisi ise zor profesyonel yardım şart.Pense Ampermetre temin ederseniz gözlemleme şansınız var.Gerilim voltajı normal ise klimanız etiketi üzerindeki amperi çekmesi lazım. Fazla ise yapılması gereken servis..
  • En son olarak kompresör mekanik olarak problemli. Bence uğraşmayın makineyi yenileyin.

Klima Forumu


cevabınız için teşekkürler..
birinci seçeneğinizi ölçeceğim. işim bilgisayar ama elektriğe meraklıyım. Smile
ölçüm yapabilirim cihazı biyerlerden temin edeyim burdan cvp yazarım.
ikinci seçenek için teknik servisde çalışan arkadaştan rica edeceğim bi baksın diye. gelişigüzel cvp vermez düzgün yönlendirirse duruma göre hareket edeceğim.
saygılar...

#5
Klimanızda daha önce hiç tamir operasyon,yer değişi vs. oldu mu?

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#6
(21/01/2015, 01:39)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Klimanızda daha önce hiç tamir operasyon,yer değişi vs. oldu mu?

yer değişimi oldu 2 sene önce
o zaman servisci arkadaş gaz ilavesi yaptım demişti.
geçen sene gayet güzel kullandım.
hatta bu marka ( içinin midea olduğunu öğrendim ) soğutmada süper..
ısıtma biraz sıkıntılı.. Smile

#7
Evet 3-4 senelik Bosch lar Midea üretim.Yazın sıkıntı yoktu ise gazla ilğili sıkıntı olması olasılığı zor.

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#8
(21/01/2015, 02:08)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Evet 3-4 senelik Bosch lar Midea üretim.Yazın sıkıntı yoktu ise gazla ilğili sıkıntı olması olasılığı zor.

valla ustam benimde aklıma öncelik voltaj dalgalanması diye geliyor.
şöyleki malum kış ayı kullanılan elektrikli aletler nedeniyle olabilir. birde akşam vakti kullanılınca. Smile
birde gündüz denemem lazım. işten dolayı sabah çık akşam gel.
bi deneyecem gündüz yinede..birde ölçebilirsem iyi olur..
tşk
cvp yazarım..

#9
Bizim de bu dönemlerde karşılaştığımız en sık durum bu oluyor.Voltaj düşüklüğü.Özellikle oturduğunuz semt eski yerleşim ise daha yoğun yaşanıyor.Dediğiniz gibi gündüz ve akşam tüketimi çok fark ediyor. Elektronikçiyim demişsiniz.Kullandığınız ölçü aletini ile akşam voltajları ölçebilirsiniz.Pense ampermetre şart değil voltaj ölçmek için..

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın

#10
(21/01/2015, 02:22)arsiseko Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
(21/01/2015, 02:08)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Evet 3-4 senelik Bosch lar Midea üretim.Yazın sıkıntı yoktu ise gazla ilğili sıkıntı olması olasılığı zor.

valla ustam benimde aklıma öncelik voltaj dalgalanması diye geliyor.
şöyleki malum kış ayı kullanılan elektrikli aletler nedeniyle olabilir. birde akşam vakti kullanılınca. Smile
birde gündüz denemem lazım. işten dolayı sabah çık akşam gel.
bi deneyecem gündüz yinede..birde ölçebilirsem iyi olur..
tşk
cvp yazarım..

Ne oldu klimanız.. Huh Huh Huh

Lütfen genel bilgi alma konularında özel mesaj atmayın.
Paylaştığın senindir,sakladığın değil (Yunus )

Önemli Konular için tıklayın





Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: